Подключение ТСП к микроконтроллеру

Обсуждаем цифровые устройства...
Ответить
Встал на лапы
Сообщения: 94
Зарегистрирован: Сб апр 04, 2009 21:52:14

Сообщение jurok68 »

Есть вот такая схема измерения температуры. Изображение Датчик температуры ТСП-100. Необходимо получить на выходе операционника напряжение пропорциональное температуре 0 градусов-0 вольт; 100 градусов-5 вольт. При таком подключении ТСП в нижнем пределе измерения от 0 до 20 градусовпогрешность измерения +5 градусов от 20 до 70 градусов погрешность +-3 градуса и от 70до 100 градусов погрешность - 5;7 градусов. При изменении длины кабеля, которым подключается ТСП эти значения изменяються. Пдскажите как правильно подключить ТСП чтобы во всем диапазоне получить погрешность хотябы +- 2 градуса, возможно нужно применить трехпроводную линию подключения, как тогда ее можно реализовать на операционниках.
Номинали деталей: операционник LM 358 R-10 kOm;R1-1 kOm; R2-200kOm; R3-100kOm.
Вложения
Схема измерителя температуры.gif
(3.07 КБ) 1020 скачиваний
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4752
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 13:14:02
Откуда: Омск

Сообщение vem566 »

Вот тут http://knowkip.ucoz.ru/publ/izmerenie_t ... ry/1-1-0-1 есть таблица погрешностей при использовании разных соединительных проводов. А что касаемо схемы, я бы сваял двух полярное питание для минимизации нелинейности ОУ. Когда делал измеритель для тензодатчиков, пришлось повыкаблучиваться со стабилизацией питания и термостабилизацией. Та же беда была. И не просто погрешность, а разная во времени.
Реклама
Встал на лапы
Сообщения: 94
Зарегистрирован: Сб апр 04, 2009 21:52:14

Сообщение jurok68 »

Если вогнать нижний предел в 0 то при возрастании температуры
Показ ТСП 30;33;37;51 Показ термометра спирт 36;40;45;65
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4752
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 13:14:02
Откуда: Омск

Сообщение vem566 »

Ну схему можно отладить и без термометров. Изменение сопротивления датчика линейны с высокой степенью.
Вроде +/-0,2%. Так что можно на вход ОУ подавать напряжение и измерять выход. А кто врет, термометр на ОУ или на спирте? Или оба?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 761
Зарегистрирован: Сб авг 31, 2013 10:09:52
Откуда: от верблюда

Сообщение Быстрый »

А нельзя ли плату с операционным усилителем поместить непосредственно в клеммную коробку ТСП-100 ? Там места предостаточно а усиленный сигнал легче передавать на расстояния...
Изображение
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Реклама
Встал на лапы
Сообщения: 94
Зарегистрирован: Сб апр 04, 2009 21:52:14

Сообщение jurok68 »

Изначально операционник так и отстраивал, брал многооборотное сопротивление и изменял его от 100 ом до 138 и измерял выходное напряжение вольтметром и через контроллер, все шло почти идеально, при 100 на выходе 0 по вольтметру и по контроллеру 0 при 138 5,1 в по вольтметру и 100 градусов по контроллеру, а при подключении реального датчика вот такая хрень.
Плату поместить нельзя потому что на самом деле там стоин термодатчик у которого нет корпуся, кабель выходит прямо из гилзы, а гильза прикручивается к корпусу и туда больше самого ТСП засунуть ничего нельзя. Изображение. Так что нужно колдовать только с усилком. Завтра на работе проверю термометр и потом отпишусь.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4106
Зарегистрирован: Пн авг 10, 2009 01:18:55
Откуда: Электросталь

Сообщение Evgeny1 »

эмм а почему не воткнуть в головку термопары стандартную таблетку на 4-20мА?
Контактная информация:
Встал на лапы
Сообщения: 94
Зарегистрирован: Сб апр 04, 2009 21:52:14

Сообщение jurok68 »

Постом выше на фотографии внешний вид ТСП. куда там что втыкать.
Друг Кота
Сообщения: 4550
Зарегистрирован: Чт май 05, 2011 21:26:34
Откуда: Украина, Славутич

Сообщение Alexeyslav »

Так если с резистором все идеально, а реальный датчик нелинеен - то ничего ты не сделаешь. Только табличный метод линеаризации уже после оцифровки. Хорошо если есть партия датчиков с одинаковой нелинейностью, если использовать произвольные датчики разных производителей могут быть сюрпризы.

На длинных линиях проще использовать 4-х проводную схему подключения с ИСТ. Или 3-х проводную с измерением падения напряжения в линии и учета его при вычислении результата.
Контактная информация:
akl
Друг Кота
Сообщения: 4468
Зарегистрирован: Пт мар 07, 2008 06:54:43
Откуда: Ижевск

Сообщение akl »

jurok68 писал(а):Постом выше на фотографии внешний вид ТСП. куда там что втыкать.
Прежде чем втыкать, рекомендую начать с изучения этого документа.
Встал на лапы
Сообщения: 94
Зарегистрирован: Сб апр 04, 2009 21:52:14

Сообщение jurok68 »

Уважаемые, вот срисовал с буржуйской платы схему измерения температуры которая работает с данным типом датчика, посмотрите своим професиональным взглядом , ничего я там не забыл, потому что все собрано на SMD.
Изображение
Встал на лапы
Сообщения: 101
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 17:50:33

Сообщение rx3apf »

1. Платиновые датчики в принципе нелинейны. Аппроксимирующий полином стандартизирован (правда, их вообще-то несколько разных есть), на практике очень хорошо получается кусочно-линейной аппроксимацией.

2. Там, где требуется точность и стабильность - забудьте о LM358 и прочем ширпотребе.

3. Проще всего четырехпроводку (а это все ж лучший вариант против трехпроводки) сделать с использованием отдельного ADC с дифференциальным входом ("напряжение") и входом опоры ("ток", т.е. падение напряжения на калибровочном резисторе). Тогда можно и стабилизацию тока не делать, единственно что запитывать импульсами только на время измерения, а то ощутимый разогрев будет.

Я такое вполне успешно реализовывал на MCP3301 (разрешение где-то в 0.1C), на AD7790 (где-то три сотых). Никаких стабилизаторов тока и вообще активных компонентов кроме собственно ADC.
Встал на лапы
Сообщения: 94
Зарегистрирован: Сб апр 04, 2009 21:52:14

Сообщение jurok68 »

А схемы можно посмотреть или это коммерческая тайна
Встал на лапы
Сообщения: 101
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 17:50:33

Сообщение rx3apf »

Ответил в ЛС.
Ответить