У меня два вопроса по работе системы:

1) Как вообще удаленно запускается однофазный дизельный генератор для дома от АВР?

Смотрел схему, там две команды для пуска генератора от контроллера АВР: стартер и зажигание. АВР на контакторах, контроллер стоит, перепрошить не проблема.
Как они подаются? Одновременно или с разницей по времени? Какая команда подается раньше?


2) За счет чего осуществляется контроль напряжения?

Реле контроля фаз - это для трехфазных сетей, а тут как? Реле низкого напряжения?
даешь высокое напряжение
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3953
Зарегистрирован: Сб ноя 20, 2010 21:54:31

Сообщение mikes357 »

Авто как заводишь? Сначала стартер, или зажигание?
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Сообщение Vasilii »

Vova777 писал(а):Реле контроля фаз - это для трехфазных сетей, а тут как? Реле низкого напряжения?
И высокого тоже.
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Вымогатель припоя
Сообщения: 507
Зарегистрирован: Чт июн 16, 2011 15:06:10
Откуда: электрощитовая

Сообщение Vova777 »

По времени это как можно выразить?
даешь высокое напряжение
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Сообщение Vasilii »

1. В момент пропадания напряжения включается зажигание, потом стартер и запускается генератор. После запуска устанавливается режим работы двигателя по выходному напряжению (220В., 50Гц.).
2. Переключается контактор на питание от генератора.
3. Постоянно "мониторится" сеть, и как только её параметры войдут в норму-обратное переключение. Двигатель может некоторое время поработать (около 1 минуты) для подзарядки аккумулятора.
Запуск длится около 5-10 секунд (китайский КИРО на 11 кВт.), останов уже писал.
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6637
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва

Сообщение Дмитрий М »

АВР на пускателях обязательно выполняется с мехблокировкой, с помощью штока между пускателями. Алгоритм в общем, описали выше, если точнее то скачайте описание на контроллеры АВР типа DKG-207 и подобных, я на них делаю, там много чего программируется нужного дополнительно.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Контактная информация:
Реклама
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 12:22:43
Откуда: Витебск

Сообщение mulder790 »

я делал систему на микроконтроллере (самодельную для загородного дома)