Pavel83 писал(а):Подскажите, какая величина напряжения пробоя для воздуха? ВВ генератор у меня состоит из 2х ВВ катушек.
1. При производстве экспериментов принять меры по исключению возможности поражения электрическим током - вынести выключатель сети за пределы рабочего места и не наблюдать вблизи высоковольтные эффекты ( искрение ). Минимальное расстояние между высоковольтными проводами и эксперементатором - 1 метр. ( Строго не менее ).
2. Не доверяйте исправности изоляции высоковольных проводов - она не рассчитана на напряжение свыше 30 КВ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Получить действительно высокое напряжение от строчника ( пары строчников ) не удастся. По-любому прошьется изоляция.
2. Для получения высокого напряжения порядка 50 КВ и более понадобятся :
2.1. Железко от транса ТС-180, ТС-250 ( лампадные ч/б телики 49 см и более )
2.2. Проводок МГТФ - 0.03 ( в крайнем случае 0.05 ) - полная огромная бобина ( дорогущая - под $100 и более на базаре ).
2.3. Листовой стеклотекстолит 2-3 мм нефольгированный ( зачищенный от фольги ).
2.4. Пилы и напильники по стеклотекстолиту.
2.5. Пластиковая негорючая изоляционная лента или нечто, могущее её заменить. Много.
3. Делаем 2 шт. каркаса стеклотекстолитогого для имеюшегося железка ( например, ТС-180 ).
3.1. 1 шт. Каркаса разбиваем стеклотекстолитовыми щечками - по ширине, например на 20 секций ( каждая выйдет по 5 мм примерно. Изолируем низ каждой секции 2 см. обмоткой из изоляционной ленты - что бы исключить пробой от обмотки секции на железко. Размер текстолитовых перегородок секций должен быть максимальный для имеющегося железка.
4. Наматываем примерно по 2 КВольт ( расчетного ) витков МГТФ в каждую секцию. Особое внимание уделить выводу нижнего проводочка наверх - его надо тщательно заизолировать от основной обмотки.
5. Соединяем секции последовательно. Принять меры по исключению пробоя между соседними секциями в месте коммутации обмоток.
6. Наматаваем первичную обмотку - несколько проводков МГТФ параллельно ( например, 10 шт. )- из расчета имеющегося задающего генератора. Наматывать на отдельном каркасе - на 2-ю сторону трансформатора.
Рекомендуемые частоты для ТС-180 - 1000 гц ... 8000 гц, скважность - не более 30% эффективная.
Обращаю внимание, что с повышением частоты ( относитель сетевой 50 гц ) отношение виток/вольт несколько меняется - в сторону увеличения "вольт" на 1 виток.
7. Обращаю внимание, что имеющиеся в продаже высоковольтные провода не выдержат 40-50 кв и прошьются.
8. Для экспериментов имеет смысл ограничить ток в низковольтной обмотке примерно 1 а. - для безопасности, что бы высоковольтная дуга поменьше всего расплавила.
9. Обращаю внимание, что с повышением частоты соотношение 1 КВольт/1 мм меняется в большую сторону - до приблизительно 2 мм / 1 КВ на частоте 20 кгц ( см. гуглю ).
10. Не следует браться изготавливать такую опасную конструкцию.