Есть блок питания SIEMENS SITOP DC24V 5A. Возникла необходимость определить поведение БП при КЗ в выходной цепи 24В, а также экспериментально проверить номинал предохранителя устанавливаемого здесь же.
Блок питания запитан постоянно, КЗ коммутируется(делалось и наоборот).
При номинале предохранителя 1А в первую секунду происходит его перегорание.
При номиналах 3А и 4А БП издает свист но предохранители не горят секунд 10-15, затем БП выключается в виду жалистливости души моей, но предохранители целы.
Если в цепь подключить мультиметр (как аналог так и цифру) то предохранители горят в течении 3 сек, с нарастанием показаний тока на мультиметре до примерно 5А.
Длина провода варировалась.
Ваши предположения?
Блок питания запитан постоянно, КЗ коммутируется(делалось и наоборот).
При номинале предохранителя 1А в первую секунду происходит его перегорание.
При номиналах 3А и 4А БП издает свист но предохранители не горят секунд 10-15, затем БП выключается в виду жалистливости души моей, но предохранители целы.
Если в цепь подключить мультиметр (как аналог так и цифру) то предохранители горят в течении 3 сек, с нарастанием показаний тока на мультиметре до примерно 5А.
Длина провода варировалась.
Ваши предположения?
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Re: Эксперимент с КЗ на блоке питания
Жалостливая душа экспериментатора не нашла точного предохранителя ? А зачем определять ток кз ?
Последний раз редактировалось jonpim Чт апр 18, 2013 12:17:17, всего редактировалось 1 раз.
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Re: Эксперимент с КЗ на блоке питания
Интересна сама физика процесса, под влиянием мультиметра в цепи.
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Re: Эксперимент с КЗ на блоке питания
Мультиметр вносит в цепь дополнительные милиомы, вот они и влияют . А что тут чудного ?
Испытывают блок питания на реостатах или расчитанных шунтах. Зачем же предохранители палить , физика сгорания которых
нелинейна.
Испытывают блок питания на реостатах или расчитанных шунтах. Зачем же предохранители палить , физика сгорания которых
нелинейна.
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Re: Эксперимент с КЗ на блоке питания
Ваши предположения?
Тут и предполагать нечего: БП уходит в защиту. А мультиметр, как уже сказали, вносит дополнительное сопротивление, БП запускается и жжёт предохранитель.
Re: Эксперимент с КЗ на блоке питания
В мультиметрах мизерное сопротивление при измерении тока,которое меньше сопротивления соединяющих проводов.
Последний раз редактировалось ploop Чт апр 18, 2013 13:32:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п. 2.7 правил форума
Причина: Нарушение п. 2.7 правил форума
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Re: Эксперимент с КЗ на блоке питания
Чего???
Вы видели, как сделаны щупы большинства китайских (и не только) мультиметров? Им токи-то больше, чем на миллиамперах измерять нельзя, иначе они такую погрешность в цепь внесут, что смысла в измерениях не будет.
Возьмите медный многожильный провод на 4 квадрата (обычный, для проводки), и засуньте в гнездо вместо щупов. Сильно удивитесь.
Вы видели, как сделаны щупы большинства китайских (и не только) мультиметров? Им токи-то больше, чем на миллиамперах измерять нельзя, иначе они такую погрешность в цепь внесут, что смысла в измерениях не будет.
Возьмите медный многожильный провод на 4 квадрата (обычный, для проводки), и засуньте в гнездо вместо щупов. Сильно удивитесь.
Re: Эксперимент с КЗ на блоке питания
Сопротивление проводов - имелось в виду соединяющих БП с предохранителем. Брался провод как моножильный ПВ-3 0,25 квадрата так и кабель 4*2,5 в экране длинной 10м. Мультиметры брались разные, в том числе и не китайские.
