Понижение напряжения до 110в

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
gdr
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Сб июл 07, 2007 13:53:00
Откуда: Москва

Понижение напряжения до 110в

Сообщение gdr »

Имеется бытовой прибор ирригатор с питанием от 110в. Электрическая часть устройства показана на схеме.
Изображение
Хочу приспособить его для работы от 220в.
Как можно безопасно понизить напряжение на входе выпрямителя до требуемых 110-120в без использования трансформатора?
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Понижение напряжения до 110в

Сообщение Телекот »

Используйте автотрансформатор, самое хорошее решение.
Можно конечно применить импульсный понижающий стабилизатор, но он сложный в изготовлении и налаживании.
Можно применить гасящий конденсатор, но тогда напряжение будет меняться от потребляемого тока. Тиристорный регулятор тоже не стабилен, и с ёмкостной нагрузкой плохо работает.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
jonpim
Друг Кота
Сообщения: 5005
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22
Откуда: Владивосток

Re: Понижение напряжения до 110в

Сообщение jonpim »

gdr Какая мощность этого устройства ?
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Котбазилио

Re: Понижение напряжения до 110в

Сообщение Котбазилио »

Если к любому потребителю подключить последовательно один диод, то произойдет подавление одного полупериода и после этого диода будет напряжение из 220В в 110В.

Это однополупериодный выпрямитель. И только мощность диода определяет мощность нагрузки. Я ещё в начале 70х годов в доме устанавливал двойные выключатели и при включении лампочки через диод на ней всегда было 110В. Но если нужно было увеличить освещения, то второй половиной выключателя включал лампочку напрямую в сеть и таким образом была экономия энергии и более долговечна лампочка.

Думаю, что Вам как раз это и подойдет.
Аватара пользователя
blackx
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1518
Зарегистрирован: Пт дек 28, 2012 21:56:46
Откуда: St. Petersburg

Re: Понижение напряжения до 110в

Сообщение blackx »

Судя по картинке, порядка 15 Вт. Не очень то много.
Я могу быть не прав, но если схема действительно такая, может быть получится просто поставить вместо диодного моста один диод, таким образом исключить одну полуволну :?

ЗЫ. Опередили :)))
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19046
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Понижение напряжения до 110в

Сообщение Starichok51 »

это вы хорошо оба придумали.
а ничего, что конденсатор выпрямителя через один диод будет заряжаться все равно до 310 Вольт?
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Котбазилио

Re: Понижение напряжения до 110в

Сообщение Котбазилио »

Может конденсатор тут и не нужен, но на его заряд можно поставить стабилитрон. Я применял подобные схему и ограничивал заряд конденсатора. Другое дело, если ему нужен не однополупериодный выпрямитель, а двухполупериодный.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Понижение напряжения до 110в

Сообщение Телекот »

При уменьшении количества диодов напряжение на конденсаторе не упадёт. Как было 310 так и будет, единственное что пульсации возрастут.
Если бы конденсатор был не нужен то я очень сомневаюсь что бы его ставили.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
WandererSc
Друг Кота
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Re: Понижение напряжения до 110в

Сообщение WandererSc »

Судя по схеме - там только мотор.
Я бы конечно сделал импульсный преобразователь :))) .
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
serg_ns
Собутыльник Кота
Сообщения: 2767
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35
Откуда: 100км от Москвы

Re: Понижение напряжения до 110в

Сообщение serg_ns »

ТС не указал - нужна или нет регулировка. Или моторчик просто - вкл/выкл? Для ирригатора без регулировки - можно и просто гасящий конденсатор, нагрузка ~постоянна.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Аватара пользователя
jonpim
Друг Кота
Сообщения: 5005
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22
Откуда: Владивосток

Re: Понижение напряжения до 110в

Сообщение jonpim »

Можно для 15 вт использовать 2 конденсатора 3,3мкф 400 в в схеме делителя
СпойлерИзображение
Вложения
2014-01-16_004114.jpg
(100.65 КБ) 9868 скачиваний
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Понижение напряжения до 110в

Сообщение Телекот »

jonpim писал(а):Можно для 15 вт использовать 2 конденсатора 3,3мкф 400 в в схеме делителя

Это с какого перепугу? ёмкостное сопротивление вашей цепочки 1930 ом, ток без нагрузки 114 мА. А если к нижнему конденсатору подцепим нагрузку ещё 140ма, что будет на выходе? По вашей схеме ёмкость нижнего конденсатора надо сильно уменьшать. А так 110в на выходе может быть только без нагрузки.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Enman
Друг Кота
Сообщения: 7774
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48

Re: Понижение напряжения до 110в

Сообщение Enman »

Котбазилио писал(а):Если к любому потребителю подключить последовательно один диод, то произойдет подавление одного полупериода и после этого диода будет напряжение из 220В в 110В.

