Здраствуйте! У меня к вам такой вопрос:
Надо провести к теплице електричество,включать буду нагреватель мощностью 2,5Кватт.Растояние от щитка до теплици приблизтельно 50-60М.
Какого сечения должен бить кабель и какой марки чтоб не грелся и чтоб надежно било)
Спасибо!
Кабель будет наружний.
Мяууу!!!
Реклама
Грызет канифоль
Сообщения: 257
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2013 16:59:51
Откуда: Украина, Днепропетровск

Сообщение Selin »

Обычно рекомендуют для кабеля брать 1кв.мм на 1кВт. То есть для 2,5кВт - 2,5кв.мм.
Но с учётом большой дистанции я бы взял провод на 4кв.мм. К тому же, наверняка, потом захочеться и освещение приделать... и прочите прелести цивилизации :)
Так же рекомендую обратить внимание на тип изоляции - с учётом наружной прокладки.
Если кабель будет подвешен - то искать вариант с кордом внутри или самому подвесить корд и уже к нему крепить кабель.
Реклама
Встал на лапы
Аватара пользователя
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 19:04:05

Сообщение паяломен »

А какой кабель посоветуете?Он будет лежать на земли,чтоб стойкий бил к природним воздействиям.
Мяууу!!!
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень

Сообщение Slabovik »

Кабель КГ (чёрный, резиновый, не боится ни солнца ни мороза), сечением не менее 4.0 кв.мм (лучше 6.0, т.к. из-за большого расстояния на более тонком кабеле будет сильнее просадка напряжения при включении мощной нагрузки - при 2.5 кВт порядка 8-10 вольт потерь при 4 мм).
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 193
Зарегистрирован: Ср фев 16, 2011 22:58:23

Сообщение iGraphicsS »

Для стационарной проводки крайне НЕЖЕЛАТЕЛЬНО применять многожильные провода. Только медные и одножильные. Кабель например ВВГп 3x4. Дополнительно купить кабельный канал-гофру (не металлическую) и протянуть провод в гофре. Всё это закопать на глубину не менее 30 см. Также рекомендуется электрически "заземлиться" и поставить в теплице небольшой щиток с дифференциальным автоматом. Автомат в доме тоже обязателен!
П.С. Я в теплице ставил 2 теплопушки по 2 кВт. Длинна проводки около 70 метров получилась. Ничего не грелось! Кабель именно ВВГ 4,0 мм сечением. С хорошим диф автоматами можно фазу трогать стоя в луже (но лучше так не делать)
Реклама
Встал на лапы
Аватара пользователя
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 19:04:05

Сообщение паяломен »

Кабель закопать не получится, просто включать нагреватель надо только ночью, а днем кабель отключаеться и скручиваеться.Автомат есть.Подключать кабель будем в щитке.
Мяууу!!!
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

iGraphicsS писал(а):Только медные
Если сечение выбрано правильно то материал не имеет значения, хоть стальные.
Для определения сечения раньше печатали таблицы, сейчас много калькуляторов.
http://www.a-kabel.ru/kalkulyator-secheniya
В самой теплице не чего ставить нельзя , типа автоматов и розеток. Всё должно быть соединено намертво и герметично. Так как каждое утро всё покрывается капельками конденсата, хоть в какие шкафы не прячь.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Встал на лапы
Аватара пользователя
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 19:04:05

Сообщение паяломен »

Спасибо большое!А то сделал не би что то не так, а с етим шутить нельзя.Поетому и решил спросить вас) :))
Мяууу!!!
Грызет канифоль
Сообщения: 257
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2013 16:59:51
Откуда: Украина, Днепропетровск

Сообщение Selin »

паяломен писал(а):...днем кабель отключаеться и скручиваеться.
В таком случае рекомендую купить такой удлиннитель:
http://s.unishop.pro/images/VGHF3HUFH5J/FRFLVWNEYF.jpg
Встал на лапы
Аватара пользователя
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 19:04:05

Сообщение паяломен »

Да хотел купить но он у нас в магазине около 1000грн стоит.Бютджет не позволяет)
Мяууу!!!
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 81202
Зарегистрирован: Пт фев 14, 2014 02:32:21
Откуда: Урал, терраКОТА

Сообщение HariusHek »

2*4мм кв., в двойной изоляции, вполне подойдёт, с резиной, как повезёт, некоторые образцы покрываются трещинами на 2-3 год эксплуатации.

2*2,5 мм кв. будет тоже достаточно по мощности, но при такой длине будет падение напряжения на кабеле, которым можно и пренебречь. А при покупке экономия ощутимая.
"Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С)
"Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Встал на лапы
Аватара пользователя
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 19:04:05

Сообщение паяломен »

Спасибо!
Мяууу!!!
Держит паяльник хвостом
Аватара пользователя
Сообщения: 984
Зарегистрирован: Вт сен 19, 2006 12:07:02
Откуда: Казахстан, г.Костанай

Сообщение dandiv2006 »

Вот есть кое какая инфа
Вложения
Электричество.rar
(55.37 КБ) 114 скачиваний
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Встал на лапы
Сообщения: 80
Зарегистрирован: Пт ноя 05, 2010 12:52:03

Сообщение бес »

Уважаемые каты не забывайте про падение напряжения, на длину кабеля я бы поставил, если больше 10 метров 4ммкв
Встал на лапы
Аватара пользователя
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 19:04:05

Сообщение паяломен »

Да ужа вчера все сделали!Работает, не грееться!Спасибо! :beer:
Мяууу!!!
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6640
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва

Сообщение Дмитрий М »

А он и не будет греться.. просто напряжение в теплице будет меньше чем в доме и тепло будет не в теплице выделяться а в кабеле..
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Контактная информация:
Встал на лапы
Аватара пользователя
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 19:04:05

Сообщение паяломен »

Нагреватель греет )) :)
Мяууу!!!
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 9927
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2007 16:10:43
Откуда: г.Москва

Сообщение бабай »

паяломен писал(а):Нагреватель греет )) :)
, кабель тоже греет ......... атмосферу ........ и ваш кошелек , о чем выше и писал Дмитрий М .
Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Встал на лапы
Аватара пользователя
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 19:04:05

Сообщение паяломен »

Да я кабель толстий прилепил.От щитка метров 20-25 идет кабель очень толстий.Знаю что на 12Кв- минимум ращитан.Дале другой щиток с автоматами.Дале кабель тонше 30м где то.Но подключалась к етому кабелю циркулирка(7,5Кв)если я не ошибаюсь.
Так что я спокоен!
Мяууу!!!