Последний раз редактировалось ploop Чт апр 18, 2013 13:31:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п. 2.7 правил форума
Причина: Нарушение п. 2.7 правил форума
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Re: Эксперимент с КЗ на блоке питания
Кроме проводов мультиметра , внутри его есть токоизмерительный шунт , который имеет сопротивление , хоть и милиомы.
Это на пределе - 20 ампер. Нет сопротивления только в идеальных амперметрах или на сверхпроводниках в жидком азоте .
Это на пределе - 20 ампер. Нет сопротивления только в идеальных амперметрах или на сверхпроводниках в жидком азоте .
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Re: Эксперимент с КЗ на блоке питания
Расчетное сопротивление провода 140 мОм, а мультиметра по паспорту 3,5 мОм.
На мой взгляд, представленные выше данные теоретически опровергают влияние внутреннего сопротивления мультиметра на эксперимент.
На мой взгляд, представленные выше данные теоретически опровергают влияние внутреннего сопротивления мультиметра на эксперимент.
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Re: Эксперимент с КЗ на блоке питания
Я не понимаю смысла вашего экспёримёнта. Что в нем не так ?
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Re: Эксперимент с КЗ на блоке питания
jonpim писал(а):Что в нем не так ?
С мультиметром предохранитель на 4А горит, без мультиметра не горит. При этом в теории этим самым мультиметром можно принебрегать.
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Re: Эксперимент с КЗ на блоке питания
А общий смысл в том, что данный БП ставится на дорогущем модуле распределенной периферии SIEMENS ET200S с током потребления до 2А, и как(каким) предохранитель(ем) защитит цепь не совсем понятно.
Последний раз редактировалось pps Чт апр 18, 2013 15:22:34, всего редактировалось 1 раз.
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Re: Эксперимент с КЗ на блоке питания
pps писал(а):Сопротивление проводов - имелось в виду соединяющих БП с предохранителем.
Вы ток измеряли без щупов?
На мой взгляд, представленные выше данные теоретически опровергают влияние внутреннего сопротивления мультиметра на эксперимент.
А что влияет? НЛО?
Re: Эксперимент с КЗ на блоке питания
Вы ток измеряли без щупов?
Нет,менял мультиметры в разном ценовом диапазоне.
А что влияет? НЛО?
Если НЛО, то нужно изучить характер влияния и его цикличность
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Re: Эксперимент с КЗ на блоке питания
pps писал(а):С мультиметром предохранитель на 4А горит, без мультиметра не горит.
Импульсный бп включает защиту при кз , он посчитал превышение тока в 5 а . Что тут не так?
А если он не согласен с мультиметром , можно взять другой БП , если оборудование так важно.
Быстродействие защиты БП выше скорости измерения мультиметра ( и он не дает мнгновенное значение, интегрирует)
Последний раз редактировалось jonpim Чт апр 18, 2013 15:36:15, всего редактировалось 1 раз.
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Re: Эксперимент с КЗ на блоке питания
Нет,менял мультиметры в разном ценовом диапазоне.
Я вроде нормально описал, что происходит. Верить или нет - ваше дело. Можете провести эксперимент без щупов (с толстыми проводами)
Re: Эксперимент с КЗ на блоке питания
Импульсный бп включает защиту при кз
Полностью согласен
А если он не согласен с мультиметром
Логика работы БП мне понятна, на показания мультиметра я уже не обращаю внимание.Остается непонятным лишь факт влияния наличия/отсутствия мультиметра в цепи.
Не сочтите за упрямство, но НЛО пока самый впечатляющий вариант
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Re: Эксперимент с КЗ на блоке питания
Можете провести эксперимент без щупов (с толстыми проводами)
Сейчас постараюсь попробовать.
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Re: Эксперимент с КЗ на блоке питания
Тут и без эксперимента понятно .Просто 5 ампер - это гарантированный ток этого бп . А ток срабатывания защиты вам не известен. Он должен быть выше .А длительность сгорания предохранителя не столь мала .
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)