Brigadir писал(а): В упор не вижу ничего там электрического

Brigadir писал(а): В упор не вижу ничего там электрического


Блин, стадо бестолковых юношей....Вам же сказали: ставишь шаговый и управляй как хочешь. Сейчас договоритесь до охренительно сложной и бестолковой схемы. А Юркину напомню про реактивное сопротивление любой катушки(курс школьной физики).Seriyvolk писал(а):Не нужно 8 операционников - справится и одна attiny13.
Соленоид, сам по себе, не умеет. Но, если применить обратную связь, это возможно! Для обратной связи нужно либо датчик "присобачить", либо использовать способ, про который я уже писал в самом начале... В самом деле, чего сложного в косвенном измерении индуктивности катушки электромагнита? А она зависит от положения якоря... Остаётся завести сигнал о величине индуктивности в цепь обратной связи - вот и возможность позиционирования (довольно точного, но относительно медленного...) появляется...Brigadir писал(а):...Соленоид не умеет устанавливаться в промежуточном состоянии, тем более с большой точностью. ...
Производителям пропорциональных соленоидов лучше напомниете - видать двоишниками были, и теперь у меня на столе толпа этих соленоидов и ломай тут бошку как ими толково управлять.Brigadir писал(а): А Юркину напомню про реактивное сопротивление любой катушки(курс школьной физики).
Железная логика!Brigadir писал(а): Задача то простейшая(первый пост Автора) - плавная регулировка потоком жидкости. Значит что нужно? Первое = кран. Второе = исполнительный механизм, который крутит или поднимает/опускает шток крана. Чем крутить? Без сомнения = электродвигателем с редуктором или(удобнее) - шаговым двигателем(ему не требуется обратная связь).
Ндя, эт точно, фигнёй. Я тоже так это мастерам-коробочникам говорил, так нет же, подай им махарайку, чтоб могли точно отьюстировать соленойд после его ремонта. Во гады, тоже физику не фига не учили. Ну я им сча обьясню, что они дебилы и не фига не мыслят в реактивном сопротивлении!Brigadir писал(а): Чё Вы фигней занимаетесь? Соленоид не умеет устанавливаться в промежуточном состоянии, тем более с большой точностью. Можете взять любую катушку с сердечником и попробовать. И нихрена у Вас ничего не выйдет: либо втянул до конца сердечник, либо отпустил. А то Вы этого не знаете? А раз не знаете, тем более = недоучки.
...да выставляется он прекрасно в любую точку рабочей зоны и без всякой обратной связи. Но, но, но - при внешнем воздействии, будь то изменения напряжения питания, механическое(гидравлическое) воздействие на сердечник, аль просто нагрев собственной обмотки и всё - поплыли. А потому да, обратная связь в большинстве случаев нужна.As писал(а): Соленоид, сам по себе, не умеет. Но, если применить обратную связь, это возможно!
Да знаю я , вот только пульсирующее регулирование не везде подходит. А если работать с водою, то резкие пульсации вызывают гидроудар(про масло не знаю, но масло по моему тоже не сжимается). В форсунках допускается резко отсекать поток, так как там работа с микродозами и резкое закрытие не вызывает гидроудара. Автор то просит регулирование гидросистемы, какая там скорость жидкости? Какое давление? Какая запорная арматура? Какое усилие на регулирование штока запорной арматуры?Всё надо учитывать.Быстрый писал(а):Правы и вы Бригадир но и юноши бестолковые тоже правы ибо управляя временем которое плунжер открыт иили закрыт можно менять давление , допустим, что 3\4 секунды плунжер открыт а 1\4 закрыт - значит давление будет 3\4 от максимального , грубо говоря, в идеале а уже сложности в реализации - совсем другое дело - это в грубом приближении и есть ШИМ регулирование с помощью электромагнита , другое дело что ШИМ применим только для инерционных нагрузок так как мгновенное реагирование - набор оборотов(пусковой момент) , мгновенное повышение давления, мгновенный нагрев ... и т.д. в природе невозможны
И здесь ты не прав: Соленоидом можно управлять плавно, если присобачить к нему ещё одну катушку и заставить обе катушки "бороться" в противофазе. Но это - плохой метод, неустойчивый. Впрочем, чтобы не спорить: попробуйте на практике.As писал(а):Соленоид, сам по себе, не умеет. Но, если применить обратную связь, это возможно!Brigadir писал(а):...Соленоид не умеет устанавливаться в промежуточном состоянии, тем более с большой точностью. ...
...ха, а у меня получилось вычислить схемно средний ток соленоида, управляемый ШИМом, без интегрирующей цепочки и практически без задержки !Jurkin писал(а): Я вот чё хотел спросить, раз уж тема про соленоиды пропорционально управляемые ШИМом. Имею такую задачку - нужно как то умудрится получить информацию о среднем токе соленойда как можно с меньшей задержкой. Вот гляньте на осцилограмму - имею сигнал с датчика тока соленоида(как бы шумящая синусоида) и он же но уже проинтегрированный(зелёный). И хорошо видно, что проинтегрированный сигнал отстаёт от реального гдет на 50 ms. Вот каким макаром уменьшить это время до нескольких ms? В идеале - свести ваще к нулю![]()


Пока решил всёж на операционниках реализовать. Получилось 4 штучки + 4 аналоговых ключа. Если схема дальше особо расти не будет, то вполне приемлемо.Seriyvolk писал(а):Не нужно 8 операционников - справится и одна attiny13.