Задержка для входа на логическом элементе.
Ну, в общем-то да. Есть три возможных состояния, и привести их к RS триггеру.
- Реклама
Лог 0 - это срабатывание. Через воду на минус закорачивается вход логики. Когда нет воды между общим и электродами, всегда лог1 на входе, и выход устройства отключен. Первый замыкается, выход не включается, второй вход замыкается на ноль, срабатывает выход. Будет работать, пока на входах не будет лог 1.
Последний раз редактировалось Jman Сб июл 11, 2015 13:33:29, всего редактировалось 2 раза.
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
не порочна, представьте вы наполняете бак, у вас отказал первый датчик, на втором нужно запустить насос для опорожнения бака иначе переполнится.КРАМ писал(а):порочна сама идея
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Какая разница? Это ничего не меняет в логике, кроме того, что логика становится ИНВЕРСНА. То есть И заменяют на ИЛИ.Jman писал(а):Лог 0 - это срабатывание.
Что касается принудительного включения, то количество контактов-электродов на это СОВЕРШЕННО НЕ ВЛИЯЕТ.
Можно поставить дублирующий включатель-выключатель ПО ИСПОЛНЯЕМОЙ ЦЕПИ.
ЗЫ. Объедините два своих сообщения, иначе получите взыскание от модераторов.
КРАМ прав всё же. Надо два датчика. Верхний штатный и нижний штатный уровни. И RS триггер. Ничего более. Аварийный электод можно ввести на дополнительно. С этим не должно возникнуть проблем.
- Реклама
В специальной аппаратуре для повышения надежности делают дублирующие элементы с мажоритарным срабатыванием.просто КОТ писал(а):Аварийный электод можно ввести на дополнительно
Но это для маньяков...
Ммм... енто в духе трёх электродов, и срабатываем по двум из трёх? Помнится один из "специальных" элементов это умел. К1533ЛП3 кажется...
Именно так.
Можно еще монтажное ИЛИ с аварийным датчиком сделать.
Можно еще монтажное ИЛИ с аварийным датчиком сделать.
Да. Только с точки зрения резервирования, лучше делать скрутку не возле резервуара, а уже на самой плате.
Проблема решена. Резервирование - вопрос отдельный. Есть три штыря и логика, больше нет ничего - теперь это все работает как нужно. А что можно, тут уже не важно... Можно и STM32 поставить и поплавки и УЗ датчик... Спасибо ребята! Особенно земляку.
PS: как объединить сообщение не пойму..
PS: как объединить сообщение не пойму..
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Работает -- и хорошо. Но, всё же, не лучший способ. И я бы рекомендовал попробовать на макетке такую штуку. Если я не ошибаюсь, вот так оно реализуется всего на 1 микросхемке. И тут уже полноценная автоматика. Запуск по НРУ, стоп по ВРУ, защита по ВАУ. И все состояния однозначны, без шумов/касаний/пауз.

- Вложения
-
- file.php.png
- (9.56 КБ) 687 скачиваний
Спасибо, попробую. Шумы могут пролететь, ибо идет переменка через детектор на вход логики. Наверное тут лучше поставить HEF4093. По поводу задержки. Она нужна в любом случае, все зависит от системы водоснабжения, если будут резкие перепады уровней, двигатель из-за частых пусков\стопов может приказать долго жить.
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
В этом плюс нашего варианта. Тут задержка не с потолка взята. Двигатель остановится СРАЗУ как только будет достигнут Верхний Рабочий Уровень. Но не запустится, пока не будет достигнут Нижний Рабочий Уровень. А когда будет достигнут -- стартует сразу.
Я то же так думал, такое бывает в идеальных системах. В любых кстати, промышленных реле уровня ставят задержку фиксированную, либо регулируемую. Взять хотя бы то же Овно. Но это уже холивар =)просто КОТ писал(а):В этом плюс нашего варианта. Тут задержка не с потолка взята. Двигатель остановится СРАЗУ как только будет достигнут Верхний Рабочий Уровень. Но не запустится, пока не будет достигнут Нижний Рабочий Уровень. А когда будет достигнут -- стартует сразу.
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Задержка с какой целью? Вы не поняли кажется логику работы варианта. Бочка наполнилась, и уже НЕ ВАЖНО, касаемся мы верхнего электрода, или нет. Пока она не опустеет до нижнего рабочего уровня, двигло молчит. И наоборот. Когда мы опустошили её ниже уровня включилась подкачка, и потом что б ты с нижним электродом не делал, как бы не извращался, пока до верхнего электрода не наберётся, не остановится.
P.S. Единственно что, аварийный датчик надо бэ вот так подключать. Так оно правильнее:

P.S. Единственно что, аварийный датчик надо бэ вот так подключать. Так оно правильнее:
- Вложения
-
- file.php.png
- (9.77 КБ) 596 скачиваний
Это просто дефолтные значения. Я про подключение микросхемы больше имел ввиду. Сколько надо для подтяжки -- не знаю.