Как глючат диф узо

Флейм в чистом виде - все что угодно...
Но - в рамках закона :)
Ответить
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2277
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
Откуда: Москва

Сообщение ArtemKuchin »

Сегодня днем розетки ставил в новой квартире у мамы ставил.
Нашел первую розетку в группе для зала по фазе.
Прикрутил все. Включил диф. Проверил фазу - горит. Тыкнул дрель (это у меня проверка такая). Не работает. Тыкнул дрель в готовую розкетку друой группы - работает. Значит не дрель. Тыкнул пробник в фазу - горит. И ради приколы тыкнул пробник в ноль и опа... ГОРИТ. Офригел.
Думаю, если бы это я чего то замкнул, то все бы вышебло давно.
Раскрутил розетку. Проверил просто провода. Фаза действительно и на фазном м на нуле.
Вырубил автомат, раскрутил щиток. Там ничего не перепутано. Запитал.
Проверя. На диф входит ноль и фаза. Ноль не горит, т.е. ноль на входе - это реально ноль. Фаза горит. На выходе с дифа полная ОПА. Фаза - это фаза. Но на нуле на выходе тоже стоит фаза! Тыкнул кнопку проверки - ноль эмоций. Ничего не происходит. Все остальные пашут нормально.

Вот такое вот бывает. Диф ИЭК 25A. Ахренеть!
Долой идиотизм!
Контактная информация:
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 4673
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 00:17:35
Откуда: Я всего лишь плод вашего воображения...

Сообщение Пухич »

artemm писал(а): Вот такое вот бывает. Диф ИЭК 25A. Ахренеть!
Фигня какая-то. Он сломан что ли?

Ты его нагружать пробовал чем-то кроме дрели?
Знание - сила!
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 35639
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Откуда: Москва

Сообщение Brigadir »

А что такое ДИФ?
А поболтать?
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2277
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
Откуда: Москва

Сообщение ArtemKuchin »

Пухич писал(а):
artemm писал(а): Вот такое вот бывает. Диф ИЭК 25A. Ахренеть!
Фигня какая-то. Он сломан что ли?

Ты его нагружать пробовал чем-то кроме дрели?
Ну разумеется сломан, к чертям кошачим. Кроме дрели ничем культурно не грузил. Коротить пытался- хрен, ничего не просходит. Да и что произойдет, если у него ноль - это фаза?
Я хренею с того, как
1) Вообще такое могло произойти
2) Как электрики его оставили в щитке. Они же типа проверять все должны были. Им еще и деньги платились за эти приборы и работы.

А Диф это дифференциальный автомат.
Долой идиотизм!
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 35639
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Откуда: Москва

Сообщение Brigadir »

Артем, а тебе не кажется, что ноль у злополучной розетки просто где то в распайке ошибочно скручен на фазу.(щупай верх стены над этой розеткой, или над другой, там под обоями куском железки прикрыта распайка проводов). Вот там и ищи ошибку электрика. А лучще заяви в ДЭЗ, пусть сами ремонтируют.
Последний раз редактировалось Brigadir Вс июн 07, 2009 23:24:32, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Реклама
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2277
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
Откуда: Москва

Сообщение ArtemKuchin »

Brigadir писал(а):Артем, а тебе не кажется, что ноль у злополучной розетки просто где то оборван.(может и в щитке., может и в распайке).
Нет, не кажется. Повторюсь: В щите, на выходе N у дифа мой пробник (который умный, и напругу показывает) показывает 220В, у остальных дифов на N он показывает 0. На обрывах он обычно около 12-30В показывает. В розкете на нуле, разумеется, 220 висит. Вот такой фантастиш.
Долой идиотизм!
Контактная информация:
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 4673
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 00:17:35
Откуда: Я всего лишь плод вашего воображения...

Сообщение Пухич »

Надо нанести удары электрикам. Лучше ногой. :evil:
Знание - сила!
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 35639
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Откуда: Москва

Сообщение Brigadir »

Тогда УЗО неправильно подключен.
А поболтать?
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2277
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
Откуда: Москва

Сообщение ArtemKuchin »

Brigadir писал(а):Тогда УЗО неправильно подключен.
Там ряд из этих УЗО, подключены все однотипно. Да и чего там неправильно подлючать то? Два провода - вход, два - выход. Ноль на входе реально ноль и входит туда, куда надо. Фаза на входе - реально фаза и входит в разъем фазы. Проверял я все это. Реально дохлый диф, причем опасно дохлый!

