Как определить провод-земля или нет?
- Реклама
- Муркиз
- Друг Кота
- Сообщения: 26059
- Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
- Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Кнопка "Тест" как раз и иммитирует подключение этого резистора на землю.
Я не понял из текста, какую функцию - по тексту - выполняет Дифференциальное реле - так что может быть повторюсь, но лучше всеже повторюсь дифференциальное реле (автомат) срабатывает рпи разнице тока в двух контролируемых им токов. То есть если идут сработки при работе даже 10 мА, то это означает, что неверно собрана проводка - перепутаны линии земли и нуля. Либо есть утечки на сторону.
Только ставят в этажных щитах для другой цели
- чтобы мимо счетчика потреблению электроинергии помешать - в качестве дополнительной меры... Особенно при наличии электроплит с требованием ТУ на отдельный контур заземления.
Я не понял из текста, какую функцию - по тексту - выполняет Дифференциальное реле - так что может быть повторюсь, но лучше всеже повторюсь дифференциальное реле (автомат) срабатывает рпи разнице тока в двух контролируемых им токов. То есть если идут сработки при работе даже 10 мА, то это означает, что неверно собрана проводка - перепутаны линии земли и нуля. Либо есть утечки на сторону.
Только ставят в этажных щитах для другой цели
- ArtemKuchin
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2277
- Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Ну ваще! Типа все АД12 говно полное и именно оно у всех стоит. Я, конечно, мысль автора понимаю опасения мне его понятны, но, блин, он хотя бы сказал марку этих дифов, которые где-то есть. А вообще, надо ли на это так заморачиваться?Не нужно использовать УЗО или дифавтоматы с электронным управлением, например дифавтоматы ИЭК АД 12, ИЭК АД 14, при обрыве фазного или нейтрального проводника питание электронной схемы управления обесточивается и дифзащита перестает работать. Есть дифреле с электронной схемой управления в которых при пропадани питания происходит отключение потребителя на подобии пускателя.
Долой идиотизм!
- Пухич
- Модератор
- Сообщения: 4673
- Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 00:17:35
- Откуда: Я всего лишь плод вашего воображения...
Вполне может быть такой буллшит. Т.е., как я понял, имеется в виду, что при пропадании напруги ДО узошки, она может и не сработать.Ну ваще! Типа все АД12 говно полное и именно оно у всех стоит. Я, конечно, мысль автора понимаю опасения мне его понятны, но, блин, он хотя бы сказал марку этих дифов, которые где-то есть. А вообще, надо ли на это так заморачиваться?
Тогда нужны УЗО с отдельным питанием. Их мало, но они точно были. Еще в советское время. Собственно я и видел советские схемы УЗО только с отдельным питанием от рубильника, чтобы только полное обесточивание его вырубало.
Знание - сила!
- Реклама
- ArtemKuchin
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2277
- Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
О! А не проще ли в таком случае просто нормальный диф поставить в подъезде, куда всего-то три провода приходит и три уходит.
У меня же схема така
L-PE-N ---- щит в подъезде ---- L-PE-N---- щит в квартире - туча разводки
Если в щите подъездном поставить нормальный диф на 0.01-0.03 А со всеми наворотами, то уже не особо будет важно, что у меня там в щитке.
Единственный вариант, когда это не поможет, это если меня в моей квартире долбит фаза от соседсткой квартиры и там уродливые дифы. Хотя. у меня блин весь контур в квартире заземлен через арматура от гипсокартона.
А менять все дифы на дифы с отельными питанием это ТАКОЙ гимор, ШО ВАЩЕ.
В общем не верю я такую опасность в обычном многоквартирном доме.
В своем доме это еще как-то актуально может быть. Там на входе один диф вводной поставить такой и все будет ок.
У меня же схема така
L-PE-N ---- щит в подъезде ---- L-PE-N---- щит в квартире - туча разводки
Если в щите подъездном поставить нормальный диф на 0.01-0.03 А со всеми наворотами, то уже не особо будет важно, что у меня там в щитке.
Единственный вариант, когда это не поможет, это если меня в моей квартире долбит фаза от соседсткой квартиры и там уродливые дифы. Хотя. у меня блин весь контур в квартире заземлен через арматура от гипсокартона.
А менять все дифы на дифы с отельными питанием это ТАКОЙ гимор, ШО ВАЩЕ.
В общем не верю я такую опасность в обычном многоквартирном доме.
В своем доме это еще как-то актуально может быть. Там на входе один диф вводной поставить такой и все будет ок.
Долой идиотизм!
- Пухич
- Модератор
- Сообщения: 4673
- Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 00:17:35
- Откуда: Я всего лишь плод вашего воображения...
Фегасе! У тебя в квартире собственная система уравнивания потенциалов?artemm писал(а): Единственный вариант, когда это не поможет, это если меня в моей квартире долбит фаза от соседсткой квартиры и там уродливые дифы. Хотя. у меня блин весь контур в квартире заземлен через арматура от гипсокартона.
Знание - сила!
