БП АТХ 40В в цепи 12В

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
ktotam
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Сб июн 07, 2014 12:39:39

БП АТХ 40В в цепи 12В

Сообщение ktotam »

Здравствуйте!
Захотел сделать регулируемый блок питания, попался под руку Powerman-IP-S450T-0.
Первым шагом сделал перемычку на 2-3 ногах wt7510 чтобы включать оптрон РС1 и поставил переменник вместо R44, R61 и R19. Стало меняться напряжение нижний порог 10В верхний не поднимал выше 14 по причине номинала конденсаторов.
Вторым шагом заменил R32 на переменный, нижний порог 7В.
Третий шаг стал неудачным, я исключил цепи -12В, +5В, 3,3В и повесил соплю R31-R32 с противоположных концов. Теперь Напряжение улетает к 40В и ни на что не реагирует. Помогите пожалуйста разобраться.
Вложения
Powerman-IP-S450T-0 переделка.gif
Схема
(90.1 КБ) 763 скачивания
Fuser
Мудрый кот
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Сб дек 14, 2013 16:11:55

Re: БП АТХ 40В в цепи 12В

Сообщение Fuser »

Не совсем ясно,, куда именно и зачем ты повесил соплю, но если замкнулся R31, то сдохли PC2 и U2, и обратная связь отрубилась.

Интересная топология, не пойму, зачем в первичке 2 силовых ключа последовательно? Или это косой мост? Но тогда диоды в противолежащей диагонали, на мой взгляд, слабоваты...
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: БП АТХ 40В в цепи 12В

Сообщение Телекот »

Fuser писал(а):Или это косой мост? Но тогда диоды в противолежащей диагонали, на мой взгляд, слабоваты...

Это косой мост. Диоды только размагничивают трансформатор, в передачи энергии не участвуют.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
Пилот
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2154
Зарегистрирован: Сб янв 09, 2010 15:19:57
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: БП АТХ 40В в цепи 12В

Сообщение Пилот »

А если вернуть назад (убрать соплю, проверить, заменить оптрон) тоже 40 В? Возможно пробило обраткой диод пока блок работал без ОС, хорошо что электролит в лоб не пульнул свои потроха еще
ktotam
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Сб июн 07, 2014 12:39:39

Re: БП АТХ 40В в цепи 12В

Сообщение ktotam »

Соплю повесил нечанно, когда переменники вешал.
Оптрон не звонится.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: БП АТХ 40В в цепи 12В

Сообщение Телекот »

ktotam писал(а):Оптрон не звонится.

меняй
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
ktotam
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Сб июн 07, 2014 12:39:39

Re: БП АТХ 40В в цепи 12В

Сообщение ktotam »

Оптрон РС2 заменил на РС1, замкнул 3 и 4 ногу РС1, U2 Заменил на U3, убрал Д14.
Теперь 0 вольт. )
Ваши мысли.
Аватара пользователя
radist80
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Пн июл 01, 2013 15:58:18
Контактная информация:

Re: БП АТХ 40В в цепи 12В

Сообщение radist80 »

Обсуждалась тема переделки похожего бп viewtopic.php?f=11&t=44195&start=60
ktotam
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Сб июн 07, 2014 12:39:39

Re: БП АТХ 40В в цепи 12В

Сообщение ktotam »

Если бы я сам смог разобраться, не создавал бы этут тему.
Не оставляете меня пожалуйста.
Аватара пользователя
radist80
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Пн июл 01, 2013 15:58:18
Контактная информация:

Re: БП АТХ 40В в цепи 12В

Сообщение radist80 »

Итак, для начала неплохо было бы произвести изменения схемы, необходимые для избежания проблем при наладке.
А именно:
1. заменить предохранитель лампочкой 220в 40-60 Вт. При включении бп с лампой, она должна вспыхнуть и погаснуть. Если она горит постоянно, то это свидетельствует о наличии короткого замыкания в цепях БП.
2. заменить c1,c2 на конденсаторы меньшей емкости 100-220 мкф 200В.
3. вместо c7,c8 установить конденсаторы на 50-63в.
Также обязательно выпаять остальные электролитические конденсаторы других выходных каналов.
Далее следует выпаять 7510 вместе с ее обвязкой, согласно вложения.

Оптопары. PC3 трогать вообще нельзя это обратная связь дежурки.

Запуск блока - выпаять PC1 и замкнуть выводы 3 и 4. Теперь можно проверить напряжение на выводе 7 м/с U1. Должно быть не менее 9В.

