Включение пускателя постояным током
Включение пускателя постояным током
Собственно задача:
Есть пускатель на 24В 50Гц.
А надо включать его от 24В постоянки.
Параметры катушки:
Сопротивление 7 Ом
Индуктивность отключена 47мГн включена 265мГн. (расчетные)
Ток во включеном состоянии 0.25 - 0.3А
Вот какие варианты решения мне видятся ("неправильные" в том числе):
-. Взять пускатель предназначеный для постоянного тока.
Все хорошо, кроме цены в 2-3 раза больше.
0. Просто взять и запитать от постоянки.
Не устраивает. Активное сопротивление катушки около 7 Ом. Болькой ток, большая мощность, вообщем катушка сгорит.
1. Ограничить ток резистором, для включения зашунтировать его конденсатором.
Приемлемый вариант. Только резистор надо мощный на нем будет около 7Вт.
2. Сделать импульсный источник питания на MC34063 чтобы выдавал на 30-50мс около 20В, а потом напряжение падало до 2.5 - 3В.
Самый на мой взгляд оптимальный вариант.
Какие еще варианты можно предложить?
P.S. у ABB есть пускатели работающие и от переменки и от постоянки и диапазон 20-60В вот только как устроены не знаю.
Есть пускатель на 24В 50Гц.
А надо включать его от 24В постоянки.
Параметры катушки:
Сопротивление 7 Ом
Индуктивность отключена 47мГн включена 265мГн. (расчетные)
Ток во включеном состоянии 0.25 - 0.3А
Вот какие варианты решения мне видятся ("неправильные" в том числе):
-. Взять пускатель предназначеный для постоянного тока.
Все хорошо, кроме цены в 2-3 раза больше.
0. Просто взять и запитать от постоянки.
Не устраивает. Активное сопротивление катушки около 7 Ом. Болькой ток, большая мощность, вообщем катушка сгорит.
1. Ограничить ток резистором, для включения зашунтировать его конденсатором.
Приемлемый вариант. Только резистор надо мощный на нем будет около 7Вт.
2. Сделать импульсный источник питания на MC34063 чтобы выдавал на 30-50мс около 20В, а потом напряжение падало до 2.5 - 3В.
Самый на мой взгляд оптимальный вариант.
Какие еще варианты можно предложить?
P.S. у ABB есть пускатели работающие и от переменки и от постоянки и диапазон 20-60В вот только как устроены не знаю.
- Реклама
- Умка
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1378
- Зарегистрирован: Пт июн 22, 2012 20:51:16
- Откуда: Россия
Re: Включение пускателя постояным током
Маломощное промежуточное реле + трансформатор не устраивает?
Re: Включение пускателя постояным током
Для переменки сложно обеспечить стабильность. На входе может быть и 240 и 165В. Может вообще 0 быть если именно этой фазы нет от которой запитана катушка.
Для той схемы АВР которую я хочу сделать надо тогда 9 реле.
Если управлять постоянкой, то надо 5 реле. + гарантировано удержание при провалах напряжения.
Для той схемы АВР которую я хочу сделать надо тогда 9 реле.
Если управлять постоянкой, то надо 5 реле. + гарантировано удержание при провалах напряжения.
- SLvik
- Друг Кота
- Сообщения: 7622
- Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54
- Откуда: г. Россия
- Контактная информация:
Re: Включение пускателя постояным током
Ну попробуйте подключить к 24м вольтам и посмотрите будет работать или нет.
Если будет собираете для каждого пускателя схемку - диод и транзистор и вперёд.
Ещё посмотрите срабатывает ли пускатель от напряжения пониже 24в.
Если работает оставляйте напряжение пониже чтобы пускатель не сгорел.

Если будет собираете для каждого пускателя схемку - диод и транзистор и вперёд.
Ещё посмотрите срабатывает ли пускатель от напряжения пониже 24в.
Если работает оставляйте напряжение пониже чтобы пускатель не сгорел.
Очень нравится неон

Мой проектик часиков с термометром на любых 6ти газоразрядных лампах + куча функций
Ещё один - попроще

Светодиодный проект

My video on youtube nic SLvik78
Мой проектик часиков с термометром на любых 6ти газоразрядных лампах + куча функций
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
My video on youtube nic SLvik78
Re: Включение пускателя постояным током
Можно подробнее по схеме диод транзистор?
- Реклама
- SLvik
- Друг Кота
- Сообщения: 7622
- Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54
- Откуда: г. Россия
- Контактная информация:
Re: Включение пускателя постояным током
Транзистор от реле к земле ("-").
Диод параллельно реле и плюсом об транзистор.
Второй конец реле с минусом диода к питанию +12...24в.
Возьмите любую схему где стоят реле - там эта схема нарисована.
Например от стиральной машины - там реле много.

