Как глючат диф узо
Сегодня днем розетки ставил в новой квартире у мамы ставил.
Нашел первую розетку в группе для зала по фазе.
Прикрутил все. Включил диф. Проверил фазу - горит. Тыкнул дрель (это у меня проверка такая). Не работает. Тыкнул дрель в готовую розкетку друой группы - работает. Значит не дрель. Тыкнул пробник в фазу - горит. И ради приколы тыкнул пробник в ноль и опа... ГОРИТ. Офригел.
Думаю, если бы это я чего то замкнул, то все бы вышебло давно.
Раскрутил розетку. Проверил просто провода. Фаза действительно и на фазном м на нуле.
Вырубил автомат, раскрутил щиток. Там ничего не перепутано. Запитал.
Проверя. На диф входит ноль и фаза. Ноль не горит, т.е. ноль на входе - это реально ноль. Фаза горит. На выходе с дифа полная ОПА. Фаза - это фаза. Но на нуле на выходе тоже стоит фаза! Тыкнул кнопку проверки - ноль эмоций. Ничего не происходит. Все остальные пашут нормально.
Вот такое вот бывает. Диф ИЭК 25A. Ахренеть!
Нашел первую розетку в группе для зала по фазе.
Прикрутил все. Включил диф. Проверил фазу - горит. Тыкнул дрель (это у меня проверка такая). Не работает. Тыкнул дрель в готовую розкетку друой группы - работает. Значит не дрель. Тыкнул пробник в фазу - горит. И ради приколы тыкнул пробник в ноль и опа... ГОРИТ. Офригел.
Думаю, если бы это я чего то замкнул, то все бы вышебло давно.
Раскрутил розетку. Проверил просто провода. Фаза действительно и на фазном м на нуле.
Вырубил автомат, раскрутил щиток. Там ничего не перепутано. Запитал.
Проверя. На диф входит ноль и фаза. Ноль не горит, т.е. ноль на входе - это реально ноль. Фаза горит. На выходе с дифа полная ОПА. Фаза - это фаза. Но на нуле на выходе тоже стоит фаза! Тыкнул кнопку проверки - ноль эмоций. Ничего не происходит. Все остальные пашут нормально.
Вот такое вот бывает. Диф ИЭК 25A. Ахренеть!
Долой идиотизм!
- Реклама
- Пухич
- Модератор
- Сообщения: 4673
- Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 00:17:35
- Откуда: Я всего лишь плод вашего воображения...
Re: Как глючат диф узо
Фигня какая-то. Он сломан что ли?artemm писал(а): Вот такое вот бывает. Диф ИЭК 25A. Ахренеть!
Ты его нагружать пробовал чем-то кроме дрели?
Знание - сила!
- ArtemKuchin
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2277
- Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Как глючат диф узо
Ну разумеется сломан, к чертям кошачим. Кроме дрели ничем культурно не грузил. Коротить пытался- хрен, ничего не просходит. Да и что произойдет, если у него ноль - это фаза?Пухич писал(а):Фигня какая-то. Он сломан что ли?artemm писал(а): Вот такое вот бывает. Диф ИЭК 25A. Ахренеть!
Ты его нагружать пробовал чем-то кроме дрели?
Я хренею с того, как
1) Вообще такое могло произойти
2) Как электрики его оставили в щитке. Они же типа проверять все должны были. Им еще и деньги платились за эти приборы и работы.
А Диф это дифференциальный автомат.
Долой идиотизм!
Артем, а тебе не кажется, что ноль у злополучной розетки просто где то в распайке ошибочно скручен на фазу.(щупай верх стены над этой розеткой, или над другой, там под обоями куском железки прикрыта распайка проводов). Вот там и ищи ошибку электрика. А лучще заяви в ДЭЗ, пусть сами ремонтируют.
Последний раз редактировалось Brigadir Вс июн 07, 2009 23:24:32, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
- Реклама
- ArtemKuchin
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2277
- Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Нет, не кажется. Повторюсь: В щите, на выходе N у дифа мой пробник (который умный, и напругу показывает) показывает 220В, у остальных дифов на N он показывает 0. На обрывах он обычно около 12-30В показывает. В розкете на нуле, разумеется, 220 висит. Вот такой фантастиш.Brigadir писал(а):Артем, а тебе не кажется, что ноль у злополучной розетки просто где то оборван.(может и в щитке., может и в распайке).
Долой идиотизм!
- ArtemKuchin
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2277
- Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Там ряд из этих УЗО, подключены все однотипно. Да и чего там неправильно подлючать то? Два провода - вход, два - выход. Ноль на входе реально ноль и входит туда, куда надо. Фаза на входе - реально фаза и входит в разъем фазы. Проверял я все это. Реально дохлый диф, причем опасно дохлый!Brigadir писал(а):Тогда УЗО неправильно подключен.
В общем, бойтесь технику ИЭК. Будет время и деньги как нить все на ABB заменю.
Долой идиотизм!
Артём сам заблудился, потому и непонятно. Там делов то. Сунул лампу в розетку= не горит. Сунул пробник фаз = фаза есть. Значит нет ноля. Полез в общий щиток, проверил там: в квартиру всё идет ?или нет ноля с автомата(УЗО). Всё! В квартире искать нечего. Проверь на входе УЗО - фаза есть, ноль есть. На выходе с УЗО ноля нет. Пошел на рынок, купил другой УЗО, поменял и улыбайся от счастья! И не хрена народ поднимать из за мелких проблем. Я же не плачу на весь Интернет,что у меня в машине колесо спустило = накачал и счастлив!
А поболтать?
- Пухич
- Модератор
- Сообщения: 4673
- Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 00:17:35
- Откуда: Я всего лишь плод вашего воображения...
Ну вы почитайте. Он же все написал. На входе есть и ноль и фаза, на других УЗО, куда то же самое приходит, на выходе все есть как надо. А у одного УЗО на выходе хренотень. Надо менять.SeregaT писал(а):Чёт я походу не понял. На сразу выходе из УЗО ноля нету? Тогда менять УЗО, однозначно. Просто не контачит.
artemm
А приходящий ноль на УЗО проверял?
Просто человек редко сталкивается с российской действительностью.
Известна фраза: "Россия, голубчик, страна агромаднейшая. Тут любая дрянь сойдет".
Знание - сила!
- ArtemKuchin
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2277
- Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
- ArtemKuchin
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2277
- Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
- Откуда: Москва
- Контактная информация: