Для определения потенциала по удельным параметрам ИБП (Вт/кг, Вт/дм3), хотелось бы узнать, каких показателей можно достичь в домашних (радиолюбительских) условиях. К чему можно стремится.
Интересует прежде всего сетевые AC/DC мощностю 400-1000 Вт (долговременной), охлаждение - принудительное (кулер).
Кто каких результатов добился, можно считать с корпусом или без.
Последний раз редактировалось WECTOR Вт янв 28, 2014 13:02:13, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Аватара пользователя
terio007
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 18:38:17
Откуда: Новосибирск

Re: Удельные параметры импульсных БП.

Сообщение terio007 »

Для подхода к теме можно замерить габариты БП системного блока вашей бытовой ЭВМ :roll:
Реклама
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Удельные параметры импульсных БП.

Сообщение Телекот »

Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
WandererSc
Друг Кота
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Re: Удельные параметры импульсных БП.

Сообщение WandererSc »

http://forum.grodno.net/index.php?topic=768188.0
Вот например самодельная сварка.
- Размер компьютерного БП.
- Вес примерно 2.5кг
- Мощность 2500Вт кратковременно (2000Вт постоянно)

Телекот оказался быстрее, но я удельную мощность посчитаю :)))
961Вт/Кг (800)
1388Вт/дм3
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
N1X
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 197
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 17:03:35
Откуда: Гомель, Беларусь

Re: Удельные параметры импульсных БП.

Сообщение N1X »

Сравнивать по компьютеру в корне не верно, т.к. есть форм–фактор ATX и его размер не зависит от мощности... Ну а вот сварка в его корпусе уже какая–то наглядность... С другой стороны можно и меньше сделать, упаковать под завязку и поставить военный зеленый вентилятор на 400 герц, тоже воздушное охлаждение, но выть будет ого как... Так что все относительно и не так очевидно...
Реклама
Аватара пользователя
WandererSc
Друг Кота
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Re: Удельные параметры импульсных БП.

Сообщение WandererSc »

N1X писал(а): С другой стороны можно и меньше сделать
Конечно можно, применив лучшие транзисторы, синхронный выпрямитель и плату управления на SMD элементах. Можно в этом-же корпусе добится и в два раза большей мощности.
А вентилятор можно и компьютерный разогнать. (я где-то здесь создавал тему). Только охлаждение не особо увеличивается от простого увеличения потока воздуха, а шумит сильнее.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Реклама
WECTOR
Родился
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 23:22:04
Откуда: Винница, Украина
Контактная информация:

Re: Удельные параметры импульсных БП.

Сообщение WECTOR »

WandererSc писал(а):http://forum.grodno.net/index.php?topic=768188.0
Вот например самодельная сварка.
- Размер компьютерного БП.
- Вес примерно 2.5кг
- Мощность 2500Вт кратковременно (2000Вт постоянно)

Телекот оказался быстрее, но я удельную мощность посчитаю :)))
961Вт/Кг (800)
1388Вт/дм3
Вот уже интересненько, мощность конечно нужно считать именно долговременную. А этот сварочник в корпусе БП компа - точно может долговременно держать 2 кВт - или догадки? Все- таки сварки не делают на долговременную, никто не варит полчаса-час без отрыва или замены электрода :)
Может есть похожие разработки на типичные постоянные напряжения выхода 12-100 В?
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Удельные параметры импульсных БП.

Сообщение Телекот »

Смотря где сварочник используется. Я видел как нормальный сварщик работает. Он забор варил 1,5 часа без перекура, а на замену электрода уходило наверно меньше секунды. Останавливался когда ручка у держака дымится начинала.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
WandererSc
Друг Кота
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Re: Удельные параметры импульсных БП.

Сообщение WandererSc »

WECTOR писал(а):А этот сварочник в корпусе БП компа - точно может долговременно держать 2 кВт - или догадки?
Это результаты испытаний разработчика. На нагрузочном резисторе при мощности 2000Вт тестировался час.