Диод параллельно реле и плюсом об транзистор.
Второй конец реле с минусом диода к питанию +12...24в.
Возьмите любую схему где стоят реле - там эта схема нарисована.
Например от стиральной машины - там реле много.
Очень нравится неон

Мой проектик часиков с термометром на любых 6ти газоразрядных лампах + куча функций
Ещё один - попроще

Светодиодный проект

My video on youtube nic SLvik78
Мой проектик часиков с термометром на любых 6ти газоразрядных лампах + куча функций
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
My video on youtube nic SLvik78
- Умка
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1378
- Зарегистрирован: Пт июн 22, 2012 20:51:16
- Откуда: Россия
Re: Включение пускателя постояным током
Катушка переменного тока на постоянке работать будет..и сгорит очень быстро даже на пониженном напряжении.
Можете попробовать.
Можете попробовать.
Re: Включение пускателя постояным током
Если подать 24В, то да сгорит, а от 3В не сгорит, но и не сработает. Хотя если руками продавить пружину, то удерживать будет.
- Умка
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1378
- Зарегистрирован: Пт июн 22, 2012 20:51:16
- Откуда: Россия
Re: Включение пускателя постояным током
Ещё может постоянкой намагнититься и "залипнуть".
- SLvik
- Друг Кота
- Сообщения: 7622
- Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54
- Откуда: г. Россия
- Контактная информация:
Re: Включение пускателя постояным током
Я и говорю - надо взять БП и подобрать напряжение при котором релюха будет надёжно срабатывать.Умка писал(а):Катушка переменного тока на постоянке работать будет..и сгорит очень быстро даже на пониженном напряжении.
Можете попробовать.
Подержать её под напругой пару-тройку суток и понаблюдать за состоянием релюхи
типа греется/не греется и будет ли работать вообще.
Залипать врядли будет, будет дольше размагничиваться из-за чего будет задержка отпускания реле.Умка писал(а):Ещё может постоянкой намагнититься и "залипнуть".
Очень нравится неон

Мой проектик часиков с термометром на любых 6ти газоразрядных лампах + куча функций
Ещё один - попроще

Светодиодный проект

My video on youtube nic SLvik78
Мой проектик часиков с термометром на любых 6ти газоразрядных лампах + куча функций
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
My video on youtube nic SLvik78
- Vseryj
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 980
- Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 12:46:33
- Откуда: Сделан в СССР
Re: Включение пускателя постояным током
Разбирал. Механически устроенны точно так-же, как для переменного. Перед катушкой стоит диодный мост и электролит. По виткам не скажу- катушка была хоть не залитая, но сгоревшая в хлам. Провод визуально раза в 3 толще, чем для пускателей такой величины на переменный.P.S. у ABB есть пускатели работающие и от переменки и от постоянки и диапазон 20-60В вот только как устроены не знаю.
Re: Включение пускателя постояным током
Про АВВ
Могу предположить, что выводов у катушки три. Одна обмотка для удержания, одна для включения.
У пускателей именно на постоянку железо выглядит по другому - средняя палка у Ш больше (как ответная часть выглядит правда не знаю). Для переменки по высоте одинаковые.
При номинальном токе усилия для большого зазора не хватает. Вот и думаю что дело или в форме железа или в броске тока при включении.
Вот для постоянки:
Могу предположить, что выводов у катушки три. Одна обмотка для удержания, одна для включения.
У пускателей именно на постоянку железо выглядит по другому - средняя палка у Ш больше (как ответная часть выглядит правда не знаю). Для переменки по высоте одинаковые.
При номинальном токе усилия для большого зазора не хватает. Вот и думаю что дело или в форме железа или в броске тока при включении.
Вот для постоянки:

- Умка
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1378
- Зарегистрирован: Пт июн 22, 2012 20:51:16
- Откуда: Россия
Re: Включение пускателя постояным током
Shlang
Сердечник для переменки набран из пластин трансформаторной стали и замкнут по краям Ш впрессованным медным к.з витком.
Сердечник для переменки набран из пластин трансформаторной стали и замкнут по краям Ш впрессованным медным к.з витком.
- SLvik
- Друг Кота
- Сообщения: 7622
- Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54
- Откуда: г. Россия
- Контактная информация:
Re: Включение пускателя постояным током
Так устроены мощные пускатели на 220в.Умка писал(а):Shlang
Сердечник для переменки набран из пластин трансформаторной стали и замкнут по краям Ш впрессованным медным к.з витком.
По крайней мере я низковольтных не видел с такой конструкцией.
Это может ппросто мощное реле на ~24 в если и правда внутри стоит диодный мост.
Очень нравится неон

Мой проектик часиков с термометром на любых 6ти газоразрядных лампах + куча функций
Ещё один - попроще

