Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.

Обсуждаем цифровые устройства...
Аватара пользователя
mister.bulo4ckin
Встал на лапы
Сообщения: 93
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 11:50:15
Откуда: Калужская обл

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Сообщение mister.bulo4ckin »

INKI писал(а):Покупал в Китае 2 беспроводных пульта 433мгц. Отсюда http://ru.aliexpress.com/item/fixed-cod ... wift_null= Очень быстрая доставка, качественная сборка
Один хочу приспособить на подачу сигнала тревоги от инкубатора, так как нет желания тащить в дом провод (25 метров). Не эстетично, да и 21 век на дворе. Проверил, устойчивое срабатывание даже при задвинутой антенне. В качестве нагрузки светодиод с резистором. Сигнал на выходе канала есть только, когда светодиод подключен к выходу и на землю (-5в). Если включать между выходом и +5 (12в), то светодиод горит постоянно, гаснет при наличии сигнала.
Уважаемые КОТЫ! Подскажите схемку выходного каскада с реле, т.к. хочу что бы одновременно включался свет и пищалка. Заранее благодарен!

На сколько я понял из написанного, лог единица появляется на соответствующем выходе при нажатии кнопки на пульте. Вроде элементарно, ключ на транзисторе и реле, типа как на картинке.. Изображение
Как же Вы любите реле))) Пищалку и свет(светодиод наверно имелся ввиду) можно вместо реле подключить к транзистору. Не забудьте гасящий резистор к светодиоду)
INKI
Открыл глаза
Сообщения: 68
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2014 11:06:09
Откуда: Волгоградская обл.

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Сообщение INKI »

mister.bulo4ckin писал(а): Пищалку и свет(светодиод наверно имелся ввиду) можно вместо реле подключить к транзистору. Не забудьте гасящий резистор к светодиоду)

В том то и фигня, что при такой схеме реле постоянно находится под напряжением, выключаясь при появлении сигнала. А хотелось бы наоборот. А свет - обычный ночник со светодиодной лампой на 220 и пищалка от игрушки на 5 вольт
Аватара пользователя
mister.bulo4ckin
Встал на лапы
Сообщения: 93
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 11:50:15
Откуда: Калужская обл

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Сообщение mister.bulo4ckin »

INKI писал(а):
mister.bulo4ckin писал(а): Пищалку и свет(светодиод наверно имелся ввиду) можно вместо реле подключить к транзистору. Не забудьте гасящий резистор к светодиоду)

В том то и фигня, что при такой схеме реле постоянно находится под напряжением, выключаясь при появлении сигнала. А хотелось бы наоборот. А свет - обычный ночник со светодиодной лампой на 220 и пищалка от игрушки на 5 вольт

Добавьте еще один транзистор, он инвертирует сигнал. Или реле с нормально замкнутыми контактами.. Поспрашайте на соответствующих форумах, здесь немного не о том.
Bogi68
Родился
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Ср янв 07, 2015 23:33:09

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Сообщение Bogi68 »

INKI писал(а):
mister.bulo4ckin писал(а): Пищалку и свет(светодиод наверно имелся ввиду) можно вместо реле подключить к транзистору. Не забудьте гасящий резистор к светодиоду)

В том то и фигня, что при такой схеме реле постоянно находится под напряжением, выключаясь при появлении сигнала. А хотелось бы наоборот. А свет - обычный ночник со светодиодной лампой на 220 и пищалка от игрушки на 5 вольт
Вложения
wf-modul001.jpg
(42.48 КБ) 991 скачивание
INKI
Открыл глаза
Сообщения: 68
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2014 11:06:09
Откуда: Волгоградская обл.

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Сообщение INKI »

Уважаемые КОТЫ!
Прошу прощения, ввел в заблуждение себя и Вас. Алгоритм работы светодиода понял неправильно. Вместо того, что бы подпаять пару деталек и проверить, скорей кричать "помогите". Работает в стандартном включении, как на схеме у mister.bulo4ckin.
Bogi68 - включение по Вашей схеме действительно инвертирует сигнал. Всем спасибо!
Аватара пользователя
kolik55
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 38
Зарегистрирован: Пт мар 06, 2009 13:22:15
Откуда: Юрченково

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Сообщение kolik55 »

На схеме (плата датчика температуры и влажности) указан стабилизатор напряжения L78L33A http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000446.pdf а в архиве ПСЛУ SHT21D.lay плата сделана под LM1117-3.3v у них разные цоколевки. Вот плата с использованием L78L33A.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ, НЕ ЛЕНИТЕСЬ ИСКАТЬ ДАТАШИТЫ.
Вложения
kolik55 SHT21D.zip
(11.1 КБ) 300 скачиваний
spotok
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 316
Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 23:26:12
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Сообщение spotok »