Я делал что-то подобное, только мощнее в двух соедененных вместе корпусах БП, но у меня всё уперлось во временный маломощный трансформатор и слабую сеть.
WECTOR писал(а):Может есть похожие разработки на типичные постоянные напряжения выхода 12-100 В?
Из сварочников есть ещё одна конкурирующая схема. с топологией резонансный мост., но для чего-то кроме сварки она не годится.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
WECTOR
Родился
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 23:22:04
Откуда: Винница, Украина
Контактная информация:

Re: Удельные параметры импульсных БП.

Сообщение WECTOR »

WandererSc писал(а): Это результаты испытаний разработчика. На нагрузочном резисторе при мощности 2000Вт тестировался час.
Тогда, конечно, отличный резальт!
WandererSc писал(а): Из сварочников есть ещё одна конкурирующая схема. с топологией резонансный мост., но для чего-то кроме сварки она не годится.
А почему не годится?
Аватара пользователя
просто КОТ
Друг Кота
Сообщения: 12364
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2010 15:07:50
Откуда: Крымский Федеральный Округ
Контактная информация:

Re: Удельные параметры импульсных БП.

Сообщение просто КОТ »

Если не ошибаюсь, резонансный мост настраивается под электрод один раз. И имеет хороший КПД. А если менять нагрузку, как в лабораторном БП, то там КПД уходит ощутимо.
Изображение
И ты врёшь!!! © Vladisman
Изображение
Аватара пользователя
Moskatov
Друг Кота
Сообщения: 9592
Зарегистрирован: Сб дек 06, 2008 17:46:49
Откуда: город Таганрог
Контактная информация:

Re: Удельные параметры импульсных БП.

Сообщение Moskatov »

просто КОТ писал(а):Если не ошибаюсь, резонансный мост настраивается под электрод один раз. И имеет хороший КПД.
Резонансный мост имеет меньший КПД, чем аналогичный мостик с жёсткой коммутацией при нагрузке с широким изменением сопротивления. Достоинство резонансника: меньшие помехи => маст хэв для медаппаратуры, возможность задействования паразитных элементов в резонансном контуре, возможность функционирования на более высокой частоте, чем при жёсткой коммутации. В хороших фирменных сварочниках простые резонансные недомостики аля "негуляйник" не лепят.
"Кто мы, зачем мы здесь, живы мы или нет. Дикой пчеле всё равно, мир для неё внизу – только дорога цветов".
©Булат Габдрахманов
Bовка
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 175
Зарегистрирован: Вт май 01, 2012 15:07:19

Re: Удельные параметры импульсных БП.

Сообщение Bовка »

Негуляйник вроде при мощности меньше максимальной выходит из резонансного режима? Хотя помню ток имел синусоидальную форму при малых (400 Вт) нагрузках.
Тут вот читеры добились 10 кВт/литр используя резонансный мост, не думаю что только в угоду помехам и частоте, отвергнули более КПДшные хардсвичи.
Конструкция конечно не любительская и к теме отношения не имеет, но учитывая её древность :)) пора и в наколенных ИИП без входных цепей иметь результат не хуже :)))
Вложения
Ultra-compact, 5kW, 10kW-dm3, series-parallel resonant DC-DC converter.pdf
(761.06 КБ) 632 скачивания
WECTOR
Родился
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 23:22:04
Откуда: Винница, Украина
Контактная информация:

Re: Удельные параметры импульсных БП.

