Лабораторный БП PSL-3604

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
mr_kot
Друг Кота
Сообщения: 4625
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27
Откуда: Черкассы, UA
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение mr_kot »

Yurick писал(а): Какого номинала предпочтительнее применить R67 и R72 для тока 4А? 0,15 или 0,12 Ом?
Прошу прощения, что вмешиваюсь, но уже обсуждалось:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1873433
Изображение

В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен.
Реклама
Yurick
Встал на лапы
Сообщения: 125
Зарегистрирован: Пт окт 29, 2010 23:22:33
Откуда: Кривой Рог

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение Yurick »

mr_kot писал(а):Прошу прощения, что вмешиваюсь
Я помню, что обсуждалось. Не смог вспомнить когда... Спасибо что подсказали. Поставлю, пожалуй, по 0,12 Ом
Реклама
Аватара пользователя
mr_kot
Друг Кота
Сообщения: 4625
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27
Откуда: Черкассы, UA
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение mr_kot »

Там же, если помните, надо пропорционально уменьшить R63, R64 или увеличить R59, R60
Изображение

В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен.
Аватара пользователя
Леонид Иванович
Друг Кота
Сообщения: 4779
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
Откуда: Минск
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение Леонид Иванович »

При уменьшении сопротивления датчика тока, особенно таком незначительном, остальные номиналы можно не трогать.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Yurick
Встал на лапы
Сообщения: 125
Зарегистрирован: Пт окт 29, 2010 23:22:33
Откуда: Кривой Рог

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение Yurick »

mr_kot писал(а):Там же, если помните, надо пропорционально уменьшить R63, R64
Да, конечно... Уже посмотрел. Проблема найти 8 кОм...
Леонид Иванович писал(а):Если планируется получать 4 А, то сопротивление шунта лучше взять 2х 0,1 Ом
Вообще, я так понимаю, проблема с рассеиваемой мощностью (меньше греть резисторы). При R67 и R72 0,15 Ом рассеиваться на них будет 1,2 Вт. Если применить 3-ёх ватные резисторы, то особо можно не заморачиваться и оставить номиналы схемы как есть (в т.ч. и R67, R72 0,15 Ом). Тем более,что:
Леонид Иванович писал(а):Лучше, когда не теряется часть шкалы ЦАП и АЦП.
Ведь мне без разницы какие заказывать. Поэтому и спросил, какие предпочтительнее...
Спасибо.
Реклама
Аватара пользователя
Леонид Иванович
Друг Кота
Сообщения: 4779
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
Откуда: Минск
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение Леонид Иванович »

Если уменьшать до 0.1 Ом, тогда желательно пересчитать резисторы диффусилителя. А 0.15 или 0.12 можно ставить без изменения других номиналов. По нагреву подходят любые, даже 0.15 греются совсем не сильно. Калибровочные коэффициенты по умолчанию рассчитаны на 0.15, но это тоже особого значения не имеет, все равно БП нужно калибровать. Да и заменить в исходнике несложно, в analog.h заданы все параметры аналогового тракта:

Код: Выделить всё

#define V_REF         3.30 //опорное напряжение, В
#define R28           1500 //верхний резистор делителя COM, Ом
#define R29           49.9 //нижний резистор делителя COM, Ом
#define R70          20000 //резисторы R70 = R71 диффусилителя напряжения, Ом
#define R61         100000 //резисторы R61 = R62 диффусилителя напряжения, Ом
#define R57          10000 //резисторы R57 = R58 диффусилителя напряжения, Ом
#define R63          10000 //резисторы R63 = R64 диффусилителя тока, Ом
#define R59         100000 //резисторы R59 = R60 диффусилителя тока, Ом
#define R67R72          75 //датчик тока R67 || R72, мОм
Реклама
Аватара пользователя
imon220
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 326
Зарегистрирован: Сб июл 27, 2013 03:46:14
Откуда: Р Крым

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение imon220 »

Кто знает какие размеры (добавьте пожалуйста)
в список компонентов.
ПОСТОЯННЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ РЕЗИСТОРЫ (где купить в Украине)
Вложения
Список-2.zip
(11.93 КБ) 249 скачиваний
Аватара пользователя
mr_kot
Друг Кота
Сообщения: 4625
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27
Откуда: Черкассы, UA
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение mr_kot »

imon220, а на предыдущей странице посмотреть?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2002687
Да и Google пока еще вроде не отменили
Изображение

В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен.
galaxes
Открыл глаза
Сообщения: 54
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 14:52:49

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение galaxes »

Уважаемые коты полазил по теме, но не нашел. не может ли кто нибудь выложить ПП в лайауте или хотя бы чистые в пдф (для ЛУТ). Хотел собрать питания PSA2 но он какой то "полукоммерческий" не одной ПП для самостоятельного изготовления только покупка :(((
Аватара пользователя
kot-69
Встал на лапы
Сообщения: 88
Зарегистрирован: Сб апр 19, 2008 12:26:13
Откуда: Херсон
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение kot-69 »

galaxes писал(а):полазил по теме
зачем же так далёко? :) на первой странице, в первом посте есть архивчик заветный - все платы в PCAD-е..
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
galaxes
Открыл глаза
Сообщения: 54
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 14:52:49

