У меня регулярно происходит такая картина: к гаражу тянется провод не особо толстый. На нем висит освещение и розетки.
В розетку воткнут лабораторный блок питания, он постоянно включен, но нагрузки на выходе нет. Вот прихожу я, дергаю рубильник и в 1 случае из 10 мгновенно перегорает предохранитель в этом блоке. Если включение пережил - дальше норма. Пробовал ставить предохранитель чуть помощнее. стало может 1 раз из 12 перегорать.
Еще ситуация: втыкаю в двойную розетку сварочный аппарат и лампу-переноску. Варю и через 3 минуты лампа чпокается. Стоит включить в розетку подальше и все ок. И лампы освещения на стенах живут не жалуются.
Советов проложить провод потолще или отключать потребители можно не давать, я и сам это понимаю.
Интересно тут другое. Я никак для себя физику явления уяснить не могу.