Привет. У меня долго не бывает интернета. Вот появился. Гуси, пара, у меня первый год, снесли несколько яиц, положил в инкубатор, ложил по парно, первые 2 яйца - неоплод, 2 следующих остановились, 4 следующие - все вывелись и неплохие гусята, уже несколько дней бегают, еще лежит 4 штуки последних, время не подошло. Выводил в большом инкубаторе (из пивной витрины), на общем для всех моих птиц режиме, (37,6 50%), ничего не меняя, только гусиные яйца положил лежа, как рекомендуют, и раза 2-3 перевернул в лотке вокруг короткой оси. Вот так, никаких опрыскиваний, охлаждений и прочего. Я предполагаю, что у людей плохой вывод бывает от неправильной температуры по инкубатору и влажности, которые им и померять нечем, особенно в разных зонах, верх, низ...В нормально контролируемом инкубаторе наверное не нужно охлаждать и мочить гусиные яйца, если параметры во всех углах в норме и всегда на контроле.
Аватара пользователя
kolik55
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 38
Зарегистрирован: Пт мар 06, 2009 13:22:15
Откуда: Юрченково

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Сообщение kolik55 »

Всем привет! Запустил блок без нагрузки прошивка 2.4, поставил на прогонку, 2 суток проработал и потерял датчик при этом нагрев остался включен. Авария не сработала, питание блока не пропадало, нагретых деталей не обнаружено все напряжения после стабилизаторов 5,02V и 3,22V на плате датчика . Питание от компьютерного блока питания 12 вольт, длина кабеля к датчику 1,80 метра, резисторы стоят 4,7 кило ома. После отключения и включения питания блок заработал нормально, снова стоит на прогонке. Кабель к датчику новый из кабеля-удлинителя COM2 (папа, мама откушены), кабель зачищен и припаян. Пробовал изгибать, скручивать в бублик, потери нет.
Вопрос.
1. После потери датчика, авария должна была сработать или нет?
2. С чем может быть связана потеря датчика?
3. Где копать подскажите?
DeRex
Грызет канифоль
Сообщения: 250
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2012 09:26:55

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Сообщение DeRex »

Потеря датчик для программы это то же самое что измеренная температура +500 градусов и влажность 200%.
Думаю тут дело в другом, было такое когда датчик глюканул и выдал минус 45 градусов в результате кривой пайки. В этом случае авария по низкой температуре может не сработать если была до этого отключена кнопкой, а температура с момента включения так не вышла на номинал...
Аватара пользователя
kolik55
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 38
Зарегистрирован: Пт мар 06, 2009 13:22:15
Откуда: Юрченково

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Сообщение kolik55 »

Прошло чуть больше 4 часов и снова утеря датчика. На экране написано Датчик SHT-21D не найден! и светятся светодиоды Нагрев и Увлажнение. Авария не светится и не подаёт сигнала зумер.
Где копать?
DeRex писал(а):а температура с момента включения так не вышла на номинал...

Да, температура измеряется комнатная 26,6 и влажность 61%.
Может целесообразно сделать так, что-бы после отключения аварии кнопкой, включился таймер (невидимый на экране) и отсчитывал время приблизительно 30 минут до включения аварии снова и при включении аварии снова, на индикаторе включался аварийный показатель с частотой мигания 1 сек., что-бы видно было в каком параметре авария.
spotok
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 316
Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 23:26:12
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Сообщение spotok »

За пол часа все сварится. У меня в двух инкубаторах такого не было, датчик не отваливался. Нужно разобраться, что же на самом деле происходит с датчиком.
На экране написано Датчик SHT-21D не найден!
Может нужно сделать при такой надписи отключение всего в цикле, возможно остались включенными регистры и их не обнуляет программа принудительно.
DeRex
Грызет канифоль
Сообщения: 250
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2012 09:26:55

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Сообщение DeRex »

Выйду с больничного проверю. Если подтвердится - сделаем обнуление...
Но датчик отваливаться не должен. Тут писали что по экранированному проводу не работает.
Замените на плоский шлейф без экрана с чередованием земли через провод!
Аватара пользователя
kolik55
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 38
Зарегистрирован: Пт мар 06, 2009 13:22:15
Откуда: Юрченково

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Сообщение kolik55 »

Сегодня изменил задание температуры и влажности на показывающие в комнате (30,0С 63,1%), в задании 30,0С 63,0%. Посмотрю отвалится датчик или нет. Если отвалится буду экспериментировать с шлейфом. Результат выдам на форум.
Bogi68
Родился
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Ср янв 07, 2015 23:33:09