Светодиодный проект

My video on youtube nic SLvik78
Мой проектик часиков с термометром на любых 6ти газоразрядных лампах + куча функций
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
My video on youtube nic SLvik78
Re: Включение пускателя постояным током
На приведенном рисунке, тоже вроде наборный из пластин.
Так про них и речь. Катушка управления на 24ВТак устроены мощные пускатели на 220в.
- SLvik
- Друг Кота
- Сообщения: 7622
- Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54
- Откуда: г. Россия
- Контактная информация:
Re: Включение пускателя постояным током
Я имел ввиду что и катушка тоже на 220в.Shlang писал(а):Так про них и речь. Катушка управления на 24В
Очень нравится неон

Мой проектик часиков с термометром на любых 6ти газоразрядных лампах + куча функций
Ещё один - попроще

Светодиодный проект

My video on youtube nic SLvik78
Мой проектик часиков с термометром на любых 6ти газоразрядных лампах + куча функций
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
My video on youtube nic SLvik78
Re: Включение пускателя постояным током
Поставь последовательно с пускателем автомобильную лампочку. И резистор замечательный и индикатор включения отличный.Shlang писал(а):Собственно задача:
Есть пускатель на 24В 50Гц.
А надо включать его от 24В постоянки.
Какие еще варианты можно предложить?
Re: Включение пускателя постояным током
Посмотрел сегодня на работе пускатель на 24В DC ИEК.
Пускатель расчитаный изначально на постоянку имеет железо другой формы (картинка была выше). Из видимых отличий катушка выше и железо уже находится в катушке. плюс ход контактов меньше.
Включать пока не пробовал, параметры катушки тоже не знаю. Завтра померяю.
Пускатель для переменки один, но для разных напряжений разные катушки. Так что короткозамкнутые витки есть для любого напряжения.
Ход подвижной части больше и при токе удержания пускатель не защелкивается. Видимо все дело в броске тока при включении на переменке: из-за изменения индуктивности ток при включении в 8-10 раз больше номинала.
В каталоге ABB видел разные конструкции пускателей, (где-то в интернете еще попадалось фото внутренностей):
Общим моментом является наличие диодного моста.
1. Одна катушка. Последовательно включен резистор с конденсатором(?).
2. Две катушки. Включены последовательно, обмотка удержания зашунтирована через нормально замкнутый дополнительный контакт.
3. Одна катушка + электронная схема. Про схему обычно говорится общими фразами: специальная микросхема, плата и т.д. обычно залитая эпоксидкой.
Более подробно описание попадалось про ПМ12-045
http://www.vniir.ru/production/doc/re/a ... 12-045.pdf (раздел 3 Устройство и работа пускателя)
Так что буду пробовать NE555 + мощный транзистор.
В модели вроде получается.
Хотя для кратковременного применения вполне подходит.
Пускатель расчитаный изначально на постоянку имеет железо другой формы (картинка была выше). Из видимых отличий катушка выше и железо уже находится в катушке. плюс ход контактов меньше.
Включать пока не пробовал, параметры катушки тоже не знаю. Завтра померяю.
Пускатель для переменки один, но для разных напряжений разные катушки. Так что короткозамкнутые витки есть для любого напряжения.
Ход подвижной части больше и при токе удержания пускатель не защелкивается. Видимо все дело в броске тока при включении на переменке: из-за изменения индуктивности ток при включении в 8-10 раз больше номинала.
В каталоге ABB видел разные конструкции пускателей, (где-то в интернете еще попадалось фото внутренностей):
Общим моментом является наличие диодного моста.
1. Одна катушка. Последовательно включен резистор с конденсатором(?).
2. Две катушки. Включены последовательно, обмотка удержания зашунтирована через нормально замкнутый дополнительный контакт.
3. Одна катушка + электронная схема. Про схему обычно говорится общими фразами: специальная микросхема, плата и т.д. обычно залитая эпоксидкой.
Более подробно описание попадалось про ПМ12-045
http://www.vniir.ru/production/doc/re/a ... 12-045.pdf (раздел 3 Устройство и работа пускателя)
Так что буду пробовать NE555 + мощный транзистор.
В модели вроде получается.
Вариант с резистором не устраивает по экономическим соображениям. 5Вт на обогрев помещения. 24 часа 365 дней.Rokl писал(а):Поставь последовательно с пускателем автомобильную лампочку.
Хотя для кратковременного применения вполне подходит.
Re: Включение пускателя постояным током
Лампа это не простой резистор, а хитрыйShlang писал(а):Вариант с резистором не устраивает по экономическим соображениям. 5Вт на обогрев помещения. 24 часа 365 дней.Rokl писал(а):Поставь последовательно с пускателем автомобильную лампочку.
Хотя для кратковременного применения вполне подходит.
Re: Включение пускателя постояным током
Необходимо и мне какое то решение данной проблемы, нужно пускатель с кат на 24 переменки, запитать 24В постоянки. Склоняюсь к подключению к катушке лампочки, последовательно, скажите какой мощности лампочка надо? Или как решил этот вопрос автор темы, пусть поделится.