Лабораторный блок питания PSA2

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Wladimir_TS
Друг Кота
Сообщения: 5066
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
Откуда: Kaluga

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение Wladimir_TS »

И еще вопрос по вентилятору (если где пропустил - прошу прощения) - он стоит при отсутствии нагрева или работает постоянно ? А то думаю при моих радиаторах толку от него... не пришлось-бы имитатор делать, а то шум лишний - не всегда полезен.
Аватара пользователя
koyodza
Собутыльник Кота
Сообщения: 2623
Зарегистрирован: Вс июл 17, 2011 11:51:52
Контактная информация:

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение koyodza »

Будет. Захват я делал от 8 до 11 мсек, это примерно от 45 до 63 Гц

Алгоритм управления вентилятором ещё будет меняться. Никакой имитатор вентилятора делать не нужно. Можно и без вентилятора, смотря на какой ток рассчитываете и какой радиатор.
Wladimir_TS
Друг Кота
Сообщения: 5066
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
Откуда: Kaluga

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение Wladimir_TS »

Большое тепловыделение только при переходе в режим ограничения тока когда выходное очень быстро падает, а падение на регулирующем элементе растет, но потом вступит в работу предрегулятор и тепловыделение упадет примерно до 15 ватт. (5 вольт 3 А) Ну еще ватт 6 добавит мостик, если приличных диодов не дубудется. Китайские сочтики имеют по 1,5 вольта на диод падения 3ВХ3А.

Вентилятор можно думаю старт-стопным сделать с большим гистерейзисом по температуре. (и желательно без контроля оборотов - а то такие реже встречаются) Все-равно датчик температуры имеется и ВЫКл источника по перегреву никто не отменял (желательно перед этим гневно попискивать пищалкой).
p210
Открыл глаза
Сообщения: 72
Зарегистрирован: Сб ноя 17, 2012 13:27:06

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение p210 »

Wladimir_TS писал(а):если приличных диодов не дубудется

Ув.koyodza в своей конструкции применил готовый мостик. Если захотите, сэкономите 3 Вт, если поставите Шоттки... Но думайте, как разместить 4 корпуса 220... Оно того точно стоит? Вентилятор проще. Я думаю поставить большой радиатор. Теплоёмкость побольше, площадь... Одна проблема, масса. Надо его как то закрепить в достаточно слабеньком корпусе. Делать самому корпус (с размерами лицевой панели Автора) - лениво...
Аватара пользователя
mr_kot
Друг Кота
Сообщения: 4625
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27
Откуда: Черкассы, UA
Контактная информация:

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение mr_kot »

p210 писал(а):Надо его как то закрепить в достаточно слабеньком корпусе.

Я планирую заднюю стенку вырезать из стеклотекстолита - и покрепче будет, чем пластик, и термостойкость повыше.
Изображение

В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен.
Аватара пользователя
koyodza
Собутыльник Кота
Сообщения: 2623
Зарегистрирован: Вс июл 17, 2011 11:51:52
Контактная информация:

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение koyodza »

Была мысль сделать вариант силовой платы на 2 мм стеклотекстолите в форме задней стенки, и радиатор прикручивать к ней. Только это накладывает ограничения на применяемый радиатор, да и сама плата дорогая получается. Многие и так считают что устройство недешевое. Оно и верно, себестоимость комплектующих перекрывает стоимость готового китайского, а каких-нибудь 1502 можно два купить готовых.
Аватара пользователя
mr_kot
Друг Кота
Сообщения: 4625
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27
Откуда: Черкассы, UA
Контактная информация:

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение mr_kot »

koyodza писал(а):Многие и так считают что устройство недешевое. Оно и верно, себестоимость комплектующих перекрывает стоимость готового китайского, а каких-нибудь 1502 можно два купить готовых.