Сообщение WECTOR »

Moskatov писал(а): Резонансный мост имеет меньший КПД, чем аналогичный мостик с жёсткой коммутацией при нагрузке с широким изменением сопротивления.
Сомневаюсь. Резонансник более эффективен, только на низких нагрузках и ХХ проигрывает вероятно. Глядя на LLC конструкции КПД там 92-95% в широком диапазоне - хардсвичу и не снилось.
Bовка писал(а): Тут вот читеры добились 10 кВт/литр используя резонансный мост
Это не совсем корректно, т.к. удельный показатель лишь для DC/DC, а там обходятся без эл.литов.
Для сетевого блочка питания нужно учитывать входной фильтр ЕМП, выпрямитель и емкостя, или ККМ, радиаторы. Вот и с ними и будет около 1-1.5 кВт/л
Аватара пользователя
Moskatov
Друг Кота
Сообщения: 9592
Зарегистрирован: Сб дек 06, 2008 17:46:49
Откуда: город Таганрог
Контактная информация:

Re: Удельные параметры импульсных БП.

Сообщение Moskatov »

WECTOR писал(а):Резонансник более эффективен
IMHO, перл сойдёт для книги В. Негуляева. :lol:
"Кто мы, зачем мы здесь, живы мы или нет. Дикой пчеле всё равно, мир для неё внизу – только дорога цветов".
©Булат Габдрахманов
WECTOR
Родился
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 23:22:04
Откуда: Винница, Украина
Контактная информация:

Re: Удельные параметры импульсных БП.

Сообщение WECTOR »

Moskatov писал(а): IMHO, перл сойдёт для книги В. Негуляева. :lol:
Нам перлов уже хватило про высокую эффективность мостика жесткой коммутации. :music:
Аватара пользователя
Moskatov
Друг Кота
Сообщения: 9592
Зарегистрирован: Сб дек 06, 2008 17:46:49
Откуда: город Таганрог
Контактная информация:

Re: Удельные параметры импульсных БП.

Сообщение Moskatov »

WECTOR писал(а):Резонансник более эффективен, только на низких нагрузках и ХХ проигрывает вероятно. Глядя на LLC конструкции КПД там 92-95% в широком диапазоне
Когда у Вас будет опыт изготовления и тех и других преобразователей, работающих в широком диапазоне нагрузок, с долговременной выходной мощностью 2 кВт и постоянным выходным напряжением от 12 до 100 В, будет о чём потрындеть.
"Кто мы, зачем мы здесь, живы мы или нет. Дикой пчеле всё равно, мир для неё внизу – только дорога цветов".
©Булат Габдрахманов
Аватара пользователя
WandererSc
Друг Кота
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Re: Удельные параметры импульсных БП.

Сообщение WandererSc »

WECTOR писал(а):А почему не годится?
Потому что "негуляйник" сделан на основе tl494. Эта микросхема на предназначена для резонансных преобразователей. Поэтому он не всегда в резонансе.
Для резонансного моста нужен специальный ШИМ контроллер, который регулирует выходное напряжение сдвигом фазы, а не шимом или увеличением частоты.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Аватара пользователя
Moskatov
Друг Кота
Сообщения: 9592
Зарегистрирован: Сб дек 06, 2008 17:46:49
Откуда: город Таганрог
Контактная информация:

Re: Удельные параметры импульсных БП.

Сообщение Moskatov »

WandererSc писал(а):"негуляйник" сделан на основе tl494.
Негуляйник на UC3825. Со сварочником Лисова-Гнеушева не спутали?
Впрочем, и UC3825 / 1156ЕУ2 - это шим-контроллер.
"Кто мы, зачем мы здесь, живы мы или нет. Дикой пчеле всё равно, мир для неё внизу – только дорога цветов".
©Булат Габдрахманов
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19049
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Удельные параметры импульсных БП.

Сообщение Starichok51 »

WandererSc писал(а):Потому что "негуляйник" сделан на основе tl494. Эта микросхема на предназначена для резонансных преобразователей. Поэтому он не всегда в резонансе.
Для резонансного моста нужен специальный ШИМ контроллер, который регулирует выходное напряжение сдвигом фазы, а не шимом или увеличением частоты.
ты совершенно не понимаешь работу резонансника.
резонансник регулирует выходное напряжение путем изменения частоты. и именно поэтому он всегда работает не в резонансе.
а сделать регулирование частоты можно не только у ШИМ-контроллера, но даже и у IR2153.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...