Что сделать что бы водонагреватель был полностью безопасен?
здраствуйте коты! В связи с тем что я в данном вопросе не волоку,вопрос к знающим- щас в связи с сезонным отключением горячей воды,использую дома электрический водонагреватель,проточный,подключен он к розетке которую делали для стиральной машины. К розетке от щитка с лесничной площадки идет трех жильный кабель,провод от контакта зелемления с розетки,как я посмотрел,прикручен на корпус этого самого счита на площадке. Вопрос в том,какова вероятность удара током от воды,при приеме душа под этим прибором,допустим при пробое фазы на корпус тенов что греют воду,и насколько печальны окажутся последствия??? Может это что тоже значит- сама ванна (корыто) никакого контакта с водопроводными трубами не имеет (слив- пластиковая труба),к самому нагревателю вода идет по метало пластиковой трубе. Да и еще,при подключени мультиметра к розетке на фаза-заземление,он показывает тоже напряжение что на фаза-ноль. Вобщем безопасно ли все это?
- Реклама
Думаю беспокоиться не о чем - если бы они были так опасны, их бы не разрешили продавать 
Оффтоп: кстати, у меня почему-то ванна (чугуниевая) специально "заземлена" толстым куском проволоки на канализацию, видимо, еще при постройке здания. Вроде бы - от упавшего в воду фена только хуже будет. Зачем так сделано?
Оффтоп: кстати, у меня почему-то ванна (чугуниевая) специально "заземлена" толстым куском проволоки на канализацию, видимо, еще при постройке здания. Вроде бы - от упавшего в воду фена только хуже будет. Зачем так сделано?
only pure true norwegian blackx 
Раньше и у меня была заземлена,которая стояла изначально как дом сдавался,а ту что щас стоит,ни с чем соединять не сталиblackx писал(а):Думаю беспокоиться не о чем - если бы они были так опасны, их бы не разрешили продавать
Оффтоп: кстати, у меня почему-то ванна (чугуниевая) специально "заземлена" толстым куском проволоки на канализацию, видимо, еще при постройке здания. Вроде бы - от упавшего в воду фена только хуже будет. Зачем так сделано?
http://electrik.info/main/electrodom/46 ... ialov.html
Два часа уже висит вопрос об опасном заблуждении, а никто элементарной ссылки не кинул. Непорядок.
Два часа уже висит вопрос об опасном заблуждении, а никто элементарной ссылки не кинул. Непорядок.
После чтения ссылки от dvdianov я бы порекомендовал почитать и про УЗО.
- Реклама
пожалуй из двух ссылок,вариант с узо будет мне более подходящим,т.к по моему проще. Ну а не используя ни первый ни второй вариант,т.е оставив все как щас,заземляющий контакт с розетки соединен с корпусом счита,насколько это может спасти в случае "пробоя" тэна на воду? (внутри этот провод с заземления,соединен с поверхностью тэна)
Всё уже придумано до нас. УЗО (или дифавтомат) плюс защитное заземление "РЕ" (не "зануление" !!!) третьим проводом от ГЗШ в ГРЩ на лестничной клетке.
- Сообщения: 13796
- Зарегистрирован: Чт сен 20, 2007 14:08:00
если тебе делали розетку для стиралки, то она должна была быть запитана через узо
это стандарт
так что если там чего и пробьет на корпус, то узо отключит сразу же
можеш взять лампочку на минимальную мощность и засунуть в фазу и свое заземление при включеном нагревателе
узо должно работать
это стандарт
так что если там чего и пробьет на корпус, то узо отключит сразу же
можеш взять лампочку на минимальную мощность и засунуть в фазу и свое заземление при включеном нагревателе
узо должно работать
тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
делали для стиралки,но узо нет точно. Может схалтурили,делали уж давноkalobyte писал(а):если тебе делали розетку для стиралки, то она должна была быть запитана через узо
это стандарт
так что если там чего и пробьет на корпус, то узо отключит сразу же
можеш взять лампочку на минимальную мощность и засунуть в фазу и свое заземление при включеном нагревателе
узо должно работать
ручнойтигр, тогда поставьте лучше на Вашу розетку дифавтомат на 16А/30мА, вот такой хотя-бы. Самый вариант. И нагреватель защитит в случае перегрузки/КЗ, и Вас - в случае пробоя на корпус.
- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 06:59:11
не факт, мне никаого УЗО не ставили, даже розетка была обыкновеннаяесли тебе делали розетку для стиралки, то она должна была быть запитана через узо
- Сообщения: 13796
- Зарегистрирован: Чт сен 20, 2007 14:08:00
нахер таких электриков гнатьEcco писал(а):не факт, мне никаого УЗО не ставили, даже розетка была обыкновенная
http://cs-cs.net/ вот читайте по электрике бложик с кучей фоток
тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
И совершенно правильно сделали, если конечно розетка с заземлением. "1 класс электрозащиты", к которому относятся бойлеры, стиральные (и т.п) машины, требует только наличия заземления- при этом гарантируется что пользователю не угрожает поражения электротоком.не факт, мне никаого УЗО не ставили, даже розетка была обыкновенная
Нет не "только"! Плюс наличие устройства защиты от перегрузок и коротких замыканий, коим и является дифавтомат на соответствующий ток. "Всё в одном", извините меня...Vseryj писал(а): "1 класс электрозащиты" [...] требует только наличия заземления- при этом гарантируется что пользователю не угрожает поражения электротоком.
Заземления вполне достаточно до тех пор, пока пьяный электрик его не отключит...
После чего остается надеяться только на УЗО.
Проточный бойлер все-таки самая опасная вещь после циркулярной пилы.
После чего остается надеяться только на УЗО.
Проточный бойлер все-таки самая опасная вещь после циркулярной пилы.
Может быть поможет разделительный трансформатор? Конечно тяжело и громоздко, но за то безопасно
Кусок из ПУЭ:
Кусок из ПУЭ:
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
УЗО - прошлый век. Сейчас в ходу дифавтоматы. И автомат, и УЗО в одном корпусе.
Корпус ванны раньше заземляли для выравнивания потенциалов. Вы и сейчас можете так поступить: соединить корпус ванны с корпусом нагревателя. Таким образом снизится вероятность поражения в случае к.л. пробоев. Это как дополнение к УЗО, да и бесплатно.
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Так рассуждать- то кругом враги. Пьяный газовщик газ не туда подаст, пьяный сантехник- утопит... А может и УЗО в нетрезвом виде собиралось.Заземления вполне достаточно до тех пор, пока пьяный электрик его не отключит...
После чего остается надеяться только на УЗО.
Не включать.Что сделать что бы водонагреватель был полностью безопасен?