....как-то странно это слышать от человека, который 40 (или больше) лет знает про переменное напряжение....
Действующее значение будет на лампочке 155 В, а стрелочный тестер, показывающий средневыпрямленное значение действительно показывал около120 В.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Понижение напряжения до 110в

Сообщение Телекот »

А после амплитудного детектора коим является выпрямительный мост и конденсатор фильтра как было 310 так и осталось.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
jonpim
Друг Кота
Сообщения: 5005
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22
Откуда: Владивосток

Re: Понижение напряжения до 110в

Сообщение jonpim »

Телекот писал(а):Это с какого перепугу?

По этой схеме я уже подключал импульсные бп на 100в в сеть 235 в :)
Все нормально работало . Если будет сильная просадка - увеличить C1 на 1 мкф .
Последний раз редактировалось jonpim Ср янв 15, 2014 18:59:58, всего редактировалось 1 раз.
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Котбазилио

Re: Понижение напряжения до 110в

Сообщение Котбазилио »

Enman писал(а):
Котбазилио писал(а):Если к любому потребителю подключить последовательно один диод, то произойдет подавление одного полупериода и после этого диода будет напряжение из 220В в 110В.

....как-то странно это слышать от человека, который 40 (или больше) лет знает про переменное напряжение....
Действующее значение будет на лампочке 155 В, а стрелочный тестер, показывающий средневыпрямленное значение действительно показывал около120 В.

Напомню Вам, что выпрямление идет однополупериодный и двухполупериодный. И периоды в электросети могут иметь только это значение. Так вот если Вы удалите одну половину синусоиды, то вторая никак не сможет Вам обеспечить 120 или 150 Вольт, если в розетке всего 220В.

Диод как раз и удаляет половину синусоиды.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Понижение напряжения до 110в

Сообщение Телекот »

jonpim писал(а):Если будет сильная просадка - увеличить C1 на 1 мкф .

Давай посчитаем. Если нагрузка 15вт, напряжение 110в, емкость нижнего конденсатора 3,3мкФ. Через нагрузку течёт ток 136мА, ток через нижний конденсатор 114мА, но эти токи сдвинуты на 90 градусов. Вычисляем общий ток и получаем 177мА, значит надо верхний конденсатор ставить примерно 5,1мкФ. Но у этой схемы есть недостаток напряжение зависит от нагрузки. К тому же я рассчитывал чисто для активной и линейной нагрузки, а у нас нелинейная нагрузка. Как её считать не знаю.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Enman
Друг Кота
Сообщения: 7774
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48

Re: Понижение напряжения до 110в

Сообщение Enman »

Котбазилио писал(а):Напомню Вам

один полупериод - это половина МОЩНОСТИ, а не НАПРЯЖЕНИЯ, соответственно действующее значение напряжения из 220 стало в корень из 2 меньше и равно 155 В (и ток в корень меньше, а мощность в 2 раза меньше).
Аватара пользователя
jonpim
Друг Кота
Сообщения: 5005
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22
Откуда: Владивосток

Re: Понижение напряжения до 110в

Сообщение jonpim »

Телекот писал(а):Давай посчитаем.

В таких простых схемах - я практик , а не теоретик . У меня работает :)))
Тем более ток в 0,12 а это максимальный в таких устройствах .
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Котбазилио

Re: Понижение напряжения до 110в

Сообщение Котбазилио »

Enman писал(а):
Котбазилио писал(а):Напомню Вам

один полупериод - это половина МОЩНОСТИ, а не НАПРЯЖЕНИЯ, соответственно действующее значение напряжения из 220 стало в корень из 2 меньше и равно 155 В (и ток в корень меньше, а мощность в 2 раза меньше).

А Вы видели когда нибудь форму сигнала после одного диода? И знаете, что такое один полу-период и два полу- периода?

Нарисуйте синусоиду на бумаге и посмотрите. И мощность никогда не была прямо пропорционально напряжению. Там вступает закон Ома, где начинает работать ещё один фактор, это сопротивление.

Я Вам возьму два одинаковых сопротивления и два одинаковых напряжения, а потребляемая мощность будет разной. Вспомните и про такой параметр, как ток.

Вот и закон Ома подразумевает все эти три параметра; ТОК, НАПРЯЖЕНИЕ и СОПРОТИВЛЕНИЕ.
Ответить