- ArtemKuchin
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2277
- Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
- ArtemKuchin
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2277
- Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Ну, конечно, не идеально, но все же лучше. чем ничего.
Там толстый 4мм PE идет от щитка в квартиру. а далее 2.5мм расходится по группам через винтовой клемник. И к этим 2.5мм и прособачены каркасы в НЕСКОЛЬКИХ местах - это важно, на сколько я представляю, так как если он в двух местах, то общее сечение PE кабеля можно считать уже 5мм.
Смысл мероприятия прост: если за ГКЛ что-то отковыряется и закоротит на каркас, то каркас не будет стоят как ни в чем не было под фазным напряжением, а все вырубится. А дальше разбираться будем. Все спокойнее жить.
Плюс, по моему мнению, такие каркасы без заземления антенна еще та и как она будет себя вести - непонятно. Лучше пусть все на землю течет.
Там толстый 4мм PE идет от щитка в квартиру. а далее 2.5мм расходится по группам через винтовой клемник. И к этим 2.5мм и прособачены каркасы в НЕСКОЛЬКИХ местах - это важно, на сколько я представляю, так как если он в двух местах, то общее сечение PE кабеля можно считать уже 5мм.
Смысл мероприятия прост: если за ГКЛ что-то отковыряется и закоротит на каркас, то каркас не будет стоят как ни в чем не было под фазным напряжением, а все вырубится. А дальше разбираться будем. Все спокойнее жить.
Плюс, по моему мнению, такие каркасы без заземления антенна еще та и как она будет себя вести - непонятно. Лучше пусть все на землю течет.
Долой идиотизм!
- ArtemKuchin
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2277
- Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Ну не прямо из розетки, но кабель тот же, через дополнительныйSeregaT писал(а):Ну если прямо от щитка, то это немного получше, а если прямо от розетки профиль заземлить, это изврат.
клемник.
Да и какая разница, я не понимю? Все соединено в щитке. 10м для тока не расстояние. Да хоть бы и прямо из розетки, что это изменит?
Долой идиотизм!
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Сообщения: 18883
- Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
- Откуда: Россия. Омск.
- Контактная информация:
Ну например при хорошей нагрузке через нулевой провод (основной, в подъезде) на этом проводе будет падение напряжения и ток так-же пойдёт через параллельные проводники. Ну и к примеру где-то ваш профиль оказался замкнут на арматуру (а это вполне возможно при сверлении). Вот и параллельный проводник (ваш нулевой провод с одного конца общего нуля и арматура с другого). Часть тока пойдёт через ваш провод, а эта часть вполне может оказаться весьма не хилой.artemm писал(а):Да хоть бы и прямо из розетки, что это изменит?
- ArtemKuchin
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2277
- Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
- Пухич
- Модератор
- Сообщения: 4673
- Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 00:17:35
- Откуда: Я всего лишь плод вашего воображения...
Да ну? С чего бы?Провод РЕ приходит на щиток, а щиток подключен к общему рабочему нулю. А на этот провод нагружено много квартир по стояку.
Тот случай, про который я писал конечно маловероятен, но теоретическая возможность существует.
Если на щиток приходит заземляющий провод, то к нему корпус щитка и подключен. К нулю щиток подсоединяют только там, где не проложен заземлитель. Но в новых домах он есть.
Знание - сила!
- ArtemKuchin
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2277
- Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
- Пухич
- Модератор
- Сообщения: 4673
- Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 00:17:35
- Откуда: Я всего лишь плод вашего воображения...
Ну вообще хорошее УЗО спасает от любой нештатной ситуации. Собсна УЗО появились именно тогда, когда человечество осознало возможности активной защиты от удара, и применило прогресс в электронике к оному.artemm писал(а):да даже если бы такой случай и произошел (если бы нуль был на щитке), то разве не образовалась бы разность токов и дифы разве бы не сработали?
Знание - сила!
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Сообщения: 18883
- Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
- Откуда: Россия. Омск.
- Контактная информация:
А с чего бы они сработали? Они не контролируют ток, который идёт через PE.artemm писал(а):да даже если бы такой случай и произошел (если бы нуль был на щитке), то разве не образовалась бы разность токов и дифы разве бы не сработали?
Ну хорошо, вот другой пример:
Как я уже писал, представим что каркас замкнут на арматуру. И врдуг откуда не возьмись... питающий ноль (до ввода в стояк) отгорел, отломился, и т.д. Но он посажен на корпуса подъездных щитков (да, в новых домах не должен быть посажен, но это еще не факт). Получается что весь ток (который шёл через основной ноль) спокойно пойдёт через арматуру, затем через ваш PE провод на подъездный щиток и далее по всему стояку (ДИФы тут никакой роли не играют, они контролируют разность токов между входом в автомат и выходом с автомата. А провод PE идёт мимо УЗО).
Не от любой. Только от той, от которой возникает разность токов на входе и выходе с УЗО.Пухич писал(а):Ну вообще хорошее УЗО спасает от любой нештатной ситуации.


