ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
Seriyvolk
Друг Кота
Сообщения: 4961
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Откуда: Минск

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение Seriyvolk »

Да не за что! :))
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Аватара пользователя
Aswerti
Открыл глаза
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Пт янв 16, 2015 11:15:06
Откуда: Невинномысск

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение Aswerti »

Здравствуйте уважаемые форумчане! собрал данный блок питания все работает но настараживает одна вещь: потребление в холостом режиме от сети 24 вт показывает ваттметр и при этом сильно греются снабберные цепи! так и должно быть?
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение Slabovik »

Нет, что-то не в порядке. Хотя 24 Вт ваши снабберные цепи не просто прогреют, а заставят ярко сиять. Так что показания ваттметра также под сомнением.

При нормальной работе снабберные цепи рассеивают порядка 0.5~1.5 ватта тепла все вместе...
Аватара пользователя
Aswerti
Открыл глаза
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Пт янв 16, 2015 11:15:06
Откуда: Невинномысск

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение Aswerti »

Мерил ток от сети по амперметру 149ма показало! схема без самопитания на трансформаторе! Снабберные цепи пришлось умощнять по первичной цепи стоит 100ом 5W и 1000pf во вторичных цепях стоит тоже 2х200ом паралелиное соединение и 1000pf при таком выборе выбросы на вторичной обмотке минимальны составляют всего 12-16v! У меня подазрение в правильности намотки трансформатора кольцо Epcos 50х30х20 намотано первичная обмотка 31 виток 0.8х3 вторичная обмотка: 4 шт 15 витков 0.8х3 частота блока у меня 49кГц
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение Slabovik »

Амперметр TrueRMS? Если нет, то измерения недостоверны (серьёзно завышены).
Аватара пользователя
Aswerti
Открыл глаза
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Пт янв 16, 2015 11:15:06
Откуда: Невинномысск

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение Aswerti »

нет обычный мультиметр! за 5 минут 5 ваттные резисторы нагреваются до 80 градусов вот что беспокоит! а так блок работает хорошо ключи не греются диоды теплые под нагрузкой в 450 ватт
Аватара пользователя
Aswerti
Открыл глаза
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Пт янв 16, 2015 11:15:06
Откуда: Невинномысск

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение Aswerti »

посмотрите правильный расчет?
Вложения
расчет трансформатора.jpg
вот расчет трансформатора
(168.23 КБ) 1722 скачивания
War1ock
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2014 01:38:53

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение War1ock »

Если добавить драйвер ir2110, то хватит ли трансформатора на 4.5 вт(V=12В)? Ключи, допустим, irfp460...
ANDREY D
Грызет канифоль
Сообщения: 277
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2014 23:22:20

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение ANDREY D »

Да.С запасом.
Аватара пользователя
Aswerti
Открыл глаза
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Пт янв 16, 2015 11:15:06
Откуда: Невинномысск

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение Aswerti »

Сегодня блок питания умер, сгорели irf740 снял кратковременно ток 5,5А при напряжении 120 вольт (152В без нагрузки). Защита не сработала шунт 10 ом, по расчетам на 5 амперах должна была отключить блок. Ребят кто пробовал ставить IRFP460 в схеме из первого поста, увеличивать в схеме резистор мертвого времени не нужно при этом, и нужно ли умощнять выход микры к примеру эмиттерным повторителем на bd139 bd140?
ANDREY D
Грызет канифоль
Сообщения: 277
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2014 23:22:20

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение ANDREY D »

Можно 460 поставить, но т.к. они потяжелее чем 740, то греться будут ( не хватает динамики на переключение). Желательно умощнить выход микросхемы драйвером . Или вариант :изменить К тр ТГР 2х1х1, увеличив питание ШИМ до 25 В, но возникнет вопрос защиты от понижения питания .
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение Slabovik »

Не поможет, т.к. необходим для начала ответ на вопрос "а куда делиcь 32 вольта - целый 21%"?
И подвопрос - а известен ли вопрошающему ток через 740, и что бывает, и что нужно делать, когда ток таков?
И вдогонку - проверялась ли схема защиты на соответствие параметров до того, как был нагружен блок в рабочих условиях, или была надежда на "авось"? Выбраны ли эти параметры соответственно безопасному режиму IRF740?
Аватара пользователя
a_sergeevich
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 34
Зарегистрирован: Ср окт 01, 2008 20:39:59
Откуда: ЯНАО
Контактная информация:

