нашел схемку двухполюсника с триггером, немного модернизировал:
Спойлер

после включения лампочка горит. А надо чтобы не горела.
фазовый регулятор К1182ПМ1 выключает лампу, когда течет ток между его 3 и 6 ногой,
а когда ток не течет, то лампа горит.
прозвонил и выяснил что при включении К561ТМ2 на 2 ноге "1", а на 12 - "0" - транзистор VT1 не открыт и лампа горит.
Перекинул с 12 ноги на 13 (инверсный выход):
Спойлер

ну, думаю, в момент включения на состояние 2 триггера (DD1.2) влияет потенциал на выходах.
Сделал так:
Спойлер

Но при включении в сеть лампа все равно горит!!!
Как сделать чтобы при включении питания на 12 ноге была гарантированная "1"?
(выключение лампы должно быть на размыкании датчика)
На первый раз исправил сам.