А если по делу я бы выбрал однотрубную систему если будет принудительная циркуляция, а количество батарей не велико, экономим на обьеме расширительного бачка, эстетически лучше выглядит одна труба вместо двух. Глянул в ваш проект вы не забыли заложить заужение труб к которым подключаются радиаторы ? Т.к вода без зажатых входов будет циркулировать по ближайшему кругу т.е по первой батарее. Кстати обьем бака расширительного тоже прикинуть можно, в одной секции биметалического радиатора помещаеться 0,25 л воды,а в метре трубы 3/4 - 0.31л воды, коэффициент температруного расширения воды 0,034 (или 4% на 95С), бак берем с рабочим давлением 1 бар, и получаем - (обьем воды в отоплении * 0,04) / 0,75 = обьем расширителя.
А если по делу я бы выбрал однотрубную систему если будет принудительная циркуляция, а количество батарей не велико, экономим на обьеме расширительного бачка, эстетически лучше выглядит одна труба вместо двух. Глянул в ваш проект вы не забыли заложить заужение труб к которым подключаются радиаторы ? Т.к вода без зажатых входов будет циркулировать по ближайшему кругу т.е по первой батарее. Кстати обьем бака расширительного тоже прикинуть можно, в одной секции биметалического радиатора помещаеться 0,25 л воды,а в метре трубы 3/4 - 0.31л воды, коэффициент температруного расширения воды 0,034 (или 4% на 95С), бак берем с рабочим давлением 1 бар, и получаем - (обьем воды в отоплении * 0,04) / 0,75 = обьем расширителя.