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение a_sergeevich »

Подскажите пожалуйста, если трансформатор мотается на кольце то действует то же правило пол первички, вторички, вторая половина первички или на кольце можно сразу мотать всю первичку ?
Ещё вопрос по проводу. У меня имеется много провода диаметром 0.25, по расчету получается 0.25х8 жил каждая полуобмотка вторички и 0.25х8 жил первичка, вопрос в следующем, если я сделаю из 8 жил четыре косички для вторичек и косичку для первички не отразится ли это как-то на качестве трансформатора, то, что провода скручены в косички или лучше поискать провод большего диаметра и мотать лентами из проводов ? До этого ни разу не собирал сетевые иип, только авто пн, а там как раз лучше было мотать такими вот косичками.
Ещё, пришли мне кольца синие эпкос вот такие http://www.chipdip.ru/product/b64290-l638/ , подойдут ли они для ТГР, зелёные нигде найти не могу ?
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение Slabovik »

Количество витков в первичке обычно таково, что легко укладывается в один слой. Так что делить такое смысла не имеет. Даже если слоя два, то на тороиде всё-равно индуктивность рассеяния получается меньше, чем на других типах сердечников. Поэтому, если деление представляет какие-то затруднения, то его не делают.

Литцендрат всегда работает чуть лучше, чем моножила (по току, по теплу - хуже), но 0.25 - это imho перебор, если выбрано специально. Если выбор по причине "потому что только такой и есть" - не вижу причин, чтобы что-то было хуже...

Синие кольца также вполне годятся с единственным замечанием - необходимо уточнить количество витков. Начальная магнитная проницаемость материала типа T35 порядка 6000, что вполне хорошо сказывается на количестве витков.
Аватара пользователя
Aswerti
Открыл глаза
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Пт янв 16, 2015 11:15:06
Откуда: Невинномысск

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение Aswerti »

В общем разобрался я с блоком все стало работать, а сделал следующее: 1 перемотал трансформатор стало значительно лучше, 2 заменил провод на дроселе с 1,2 мм на 2мм до заполнения вышло 32мкГн, 3 увеличил конденсатор на первичку трансформатора в 2 раза до 4,4 мкф. просадки при токе в 5А стали не более 7 процентов. С защитой тоже разобрался за счет подбора шунтирующего резистора теперь сработка происходит как надо на 5,5А. Спасибо автору за схему :)
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение Телекот »

Так, только супрессор вольт на 20-25 и нормально будет.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
Aswerti
Открыл глаза
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Пт янв 16, 2015 11:15:06
Откуда: Невинномысск

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение Aswerti »

кто пробовал прикрутить триггерную защиту к данному блоку? схема триггера с первого поста на этом блоке работать не будет схема не запустится! кому интересна триггерная защита вот схемка которая работает. по выходу можно еще резистивный делитель воткнуть что б ограничить выход до 2 В к примеру так как при сработке на выходе триггера почти полное напряжение питания будет
Вложения
триггерная защита для SG3525.jpg
(34.54 КБ) 2390 скачиваний
winterskrim
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 11:28:27

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение winterskrim »

Ребят, а не подскажете, где вы покупали данную микросхемку? Только на чип и дип видел :(
Аватара пользователя
Aswerti
Открыл глаза
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Пт янв 16, 2015 11:15:06
Откуда: Невинномысск

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение Aswerti »

На алиэкспресе. Цена вопроса около 15руб. за штуку Но 20штук
Techn
Открыл глаза
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Ср май 16, 2012 10:47:09
Откуда: Беларусь, Гомельская обл., г.Петриков

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение Techn »

Гляньте пожалуйста правильный ли расчет трансформатора? И еще влезут ли все обмотки?
Вложения
Расчет тр-ра.jpg
(252.16 КБ) 1515 скачиваний
Ответить

Вернуться в «Питание»