Хорошо попробуем. Вопрос такой, вчера подцепил одну кнопку для пробы SET при нажатии происходит переход по параметрам, и уменьшение значения на единицу, и при удержании также происходит уменьшение. Можно это как нибудь сделать чтобы такого не было, а то при листании параметров происходит их изменение.Soir писал(а): Если не трудно, проверьте последнюю прошивку, я ее специально под этот индикатор делал.
Нужно разработать блок управления угольным котлом.
- Реклама
Можно - для этого проверьте монтаж на к.з. В частности измерьте сопротивление между выводами 27 и 28 МК при нажатой и отпущенной кнопке SET.Sashokprof писал(а):Можно это как нибудь сделать чтобы такого не было, а то при листании параметров происходит их изменение.
Ага понял, это значит скорее всего из за монтажа, может после чистки будет нормально.Soir писал(а):Можно - для этого проверьте монтаж на к.з. В частности измерьте сопротивление между выводами 27 и 28 МК при нажатой и отпущенной кнопке SET.Sashokprof писал(а):Можно это как нибудь сделать чтобы такого не было, а то при листании параметров происходит их изменение.
Печатку переработал тут пока скучал на работе, проверите, и по питанию, может после блока добавить конденсаторов тока я не знаю какой емкости, подскажите пожалуйста, или не стоит?
- Вложения
-
- coal_boiler_basis_block_v0.2.lay
- (39.31 КБ) 247 скачиваний
Не у всех такая работа...Sashokprof писал(а):...пока скучал на работе, проверите...
Поставьте электролит 10-20 мкФ.Sashokprof писал(а):...по питанию, может после блока добавить конденсаторов тока я не знаю какой емкости...
- Реклама
Так пойдет?(С3)Soir писал(а): Поставьте электролит 10-20 мкФ.
- Вложения
-
- coal_boiler_basis_block_v0.2.lay
- (40.22 КБ) 271 скачивание
Пойдет. Можно вниз его переместить, там больше места. А то и положить, чтобы был пониже...Sashokprof писал(а):Так пойдет?(С3)
Какими еще элементами можно оснастить базовый блок для стабильной и безопасной работы?Soir писал(а): Пойдет. Можно вниз его переместить, там больше места. А то и положить, чтобы был пониже...
Запустил плату второй вариант, работает))) Тока Tгаза скачет постоянно 700-800, грешу на монтаж но вроде все чистенько, сегодня завтра сделаю плату отдельную для прошивки, и попробую прошивку.
Дико извиняюсь, тему продолжаю, просто весна настала работы привалило))
Вчера закончил усилитель термопары, вообщем вроде работает, вот только значение на месте не поймать, происходит постоянное изменение +- 3 градуса. при отключение усилителя также значения скачут, в чем может быть проблемма.
Давайте полную окончательную схему.Sashokprof писал(а):Вчера закончил усилитель термопары, вообщем вроде работает, вот только значение на месте не поймать, происходит постоянное изменение +- 3 градуса. при отключение усилителя также значения скачут, в чем может быть проблемма.
Каким образом Вы отключаете усилитель?
Отключаю непосредственно отключением блока усилителя термопары от основного блока.Soir писал(а): Давайте полную окончательную схему.
Каким образом Вы отключаете усилитель?
Схема осталась без изменения, выкладываю печатку усилителя термопары.
Заметил вот что когда термопара просто болтается температура изменяется +-1-2 градуса, но если взять руками хотя бы за изолированную часть начинаются скачки +- 10 градусов, поставил другую LM358 не получается ни смещением ни подстроечником снизить температуру до положенного минимум получается 50 градусов. при отключении блока усилителя термопары показывает значение где то в районе 800 градусов и также происходят скачки порядка 20-30 градусов. На ноге МК к которой подключен выход с усилителя термопары присутствует небольшое напряжение, толи 0,6 толи 0.06, мерил в полудреме уже забыл. замыканий нету плату прозвонил.
- Вложения
-
- coal_boiler_termopar_block_v0.1.lay
- (28.55 КБ) 265 скачиваний
И где мне ее искать? перечитывать 10 страниц? Или по печатке восстанавливать схему?Sashokprof писал(а):Схема осталась без изменения, выкладываю печатку усилителя термопары.
Вы полностью пренебрегаете помехоподавляющими конденсаторами. Как по питанию, так и по сигналу с термопары. Вешайте по-больше, дадите схему - скажу куда.Sashokprof писал(а):Заметил вот что когда термопара просто болтается температура изменяется +-1-2 градуса, но если взять руками хотя бы за изолированную часть начинаются скачки +- 10 градусов...
Дико извиняюсь, не селен пока, все делал по схеме как в протеусе.Soir писал(а): Вы полностью пренебрегаете помехоподавляющими конденсаторами. Как по питанию, так и по сигналу с термопары. Вешайте по-больше, дадите схему - скажу куда.
- Вложения
-
- coal_boiler.rar
- (23.65 КБ) 154 скачивания
Понятно. В Proteus не полная схема, а проект для симуляции.Sashokprof писал(а):...все делал по схеме как в протеусе.
Добавьте конденсаторы. На плате усилителя сигнала термопары по питанию: электролит 10 мкФ и керамический 0,1 мкФ. По сигналу: параллельно R21 1-10 мкФ. Между выходом ОУ и входом МК в разрыв установите резистор 10 кОм, а на входе в МК конденсатор 1-10 мкФ.
Все номиналы я дал примерно, начните с бОльших значений. Если показания стабилизируются, то можно будет уменьшить, может какие и исключить вовсе.
Если это не поможет, тогда отключите усилитель сигнала термопары (разорвать проводник на выходе), на вход МК подайте с переменного резистора напряжение 0-2,5V. Понаблюдайте за показаниями.
По результатам пойдем дальше.
Ставить электролиты или керамику?Soir писал(а): Добавьте конденсаторы. По сигналу: параллельно R21 1-10 мкФ. а на входе в МК конденсатор 1-10 мкФ.
Электролиты.Sashokprof писал(а):Ставить электролиты или керамику?
Все вышеописанное сделал. И о чудо, все заработала стабильно))) Дело мастера боится, огромное спасибо. Сегодня постараюсь проверить работу блока реле, и начну делать печатку со всеми доработками и умещать в корпус.Soir писал(а):
Добавьте конденсаторы. На плате усилителя сигнала термопары по питанию: электролит 10 мкФ и керамический 0,1 мкФ. По сигналу: параллельно R21 1-10 мкФ. Между выходом ОУ и входом МК в разрыв установите резистор 10 кОм, а на входе в МК конденсатор 1-10 мкФ.
Все номиналы я дал примерно, начните с бОльших значений. Если показания стабилизируются, то можно будет уменьшить, может какие и исключить вовсе.
Электронный блок управления это конечно здорово,но!Sashokprof писал(а): Алгоритм
Включение
Режимы
Розжиг
Холостой ход
Стоп
Перегрев
Дважды перечитал тему, но так и не понял, А каким образом Вы собираетесь делать очистку котла после прогорания топлива?
Или оно каким-то волшебным образом сгорает на 100%?
Уголь - это же не газ и не мазут, у него свой алгоритм горения, которого надо придерживаться, чтобы КПД котла был максимальным.
Более того, в этом алгоритме присутствует совершенно необходимый шаг, именуемый "прорезка шлакового пирога", иначе прогорают колосники.
Как этот момент собираетесь реализовать?
ЗЫ. Как тут совершенно верно Вам советовали - научить жену топить печь. Забота о домашнем очаге - женская обязанность испокон веков, она - в женском подсознании. Другое дело если женщина не хочет заниматься домашними делами...