Теперь если выпаять PC2, то блок должен давать максимальное напряжение (те самые 40 в). Добившись работы БП в таком режиме, дальше можно разбираться с регулятором напряжения и т.д.
Вложения
test_Powerman-IP-S450T-0 переделка (1).gif
(68.67 КБ) 271 скачивание
Аватара пользователя
Пилот
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2154
Зарегистрирован: Сб янв 09, 2010 15:19:57
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: БП АТХ 40В в цепи 12В

Сообщение Пилот »

Я бы вообще советовал подать на ШИМ внешнее питание без запитки силовой части и иммитировать работу блока - смотрим что на выходе, обманываем обратные связи если надо, смотрим как и что регулируется. Безопасно, но надо работу схемы понимать
ktotam
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Сб июн 07, 2014 12:39:39

Re: БП АТХ 40В в цепи 12В

Сообщение ktotam »

radist80 писал(а):Запуск блока - выпаять PC1 и замкнуть выводы 3 и 4. Теперь можно проверить напряжение на выводе 7 м/с U1. Должно быть не менее 9В.


Проделал всё до этого пункта. На 7 ноге 1,3В.
Аватара пользователя
Пилот
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2154
Зарегистрирован: Сб янв 09, 2010 15:19:57
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: БП АТХ 40В в цепи 12В

Сообщение Пилот »

Это же питание ШИМа, значит его нет. Дежурка работает? Замкнуть коллектор-эмиттер Q5 (если есть дежурка и напряжение на 5 выводе U5 хотя бы 9 В)
ktotam
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Сб июн 07, 2014 12:39:39

Re: БП АТХ 40В в цепи 12В

Сообщение ktotam »

На 5 выводе U5 1,3В
Выпаял диод D21 на него с трансформатора ничего не приходит
Аватара пользователя
Пилот
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2154
Зарегистрирован: Сб янв 09, 2010 15:19:57
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: БП АТХ 40В в цепи 12В

Сообщение Пилот »

Значит и дежурки нет? Надо с ней разбираться
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20159
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: БП АТХ 40В в цепи 12В

Сообщение Martin76 »

Лучше сначала разобраться, как и что работает в даной схеме, будет понятно, что и от чего зависит и что нужно изменять, чтобы получить нужный результат. А так, в слепую, без какого либо понятия менять - бессмысленно и безрезультатно, что и наблюдается. Надоест знающим людям подсказывать, БП уйдет в помойку :dont_know:
ktotam
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Сб июн 07, 2014 12:39:39

Re: БП АТХ 40В в цепи 12В

Сообщение ktotam »

Martin76 писал(а):Лучше сначала разобраться, как и что работает в даной схеме, будет понятно, что и от чего зависит и что нужно изменять, чтобы получить нужный результат. А так, в слепую, без какого либо понятия менять - бессмысленно и безрезультатно, что и наблюдается. Надоест знающим людям подсказывать, БП уйдет в помойку :dont_know:

Перед каждым вопросом я изучаю документацию, пытаюсь разобраться сам.
Я получается и разбираюсь с Вашей помощью, и всё зарисовываю и записываю.

На трансформатор Т2 приходит 300В а на других его обмотках ничего нет. Но все обмотки целы.
Аватара пользователя
Пилот
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2154
Зарегистрирован: Сб янв 09, 2010 15:19:57
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: БП АТХ 40В в цепи 12В

Сообщение Пилот »

Рекомендую подать внешнее низковольтное питанияе на ШИМы не подавая сеть и смотретт как они работают (тут конечно надо и их авхол осциллом смотреть)
Проверить третий оптрон, напряжен е на 4 выводе к которому он подключен (должно быть 2.5-5 В, надо изучать документацию на микросхему)
Ну а вцелом если понимать работу блока вопросов и нп будет. Скорее всего где-то снова оказалась сопля или еще что сделали нечаянно
Fuser
Мудрый кот
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Сб дек 14, 2013 16:11:55

Re: БП АТХ 40В в цепи 12В

Сообщение Fuser »

сначала проверить работу дежурки - это первое что должно запускаться и обеспечивать работу остального.
проверить напряжения на U5 ноги 7, 8 - 300V. на 4й 7-9в (обратная связь).
проверить на пробой D21, D23, ZD2.
нога 5 - 13-16в(питание) если отсуствует 13-16в - выпаять Q5 и заменить С62 и ZD2. если и это не помогло - значит микруха дежурки мертвая. менять/восстанавливать дежурку.
ktotam
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Сб июн 07, 2014 12:39:39

Re: БП АТХ 40В в цепи 12В

Сообщение ktotam »

Fuser писал(а):сначала проверить работу дежурки - это первое что должно запускаться и обеспечивать работу остального.
проверить напряжения на U5 ноги 7, 8 - 300V. на 4й 7-9в (обратная связь).
проверить на пробой D21, D23, ZD2.
нога 5 - 13-16в(питание) если отсуствует 13-16в - выпаять Q5 и заменить С62 и ZD2. если и это не помогло - значит микруха дежурки мертвая. менять/восстанавливать дежурку.


7,8 ноги 320В
4- 0В
5- 0В
Диоды целые.
Вывод неисправна микросхема?
Ответить

Вернуться в «Питание»