Преобразованель 4-20мА в 0-5в
- Реклама
- Пухич
- Модератор
- Сообщения: 4673
- Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 00:17:35
- Откуда: Я всего лишь плод вашего воображения...
Чорт побери. Эта схемка разрывает мне мозг. Сколько видел приборов с токовым выходом - у всех рисовалась схема подключения к рабочей нагрузке. А тут юстировочная схема... Фигня какая-то. Нансенс и амундсенс.RUNA писал(а):Вот схемка.
Видимо предполагается подключать нагрузку вместо магазина.
Ну что ж, давайте делать.
Знание - сила!
- Реклама
- Пухич
- Модератор
- Сообщения: 4673
- Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 00:17:35
- Откуда: Я всего лишь плод вашего воображения...
А, понятно. Непонятно только, как выбирается источник сигнала. Видимо перемычками.RUNA писал(а):Данный преобразователь уневирсальный, к нему можно подключать как термопару так и термосопротивление и т.п.
Магазин сопротивлений подключается только для юстировки прибора в режиме с термосопротивлением.
Т.е. нагрузка включается в цепь источника питания 12..36В и выхода прибора. Питание самого прибора, как я понимаю, должно быть отдельное (заводиться на какие-то другие клеммы прибора). Так? Или, по крайней мере, должно быть еще одно соединение с минусом источника питания (ибо по схеме минус источника питания сидит на нагрузке, а плюс на приборе).
Ну что ж, для начала возьмите источник питания (хоть какой-нибудь в районе 12...36В) и переменное сопротивление. Подключите вашу термопару, посмотрите - меняется ли напруга вообще при изменении температуры, можно ли подобрать такое сопротивление (переменником), чтобы напруга при 4мА была 1,25В.
Знание - сила!
- RUNA
- Прорезались зубы
- Сообщения: 249
- Зарегистрирован: Ср дек 31, 2008 01:55:19
- Откуда: Санкт-Петербург
Все установки осуществляются кнопочками.Пухич писал(а): Непонятно только, как выбирается источник сигнала.
Нет. Это и есть питание прибора.Пухич писал(а): Питание самого прибора, как я понимаю, должно быть отдельное (заводиться на какие-то другие клеммы прибора). Так?
Это все картинки которые есть в документации по преобразователю.
На сколько я понял, преобразователь создает 4-20 мА. путем потребления этого тока при изменении входных параметров с термодатчика.
- Вложения
-
- Подключение термосопротивления.jpg
- (120.98 КБ) 389 скачиваний
-
- Вид клемы для подключения питания.jpg
- (90.47 КБ) 485 скачиваний
- Пухич
- Модератор
- Сообщения: 4673
- Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 00:17:35
- Откуда: Я всего лишь плод вашего воображения...
Ну не то чтобы шунт, но сопротивление. Сопротивление должно быть таким, чтобы при токе в 20мА на нем было напряжение такое, чтобы на измеритель пришло не больше 5В. дальше вы либо дадите смещение, как я раньше писал (чтобы была полная шкала - от 0 до 5В), либо (для упрощения) ставите сопротивление 240 Ом (можно переменником выставить хоть 250 Ом) и тогда у вас будет шкала от 0,96В до 4,8В (если будет 250 Ом, то шкала будет от 1В до 5В). Решайте сами, что вам удобнее. Может вам будет вполне удобно решать проблему сдвига шкалы на уровне системы сбора данных (обычно так и делают в цифровых ССД). Если нужна именно полная шкала 0-5В (ИМХО нет смысла заморачиваться, но вдруг таки нужно), тогда я писал выше, как сделать.RUNA писал(а):То есть нужно поставить шунт в разрыв цепи питания и снимать с него показания. Я правильно понял? Если да, то какое сопротивление должно быть у шунта?
Обязательно ставьте резистор у измерителя 0-5В, а не у преобразователя сигнала термопары.
Знание - сила!
-
Сергей Белюсев
- Родился
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Пт ноя 28, 2008 17:45:29
- Контактная информация:
Доброго времени суток! Я работаю на фирме по производству датчиков давления и измерительной аппаратуры. У вас промышленный прибор с унифицированным токовым сигналом (в данном случае преобразует температуру в ток от термопар или термосопротивлений)! Это достаточно не простое решение проблемы (если вы слышали что-нибудь по метрологии), смотря какая погрешность измерений вам нужна? Если так ради эксперимента, то достаточно в токовую петлю поставить измерительную катушку (резистор с погрешностью 1% или точнее, мы используем 0.01%) и мерить вольтметром напряжение, а вообще пишите в аську я смогу по вопросам метрологии и преобразования стандартных сигналов дать консультацию.RUNA писал(а):То есть нужно поставить шунт в разрыв цепи питания и снимать с него показания. Я правильно понял? Если да, то какое сопротивление должно быть у шунта?
Есть готовые промышленные преобразователи с полной гальваничесой развязкой (мы выпускаем)!
-
Сергей Белюсев
- Родился
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Пт ноя 28, 2008 17:45:29
- Контактная информация:
Ув. Aheir для приборов работающих в токовой петле (4-20 ма) в паспорте обязательно указывается диапазон напряжения питания и максимальное сопротивление нагрузки (обычно в виде формулы, естественно она тоже основывается на законе ома)Aheir писал(а):Разумеется, но при какой нагрузке? Не думаю, что при напряжении питания даже 25В устройство сможет обеспечить ток хотя бы 4 мА в нагрузке 1МОм, так ведь? Вобщем, мы с Вами сказали примерно одно и то же, просто с позиций разных величин, фигурирующих в законе Ома.![]()
Я имел ввиду ровно тот способ преобразования, который Вы и описали, а расчет привел просто для примера.