Включение БП при появлении нагрузки

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 22:51:24

Сообщение Tohin »

В гугле был, но видимо спросил неправильно...
Итак, есть импульсник 220/12, к которому подключено несколько разных потребителей. Хочется, чтобы при включении любого из этих потребителей на вход БП коммутировался 220V. И соответственно при исчезновении нагрузки - отключался.
Постоянно питать БП не хотелось бы.
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 7774
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48

Сообщение Enman »

Силой мысли включать, видимо, прийдётся.... :)
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Андрей Бедов »

Да, в любом случае, без постоянно работающего дежурного источника питания не обойтись. Он будет нужен для питания схемы контроля изменения сопротивления на выходе БП.
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1115
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2014 13:14:39
Откуда: южнее Дуная

Сообщение hrpankov »

Tohin писал(а):...Постоянно питать БП не хотелось бы.
....желание странновато но клиент всегда прав :)) .....можно скукумекать дежурку на акумуляторе... :kill: :kill: :kill: ....
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 22:51:24

Сообщение Tohin »

У меня в голове были бредовые мысли про предварительно заряженный ионистор, который разряжался бы через нагрузку (при ее подключении)...
А в процессе работы детектировать наличие нагрузки намотанной катушкой с проводом внутри (или это только для переменного тока?)
Такое реально или лучше к санитарам? А после оказания помощи поставить тумблер и не париться....
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19055
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

с такими мыслями, пожалуй, лучше к санитарам...
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Реклама
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 22:51:24

Сообщение Tohin »

Хм... А есть ли смысл в элементарной дежурке (кажется конденсатор и стабилитрон), если холостой ход БП ~70% времени? Просто 2 импульсника уже погибли на этом месте...
Друг Кота
Сообщения: 7774
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48

Сообщение Enman »

И как это ТВ-ящики иногда по 20 лет в дежурке(а по 10 даже часто) ?....))
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 22:51:24

Сообщение Tohin »

Хз. Может бп сильно китайские. Но при отключении нагрузки оба, в начале, тихо "звенели". Через 2 месяца у первого выбило все диоды в мосту и что-то ещё(ибо после перепайки моста выбило пред с хлопком кз). Второй БП проработал 4 и сейчас издает звуки электродуги. Вот и задумался..
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Сообщение nik-as »

Tohin писал(а):У меня в голове были бредовые мысли
Есть ещё одна "бредовая" мысль, использовать выключатели с двумя группами контактов.
Одной группой будет подключаться нагрузка, другой включаться БП.
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Друг Кота
Сообщения: 7774
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48

Сообщение Enman »

Tohin писал(а):Второй БП проработал 4
Это говорит, что БП имеет право на жизнь. Надо его вскрыть, нарисовать схему, проконсультироваться
по возможным слабым местам, заодно и отремонтировать, посмотреть на предмет перегрева.
И пользоваться дальше. (А каждый раз менять бессмысленно, т.к. производители не стремятся делать "вечное")
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1115
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2014 13:14:39
Откуда: южнее Дуная

Сообщение hrpankov »

........чем будете виключать БП: релюхой на входе или подачей сигнала на ШИМ?.....
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 22:51:24

Сообщение Tohin »

hrpankov писал(а):........чем будете виключать БП?.....
Не вижу разницы. В тех мыслях, от которых избавили санитары, был симистор.
Enman писал(а): Это говорит, что БП имеет право на жизнь.
Подумаю над этим на досуге... Но ИМХО без осцилографа это будет пляска с бубном или ремонт путём замены всех деталей поочерёдно...
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5199
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2011 23:53:13
Откуда: 34rus

Сообщение diesel170 »

А почему бы не сделать импульсный автогенератор с токовой ПОС (как в "сберегайках")? Без нагрузки будет работать только запускающий релаксатор на динисторе или лучше - неонке. Тогда свечение неонки будет сигнализировать об отсутствии нагрузки.
Схема такого БП проста, заодно избавитесь от кЕтайских БП...
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2012 17:44:22
Откуда: Казань

Сообщение neon »

не проще ли использовать управляющую микросхему, которая поддерживает режим энергосбережения (обычно несколько десятков мВт)? Выбор очень большой и зачем изобретать велосипед?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Ответить

Вернуться в «Питание»