В общем, бойтесь технику ИЭК. Будет время и деньги как нить все на ABB заменю.
Долой идиотизм!
Контактная информация:
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 4673
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 00:17:35
Откуда: Я всего лишь плод вашего воображения...

Сообщение Пухич »

artemm писал(а): В общем, бойтесь технику ИЭК.
Да уж, показательное мероприятие..... :)

Ты хоть расскажи соседям про такую фигню, вдруг партия вся плохая.
Знание - сила!
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3459
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2006 16:18:57

Сообщение Барсик »

Надо было включать УЗО мееедлееееноооо...
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18884
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

artemm писал(а):Нет, не кажется.
А зря. Должно казаться. То, что в щитке подключено всё правильно, еще не означает, что и в коробках всё правильно распаяно.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 35639
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Откуда: Москва

Сообщение Brigadir »

Кстати , УЗО до фига бракованых попадается. Наши электрики(монтаж на новых домах) устали их менять. Часто бывает при контрольной проверке(сдача обьекта местному обслуживанию) всё в норме, а через день- три УЗО "сдох".
А поболтать?
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18884
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

Чёт я походу не понял. На сразу выходе из УЗО ноля нету? Тогда менять УЗО, однозначно. Просто не контачит.
artemm
А приходящий ноль на УЗО проверял?
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 35639
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Откуда: Москва

Сообщение Brigadir »

Артём сам заблудился, потому и непонятно. Там делов то. Сунул лампу в розетку= не горит. Сунул пробник фаз = фаза есть. Значит нет ноля. Полез в общий щиток, проверил там: в квартиру всё идет ?или нет ноля с автомата(УЗО). Всё! В квартире искать нечего. Проверь на входе УЗО - фаза есть, ноль есть. На выходе с УЗО ноля нет. Пошел на рынок, купил другой УЗО, поменял и улыбайся от счастья! И не хрена народ поднимать из за мелких проблем. Я же не плачу на весь Интернет,что у меня в машине колесо спустило = накачал и счастлив!
А поболтать?
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 4673
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 00:17:35
Откуда: Я всего лишь плод вашего воображения...

Сообщение Пухич »

SeregaT писал(а):Чёт я походу не понял. На сразу выходе из УЗО ноля нету? Тогда менять УЗО, однозначно. Просто не контачит.
artemm
А приходящий ноль на УЗО проверял?
Ну вы почитайте. Он же все написал. На входе есть и ноль и фаза, на других УЗО, куда то же самое приходит, на выходе все есть как надо. А у одного УЗО на выходе хренотень. Надо менять.

Просто человек редко сталкивается с российской действительностью. :)

Известна фраза: "Россия, голубчик, страна агромаднейшая. Тут любая дрянь сойдет".
Знание - сила!
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2277
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
Откуда: Москва

Сообщение ArtemKuchin »

Я ни в чем не запутался. Читайте внимательнее.
Коробки распаечной тут нет, сразу из диф провода идут в первую розетку группы на прямую, путать нечего.
Весь день пытался электриков загнать в квартиру посмотреть это дело. Накормили завтраками, ну посмотрим :)
Долой идиотизм!
Контактная информация:
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2277
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
Откуда: Москва

Сообщение ArtemKuchin »

Приходил электрик. Ахренел. Заменил диф, все заработало.
Вот так.
Долой идиотизм!
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 35639
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Откуда: Москва

Сообщение Brigadir »

Так с электрика и надо было начинать. Дом то новый, необкатаный.
А поболтать?
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Сообщение МитяРа »

Мяу всем.. artemm приветствую..
Напиши тип твоего УЗО, а то не понятно - у тя УЗО или дифавтомат..
:)
Если у тя просто УЗО, то включать его в качестве автомата - НЕЛЬЗЯ..
Когда на линию ставится УЗО, то оно защищается отдельным автоматом...
Ответить

Вернуться в «МЯЯЯУ!»