Вопрос по трансформатору тока

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
Аватара пользователя
saft
Открыл глаза
Сообщения: 51
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 19:42:20

Вопрос по трансформатору тока

Сообщение saft »

Доброго времени суток.
Уважаемые знатоки, каково напряжение на вторичной обмотке трансформатора тока ТТИ-А 50/5 (далее ТТ)? Есть необходимость сделать монитор сети 380В.
Я рассуждаю так:
Допустим через шину ТТ протекает ток 50А, значит во вторичной обмотке будет протекать ток 5А, а напряжение будет равно U=I * R где R сопротивление нагрузки вторичной обмотки ТТ. Таким образом напряжение вторичной обмотки пропорционально току через неё. В теории по ТТ сказано, что не нагруженная вторичная обмотка должна быть КЗ. Значит ли это, что сопротивление должнобыть как можно меньше, например 0,1 Ом?
ЗЫ.
Про готовые решения знаю, но хочу сделать сам.
________________
[size=85][color=#8040FF]Если у меня есть тысяча идей, и только одна из них оказывается плодотворной, я доволен.[/color][/size]

Альфред Нобель
Аватара пользователя
Goodefine
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 906
Зарегистрирован: Ср апр 16, 2008 13:22:54
Откуда: Приднестровье, Тирасполь

Re: Вопрос по трансформатору тока

Сообщение Goodefine »

saft писал(а): Значит ли это, что сопротивление должнобыть как можно меньше, например 0,1 Ом?

Это значит что сопротивление должно быть в паспортных пределах. За ними величина погрешности не гарантируется.
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Аватара пользователя
saft
Открыл глаза
Сообщения: 51
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 19:42:20

Re: Вопрос по трансформатору тока

Сообщение saft »

Это значит что сопротивление должно быть в паспортных пределах. За ними величина погрешности не гарантируется.

Значит ли Ваш ответ, что во всём остальном я прав?
________________
[size=85][color=#8040FF]Если у меня есть тысяча идей, и только одна из них оказывается плодотворной, я доволен.[/color][/size]

Альфред Нобель
Аватара пользователя
Goodefine
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 906
Зарегистрирован: Ср апр 16, 2008 13:22:54
Откуда: Приднестровье, Тирасполь

Re: Вопрос по трансформатору тока

Сообщение Goodefine »

Правы, только ТТ для Ваших целей (мониторинг напряжения) не подойдет. А закон Ома о и в Африке работает. Это о рассуждениях. Подобный подход (измерение напряжения на резисторе нагрузки) иногда применяют, но опять же, с целью посчитать ток - при не прямом измерении. А что хотите Вы, не совсем понятно
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Аватара пользователя
saft
Открыл глаза
Сообщения: 51
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 19:42:20

Re: Вопрос по трансформатору тока

Сообщение saft »

Goodefine писал(а):Правы, только ТТ для Ваших целей (мониторинг напряжения) не подойдет. А закон Ома о и в Африке работает. Это о рассуждениях. Подобный подход (измерение напряжения на резисторе нагрузки) иногда применяют, но опять же, с целью посчитать ток - при не прямом измерении. А что хотите Вы, не совсем понятно

Я хочу контролировать ток и напряжения трёхфазной сети загородного дома, с целью оперативного реагирования на пропадание фазы или её просадки ниже установленного порога.
По поводу не прямого измерения Вы на простой шунт намекаете?
________________
[size=85][color=#8040FF]Если у меня есть тысяча идей, и только одна из них оказывается плодотворной, я доволен.[/color][/size]

Альфред Нобель
Аватара пользователя
Goodefine
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 906
Зарегистрирован: Ср апр 16, 2008 13:22:54
Откуда: Приднестровье, Тирасполь

Re: Вопрос по трансформатору тока

Сообщение Goodefine »

А как вы отличите пропадание фазы от нулевой нагрузки с помощью ТТ? Для напряжения используйте ТН, для тока ТТ. Шунт тот же резистор. А прямое измерение это когда вместо резистора в цепи ТТ стоит амперметр. Нет амперметра, ставим резистор (шунт) и вольтметр, но это уже косвенное измерение, но все равно тока.
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Аватара пользователя
saft
Открыл глаза
Сообщения: 51
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 19:42:20

Re: Вопрос по трансформатору тока

Сообщение saft »

Для напряжения используйте ТН, для тока ТТ.

Я это и имел ввиду.
Т.е. Вы считаете, что лучше поставить шунт и снимать показания с него и не городить огород с ТТ? Просто не совсем понятно почему ТТ не подойдет для моей цели?
________________
[size=85][color=#8040FF]Если у меня есть тысяча идей, и только одна из них оказывается плодотворной, я доволен.[/color][/size]

Альфред Нобель
Аватара пользователя
Goodefine
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 906
Зарегистрирован: Ср апр 16, 2008 13:22:54
Откуда: Приднестровье, Тирасполь

Re: Вопрос по трансформатору тока

Сообщение Goodefine »

saft писал(а):Я это и имел ввиду.

Из первого поста показалось что Вы хотите с помощью ТТ контролировать напряжение сети.А так, вполне можно (и даже нужно) использовать ТТ с резистором (лучше с калиброванным шунтом) во вторичной обмотке.
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Аватара пользователя
saft
Открыл глаза
Сообщения: 51
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 19:42:20

Re: Вопрос по трансформатору тока

Сообщение saft »

Большое Вам спасибо Goodefine! Всё стало ясно и понятно.
________________
[size=85][color=#8040FF]Если у меня есть тысяча идей, и только одна из них оказывается плодотворной, я доволен.[/color][/size]

Альфред Нобель
Ответить