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение galaxes »

kot-69 писал(а):
galaxes писал(а):полазил по теме
зачем же так далёко? :) на первой странице, в первом посте есть архивчик заветный - все платы в PCAD-е..
ПРоблема в том что у меня p-cad нету. Поэтому и спросил. а то что в архиве pdf так там платки с детльками.
Аватара пользователя
kot-69
Встал на лапы
Сообщения: 88
Зарегистрирован: Сб апр 19, 2008 12:26:13
Откуда: Херсон
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение kot-69 »

посмотрите на стр. 56 второй пост снизу - "ну почему же, можно и утюгом сделать, смотрю как раз плату управления в спринте"
может поможет..
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
Аватара пользователя
Леонид Иванович
Друг Кота
Сообщения: 4779
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
Откуда: Минск
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение Леонид Иванович »

Вроде, через gerber переносится, присоединил.
Для LUT тоже присоединил в pdf-формате, все отверстия уменьшены до 0.5 мм, чтобы легче сверлить.
Вложения
Lut.zip
(243.09 КБ) 362 скачивания
Gerber.zip
(280.25 КБ) 318 скачиваний
galaxes
Открыл глаза
Сообщения: 54
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 14:52:49

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение galaxes »

Для LUT тоже присоединил в pdf-формате, все отверстия уменьшены до 0.5 мм
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Аватара пользователя
mr_kot
Друг Кота
Сообщения: 4625
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27
Откуда: Черкассы, UA
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение mr_kot »

Леонид Иванович писал(а):все отверстия уменьшены до 0.5 мм, чтобы легче сверлить.
Прошу прощения за оффтоп,
Леонид Иванович, есть какой-то хитрый способ изменения ВСЕХ отверстий проекта? Или приходится вручную перебирать все присутствующие в проекте пады?
Изображение

В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен.
Аватара пользователя
Леонид Иванович
Друг Кота
Сообщения: 4779
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
Откуда: Минск
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение Леонид Иванович »

Как вариант, сохранить плату в ASCII, найти все "holeDiam" (описания пэдов "padStyleDef" и виа "viaStyleDef" идут в самом начале файла) и заменить значение на 0.5 (кроме тех, где оно равно 0.0).
Аватара пользователя
koyodza
Собутыльник Кота
Сообщения: 2623
Зарегистрирован: Вс июл 17, 2011 11:51:52
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение koyodza »

galaxes писал(а):выложить ПП в лайауте или хотя бы чистые в пдф (для ЛУТ). Хотел собрать питания PSA2 но он какой то "полукоммерческий" не одной ПП для самостоятельного изготовления
Возможно когда-то выложу шаблоны для самостоятельного изготовления, но плата управления не столь проста, чтобы её делать вручную.
Поверьте, совокупность цена/качество/потерянное время совсем не в пользу самостоятельного изготовления. Проверено и доказано неоднократно.
v_vovchek
Встал на лапы
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Пн авг 10, 2009 14:50:34
Откуда: Одесса

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение v_vovchek »

Леонид Иванович писал(а):ТТП-104-0,105-УХЛ4
I ~220 В (Ixx = 6.7 мА).
До перемотки:
II ~12.45 В (хх) - 68 вит. (5.46 вит./В).
Перемотка:
II - (2 x ~8.5 В) 2 x 47 вит. в два провода диаметром 1.5 мм (или 1.16 мм).
III - (2 х ~10 В) 2 x 56 вит. в два провода диаметром 1.16 мм.
Получились размеры трансформатора D = 93 mm, H = 41 mm.
Вопрос по перемотке трансформатора.
Вы пишете II - (2 x ~8.5 В) 2 x 47 вит. в два провода диаметром 1.5 мм (или 1.16 мм).
Откуда такой разброс 1,5мм и 1,15мм.
Выходные напряжения без нагрузки (ХХ)?
Не совсем понятно, где на схеме проставлены номера обмоток.
Будьте любезны, поясните.
Аватара пользователя
mr_kot
Друг Кота
Сообщения: 4625
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27
Откуда: Черкассы, UA
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение mr_kot »

v_vovchek писал(а): Будьте любезны, поясните.
Уже обсуждали:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1950026
Изображение

В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен.
v_vovchek
Встал на лапы
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Пн авг 10, 2009 14:50:34
Откуда: Одесса

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение v_vovchek »

mr_kot писал(а):
v_vovchek писал(а): Будьте любезны, поясните.
Уже обсуждали:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1950026
Редико пишет"два провода диаметром 1.5 мм (или 1.16 мм)."
Так 1,5 или 1,16. А начала обмоток? Или не важно?
Вложения
Безымянный.png
(27.74 КБ) 695 скачиваний
Ответить