"Когда речь идет о чести семьи, вопрос о деньгах неуместен" (С) к/ф Дежавю :)))
Я считаю, что все, кто собирает данный источник, знают, для чего они это делают. И ради спортивного интереса вряд-ли кто-то его собирает. У меня есть два китайских источника 3003, я ними активно пользуюсь. Но в некоторых случаях они меня не устраивают. Это мое личное мнение, никому ничего не навязываю.
Изображение

В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен.
alexvn
Открыл глаза
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Сб май 18, 2013 12:11:27
Откуда: Украина

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение alexvn »

Здравствуйте.
У меня процессор STM32F103RET6 только сегодня смог прошить прошивкой версии 1.0.131107. Блок питания запускаеться. Правлю контраст, провожу калибровки, везде где надо нажимаю Save, но процессор не запоминает изменения. После включения контрастность на максимуме. Калибровки не сохранены. На предыдущей версии прошивки всё сохранялось. Прошивал несколько раз с полным стиранием памяти.
Аватара пользователя
koyodza
Собутыльник Кота
Сообщения: 2623
Зарегистрирован: Вс июл 17, 2011 11:51:52
Контактная информация:

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение koyodza »

В версии 131105 было много изменений, в т.ч. поменялся способ записи в память, определение места этой записи и прочее. Тестировал я не на всех типах МК, прямо сейчас других просто нет, поэтому сразу же одним из участников этого форума было указано на ошибку, проявлявшуюся на F100RBT
Вроде бы ошибку я нашел и устранил в версии 131107, но вполне возможно что на F103RET вылезли другие особенности. В ближайшее время постараюсь сделать ещё один макет с этим МК и разобраться. Либо если Вы готовы помочь, могу Вам высылать пробные версии с отладочной информацией, а Вы будете эту информацию мне сообщать. Таким образом примете участие в отладке проекта :)
alexvn
Открыл глаза
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Сб май 18, 2013 12:11:27
Откуда: Украина

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение alexvn »

Я согласен принять участие в тестировании прошивки для F103RET.
Аватара пользователя
Леонид Иванович
Друг Кота
Сообщения: 4779
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
Откуда: Минск
Контактная информация:

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение Леонид Иванович »

koyodza писал(а):Тестировал я не на всех типах МК


И не надо. Пустая трата времени. Нужно жестко задать тип МК и работать только с ним.
rx3apf
Встал на лапы
Сообщения: 101
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 17:50:33

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение rx3apf »

Леонид Иванович писал(а):Нужно жестко задать тип МК и работать только с ним.

Если можно "малой кровью" дать возможность выбора кристалла хотя бы из нескольких вариантов - это очень хорошо и правильно. К тому же в противном случае будут мучать вопросами - "где купить, есть вот xxx, подойдет ли он". Проверять самому не обязательно, бета-тестеры всегда найдутся.
Аватара пользователя
koyodza
Собутыльник Кота
Сообщения: 2623
Зарегистрирован: Вс июл 17, 2011 11:51:52
Контактная информация:

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение koyodza »

Леонид Иванович писал(а):И не надо

Не хочу загонять всех в жесткие рамки. Указанные МК должны поддерживаться. Пока равноценно, в будущем возможно на ValueLine некоторые "тяжеловесные" функции работать не будут из-за значительно меньшего количества ОЗУ, но об этом будет объявлено дополнительно. Весь базовый функционал должен работать на всех "официально поддерживаемых" типах МК. Считайте это моим маразмом, ну так у Вас их тоже достаточно, просто они другие ;)
Wladimir_TS
Друг Кота
Сообщения: 5066
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
Откуда: Kaluga

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение Wladimir_TS »

p210 писал(а):Ув.koyodza в своей конструкции применил готовый мостик. Если захотите, сэкономите 3 Вт, если поставите Шоттки... Но думайте, как разместить 4 корпуса 220... Оно того точно стоит? Вентилятор проще. Я думаю поставить большой радиатор. Теплоёмкость побольше, площадь... Одна проблема, масса. Надо его как то закрепить в достаточно слабеньком корпусе. Делать самому корпус (с размерами лицевой панели Автора) - лениво...