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Сообщение Bogi68 »

Вот клапа вентилации катора я зделал :lol:
[youtube] http://youtu.be/11Y9qQ-S3wI,[/youtube]
Аватара пользователя
kolik55
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 38
Зарегистрирован: Пт мар 06, 2009 13:22:15
Откуда: Юрченково

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Сообщение kolik55 »

Проработал сутки в заданных приделах, полёт нормальный, датчик ни разу не отвалился. Значит длительный выход за пределы заданных (максимальных и минимальных) параметров влияет на отвал датчика. Это не есть хорошо, лучше бы датчик не отваливался, а повторно включалась авария через некоторое время (давайте определимся, или добавить его в меню с настройкой по времени) с миганием (1 секунда) параметра или параметров которые вышли за пределы.
spotok писал(а):Выйду с больничного ...

Выздоравливай. Доброго здоровья.
Аватара пользователя
kolik55
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 38
Зарегистрирован: Пт мар 06, 2009 13:22:15
Откуда: Юрченково

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Сообщение kolik55 »

После первого ухода за пределы установленных показаний влажности в меньшую сторону (задание 60,0%, измеренное 56,1%) включилась авария (светодиод и зуммер) примерно на 3 секунды, потом экран заморгал засветив все сегменты раза три, сам перезагрузился и выдал на экране Датчик SHT-21D не найден! при этом засветились светодиоды увлажнение и нагрев. :shock: После выключения и включения питания прибор заработал нормально, задание 29,5С; 60,0%, измеренное 29,9С; 56,4%, светится светодиод ОХЛАЖДЕНИЕ.
Куда копать, куда смотреть, с чего начинать? :dont_know:
Аватара пользователя
kolik55
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 38
Зарегистрирован: Пт мар 06, 2009 13:22:15
Откуда: Юрченково

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Сообщение kolik55 »

После повторного включения прошло приблизительно 2 часа, показания от заданы отличались на 0,1С то есть находились в нормальном рабочем пределе, и вдруг бац снова включилась авария (светодиод и зуммер) примерно на 3 секунды, потом экран заморгал засветив все сегменты раза три, сам перезагрузился и выдал на экране Датчик SHT-21D не найден! при этом засветились светодиоды увлажнение и нагрев. :shock: :shock: :shock: Авария молчит. Яйца сварятся в крутую. :o :cry:
Аватара пользователя
kolik55
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 38
Зарегистрирован: Пт мар 06, 2009 13:22:15
Откуда: Юрченково

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Сообщение kolik55 »

Укоротил кабель к датчику со стороны блока ровно в половину длина теперь 86 см., запаял, перепроверил. Включаю, и опа-на, датчик отвалился наглухо, Датчик SHT-21D не найден! при этом засветились светодиоды увлажнение и нагрев. :shock:
:dont_know: :dont_know: :dont_know: Не ужели датчику каюк? :cry:
Аватара пользователя
mister.bulo4ckin
Встал на лапы
Сообщения: 93
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 11:50:15
Откуда: Калужская обл

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Сообщение mister.bulo4ckin »

kolik55 писал(а):Не ужели датчику каюк? :cry:

Мало вероятно.. Проверьте внимательнее пайку, питание, на ошибки монтажа, номиналы деталей..
Имитируйте аварию и проверьте как ведет себя питание микроконтроллера и датчика, вроде ж видна взаимосвязь аварии и зависания.
Проверьте датчик если есть чем, может у вас 1я версия собрана... У всех то работает стабильно.
Аватара пользователя
kolik55
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 38
Зарегистрирован: Пт мар 06, 2009 13:22:15
Откуда: Юрченково

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Сообщение kolik55 »

Всем привет!
1. Сегодня заменил кабель к датчику на шлейф (56 см) и запаял с чередованием минусового провода, (+; -; SCL; -; SDA; -;). Запуск. Результат прежний, Датчик SHT-21D не найден! при этом засветились светодиоды увлажнение и нагрев. :dont_know:
2. Перепроверил все детали (тестером) и пайку (визуально через увеличительное стекло) на плате датчика, изъянов не нашел. Запуск. Результат прежний, Датчик SHT-21D не найден! при этом засветились светодиоды увлажнение и нагрев. :dont_know:
3. Беру паяльник, флюс-пасту F-2000, промазываю места пайки, :solder: пропаиваю. Запуск. О чудо, датчик отвис. :)
4. Включил на прогонку с имитацией выхода режимов за пределы установленных на длительное время.
Посмотрим что будет, может это был простой непропай. :tea:
Ответить