Конечно можно, в сумме будет 210кОм, поэтому эта рокировка не загонит Вас в цейтнот и мы, надеюсь, в скором времени увидим гамбит четырёх операционниковst88 писал(а):... последовательно 200к и 10к - такую рокировку можно провести???
Регулировка оборотов кулера от температуры воды в аквариуме
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
- Реклама
По-моему, Вы переставили местами R9 и R10. В остальном, похоже, правильно.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Получается тут ошибка???EternalEngine писал(а): находим интересующий нас диапазон напряжений с датчика
3,03-2,98=0,05В
теперь нам нужно найти коэффициент усиления, чтоб уложить сигнал в диапазон 0В-10В
0,05*Ku=10В
Ku=10/0,05=200 раз.
подбирает номиналы резисторов исходя из пропорции
R9/R10=1/200 - 1кОм, 200кОм.
и соотношение должно быть не 1/200, а наоборот 200/1 ???!
да, R9, R12 - 200к; R10, R11 - 1к
- Реклама
Я бы не назвал это ошибкой, а опечаткой, в расчётах точно стояла цифра коэффициента усиления Кu=200. А вот в схеме маркировка резисторов сделана не как требуют стандарты слева направо, а именно на этом операционнике, с точностью до наоборот. Поэтому уточнил:st88 писал(а):....Получается тут ошибка...
Прошу прощения не сочтите флудом.ПУХ писал(а):... R9=210 kОм, либо уменьшить R10=910 Ом, ...
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Собрал устройство. Но не знаю где мы просчитались, кулер начинает работать только при поднятии напряжения до 3,03волта на датчике, хотя по расчетам на этом напряжении он должен уже или работать на всю мощность или отключатся...
с ростом напряжения выше 3,03в кулер быстро разгоняется до максимальных оборотов...

с ростом напряжения выше 3,03в кулер быстро разгоняется до максимальных оборотов...
Поздравляю, все работает правильно. Осталось настроить.
Во первых откалибруй датчик так, чтоб при 25°С на выходе датчика было ровно 2.982В. Для этого прицепи подстроечный резистор, как показано на картинке из датащита на LM335.

И/или можно изменить смещение добавив подстроечный резистор в делитель напряжения и поднять его с 2.98В до 3,03В
Во первых откалибруй датчик так, чтоб при 25°С на выходе датчика было ровно 2.982В. Для этого прицепи подстроечный резистор, как показано на картинке из датащита на LM335.
И/или можно изменить смещение добавив подстроечный резистор в делитель напряжения и поднять его с 2.98В до 3,03В
- Вложения
-
- Screen shot 2014-10-10 at 21.21.07.png
- (22.35 КБ) 2725 скачиваний
Вот беда... датчик уже не откалибрую... 3ю ножку уже откусил и датчик залил смолой!...
Остается второй вариант, куда ставить подстроечник, параллельно или последовательно с каким резистором?!
Остается второй вариант, куда ставить подстроечник, параллельно или последовательно с каким резистором?!
Пожалуй, проще сначала поставить подстроечный резистор параллельно датчику и настроить так, чтобы с него снималось 2,982 В при 25°С. Вход от R11 припаять к среднему выводу подстроечника.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Ничего страшного. Проще между сопротивлениями 1к и 3к поставить переменный/подстроечный резистор на 470Ом~1кОм. Будет почти как в исходной схеме, только в данном случае уже не обязательно многооборотный, т.к. мы уже сузили диапазон регулировки резисторами сверху и снизу. Потом, если ускорение от минимума до максимума будет слишком резким можно понизить Ку. Для этого нужно заменить составной резистор 210к на 200к (закоротить резистор 10к перемычкой) 