Вентилятор имеет неприятное своейство - он издает звук, а это не есть очень хорошо :twisted: Корпус - же у меня в любом случае совсем другой и индикатор совсем другой - 5мм символы - это неудобно - по мне удобнее 8-12 мм высотой, а корпус такой индикатор вполне потянет, за эстетикой я давно не гоняюсь по причине врожденной жопорукости. Гланое прочно и надежно. Радиатор большой будет довольно и плата силовая своя тоже. (а чую такими темпами придется и управляющую самому делать) Развел почти - но не нравиться - надо переразводить - не в ту сторону потянуло.

По хорошему и энкодер-бы свой сделать - достали китайски своей "надежностью". Но это как выйдет.

koyodza писал(а):
Леонид Иванович писал(а):И не надо
некоторые "тяжеловесные" функции работать не будут из-за значительно меньшего количества ОЗУ


Простите (я не очень хнаю STM (совсем не знаю)) - но зззачем вообще много ОЗУ для программы управления БП. Не знаю хорошо структуры STM, но на AVR обычно хватает одних регистров, а здесь вообще 32 разряда для числа 1 регистр/ячейка за глаза, любый счетчики - тоже 1 ячейка. Почему-то в свежескачанном даташите не описано сколько регистров и какой разрядности имется. Где-то видимо отдельно описано.

Если только для логера. Ну можно сделать банальную проверку размера доступного ОЗУ и блокировать функцию, коли того ОЗУ мало или просто доступное время ведения лога ограничивать сообразно размеру пямяти.

А на что еще ОЗУ тратиться - какая-то сложная математика по "вытягиванию" точности замеров сверх разрядности АЦП ?
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Вт ноя 26, 2013 12:56:19, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
koyodza
Собутыльник Кота
Сообщения: 2623
Зарегистрирован: Вс июл 17, 2011 11:51:52
Контактная информация:

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение koyodza »

Wladimir_TS писал(а):По хорошему и энкодер-бы свой сделать

Тогда уж и резисторы свои сделайте :)))
А что, у некоторых участников есть такой опыт ;)

ОЗУ много на что тратится. Но пока 8кБ хватает.
Wladimir_TS
Друг Кота
Сообщения: 5066
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
Откуда: Kaluga

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение Wladimir_TS »

Резисторы подходящие для датчика тока имеются.
Аватара пользователя
koyodza
Собутыльник Кота
Сообщения: 2623
Зарегистрирован: Вс июл 17, 2011 11:51:52
Контактная информация:

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение koyodza »

Я не про датчик тока, там решение с манганиновой проволокой вполне нормальное, а про обычные мелкие резисторы.
В начале 90-х экспериментировал в этом направлении. Как оказалось ув.Леонид Иванович тоже занимался похожими экспериментами. Ну так время другое было, и мы другие.
Wladimir_TS
Друг Кота
Сообщения: 5066
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
Откуда: Kaluga

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение Wladimir_TS »

Подгонял сопротивление в сторону увеличения соскребанием резистивного слоя - было дело. Этакий эрзац-подстроечник одноразового регулирования. А что касается энкодеров - то только-что менял один китайский - прослужил оборотов 100 не дожив даже до конца отладки ПО стал работать через раз, вот и злой. Энкодер с оптикой - отдельных денег стоит, потому сделаю наверное из шагового движка в генераторном режиме, благо размер корпуса позволяет.
Аватара пользователя
koyodza
Собутыльник Кота
Сообщения: 2623
Зарегистрирован: Вс июл 17, 2011 11:51:52
Контактная информация:

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение koyodza »

У меня тоже в осциллографе один из энкодеров быстро вышел из строя, но думаю что делать энкодер для БП из ШД это перебор. Вы же не с утра до вечера его крутить будете. Ну сломается - заменить можно.
Wladimir_TS
Друг Кота
Сообщения: 5066
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
Откуда: Kaluga

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение Wladimir_TS »

Этих ШД как грязи валяется. А менять что-то не люблю - если сдохло, да само - собой, значит сделал криво.
Ответить

Вернуться в «Питание»