ПЛК "Siemens" LOGO!. Странный сбой.
ПЛК "Siemens" LOGO!. Странный сбой.
Во время наладки очередного щита управления произошло кратковременное КЗ по цепи питания контроллера (+24В). Питание нестабилизированное: трансформатор 19В. переменки, мост, 4700мкФ., дроссель, 2200мкф. Так вот после устранения КЗ контроллер ушел в перезагрузку (нормально) и приветствовал надписью: No programm. Вопрос: почему при казалось-бы обычной ситуации (ведь при выключении всегда пропадает питание) слетела программа микроконтроллера?
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
- Реклама
- pyzhman
- Друг Кота
- Сообщения: 7016
- Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29
- Откуда: Ижевск
- Контактная информация:
Re: ПЛК "Siemens" LOGO!. Странный сбой.
Не забываем про переходные процессы при КЗ, там же бог знает что творится. Надо полагать вся эта шняга пролезла в питание памяти и всё пофигачила. Ну хорошо, не всё, достаточно одного бита.
Одно дело выключение и совсем другое - КЗ по питанию. Как уйти - запитывать контроллер от своего БП, а датчики и исполнительные механизмы - от другого.при выключении всегда пропадает питание
Docendo discimus
Re: ПЛК "Siemens" LOGO!. Странный сбой.
Даже в сименсах попадаются криворукие разработчеги 
- pyzhman
- Друг Кота
- Сообщения: 7016
- Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29
- Откуда: Ижевск
- Контактная информация:
Re: ПЛК "Siemens" LOGO!. Странный сбой.
Не думаю. Надо всего-навсего соблюдать условия эксплуатации, а не как в том анеке - "Хрысь" сказала японская бензопила. 
Docendo discimus
Re: ПЛК "Siemens" LOGO!. Странный сбой.
pyzhman, полностью согласен, но всё равно: при качестве постсоветского энергоснабжения подобное случается часто. Не думал что энергонезависимая память такое отчебучит.
Программу перезалили, всё работает и уже третья установка 400 кВт (мэйд ин Йа) завтра заживёт своей жизнью.