гашение самоиндукции при ~220????????
гашение самоиндукции при ~220????????
и снова здравствуйте.
На катушку подаётся шим 50% скважности от ~220, частота 8кГц.
Диодом здесь самоиндукцию при отключении питания не погасить, так как будет КЗ при смене полярности на фазе.
Мощность катушки где то 40 Вт.
Вопрос:
Что лучше поставить для гашения самоиндукчии, супрессор или резистор, или ещё какой-то вариант?
Предполагаю супрессор или резистор поставить парралельно катушке.
На катушку подаётся шим 50% скважности от ~220, частота 8кГц.
Диодом здесь самоиндукцию при отключении питания не погасить, так как будет КЗ при смене полярности на фазе.
Мощность катушки где то 40 Вт.
Вопрос:
Что лучше поставить для гашения самоиндукчии, супрессор или резистор, или ещё какой-то вариант?
Предполагаю супрессор или резистор поставить парралельно катушке.
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
- Реклама
Re: гашение самоиндукции при ~220????????
Можно использовать RC-цепочку или варистор... 
-
petrenko
- Друг Кота
- Сообщения: 5334
- Зарегистрирован: Вт фев 21, 2012 13:51:55
- Откуда: Начинающий
- Контактная информация:
Re: гашение самоиндукции при ~220????????
Варистор ? А много он так выдержит ?
Может что-нибудь газоразрядное ?
Может что-нибудь газоразрядное ?
< виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
Re: гашение самоиндукции при ~220????????
газоразрядник звучит интересно, буду смотреть, не сталкивался никогда.
Я нацелился на суппрессоры, и тут возник новый вопрос, на катушку ведь подаётся 220 переменка, да ещё она "И" с шим сигналом который по идее наводит в катушке искомые ~110. На какую величину напряжения пробоя суппрессор нужен? На 110, 120, или 220, 230?
Я нацелился на суппрессоры, и тут возник новый вопрос, на катушку ведь подаётся 220 переменка, да ещё она "И" с шим сигналом который по идее наводит в катушке искомые ~110. На какую величину напряжения пробоя суппрессор нужен? На 110, 120, или 220, 230?
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
-
Genosse_Slavik
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: Чт авг 29, 2013 08:20:18
Re: гашение самоиндукции при ~220????????
по идее больше амплитудного в сети но меньше предельного рабочего напряжения транзистора. Только выживет ли супрессор при таком режиме работы
- Реклама
Re: гашение самоиндукции при ~220????????
у них какието ограничения есть по количеству включений? С током там хило конечно, что то в районе 4А, при напряжении пробоя от 220. Частота его убьет?
Вроде подобный эффетр оказывают стабилитроны, посмотрю что из них могло бы подойти.
Я заказываю на 1500Вт, и там ряд номиналов с большими пропусками в районах 100-300в на Vbr.
вот что сейчас гугл нашёл сдесь же:
Вроде подобный эффетр оказывают стабилитроны, посмотрю что из них могло бы подойти.
Я заказываю на 1500Вт, и там ряд номиналов с большими пропусками в районах 100-300в на Vbr.
вот что сейчас гугл нашёл сдесь же:
Сэр Мурр писал(а):По сравнению с варисторами и стабилитронами супрессор обладает бОльшим быстродействием и поглощаемой мощностью. Очень хорошая штука. Можно использовать вместо РС цепочки для шунтирования выбросов.
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
Re: гашение самоиндукции при ~220????????
http://www.gamma.spb.ru/pictures/articles/doc_100.pdf
страница 8
про гашение самоиндукции tvs супрессором, сам пока читаю.
--------
это просто заметки,
http://www.stenli.ru/catalogue/bariery_ ... /statya_m7
http://www.usht.ru/articles/add-on/electro_ext
страница 8
про гашение самоиндукции tvs супрессором, сам пока читаю.
--------
это просто заметки,
http://www.stenli.ru/catalogue/bariery_ ... /statya_m7
http://www.usht.ru/articles/add-on/electro_ext
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
-
Genosse_Slavik
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: Чт авг 29, 2013 08:20:18
Re: гашение самоиндукции при ~220????????
1500 Вт это короткий импульс (1 ms), а так мощность у них весьма не высока 5 Вт всего. Надо мочность считать сколько рассеиваться будет
Re: гашение самоиндукции при ~220????????
так ведь и импульс короткий, но правда много кратный, можно попробовать несколько поставить, интересно есть силовой вариант? какие нибудь сиписторы или фарипады?
а если поставить резистор 5 Вт 8 кОм в цепь гашения, будет ли гасится как надо?
а если поставить резистор 5 Вт 8 кОм в цепь гашения, будет ли гасится как надо?
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
-
Genosse_Slavik
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: Чт авг 29, 2013 08:20:18
Re: гашение самоиндукции при ~220????????
И все таки, так ли критично питание именно переменным током? Может все-таки постоянным, и не мучится?
. Только напряжение меньше 110 В нужно будет по идее
возможно вас спасли бы динисторы включеные встречно паралельно с соленоидом, только я на такие токи и напряжения не видел, можете порытся поискать как слепить регулируемый аналог на дискретных элементах. Хотя может их нельзя, вопщем выношу свое предложение на суд общественности.
возможно вас спасли бы динисторы включеные встречно паралельно с соленоидом, только я на такие токи и напряжения не видел, можете порытся поискать как слепить регулируемый аналог на дискретных элементах. Хотя может их нельзя, вопщем выношу свое предложение на суд общественности.
Re: гашение самоиндукции при ~220????????
Спасибо всем за помощь, вопрос решается несколько иным образом, ток на соленоидах будет по их сопротивлениям и мощность почти полностью сохранится, и без ШИ, если всё получится возможно брошу фото готового прибора, если получится.Genosse_Slavik писал(а):И все таки, так ли критично питание именно переменным током? Может все-таки постоянным, и не мучится?. Только напряжение меньше 110 В нужно будет по идее
возможно вас спасли бы динисторы включеные встречно паралельно с соленоидом, только я на такие токи и напряжения не видел, можете порытся поискать как слепить регулируемый аналог на дискретных элементах. Хотя может их нельзя, вопщем выношу свое предложение на суд общественности.
Да, в паспорте прибора есть ссылка на гидрораспределители в документации на которые указано именно питание от сети ~110в, не знаю почему именно так, но так.
Вопрос не по теме, но всё же, у кого нибудь сегодня или на днях были проблемы со входом в скайп без учётной записи майкрософт?
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.