Включение реле 1A/120VAC в 220

Сообщение Wolf_X »

Есть 12вольтовые релюшки с нагрузкой 1A/120VAC. Можно ли подключать к ним нагрузку 220VAC, ток нагрузки 0,2А. Там 2 пары контактов, их соединить последовательно для увеличения воздушных зазоров? Не пострадает ли при этом надежность (они нужны для аквариумной автоматики). Вот похоже на такие
Изображение



Думал купить другую но вовремя заметил несоответствие на фото на ней написано 120VAC но магазин пишет 220В и по даташиту:
Rating 3A 120VAC/24VDC
Resistive load (cosφ=1) 3A 220VAC/30VDC
Inductive load (cosφ=0.75) 0.3A 120VAC/24VDC

Изображение
Так что хотелось бы поставить то что есть
Аватара пользователя
6ф1
Друг Кота
Сообщения: 3060
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 22:57:36
Откуда: Краснодар

Re: Включение реле 1A/120VAC в 220

Сообщение 6ф1 »

Можно . Насос в аквариуме не 40 -ка ватный же? А резистивную нагрузку, типа нагревалки для воды - потянет запросто.
Прости нам, господи, благодеяния наши.
Пренебрежение правилами ТБ улучшает генофонд человечества.
Аватара пользователя
Wolf_X
Открыл глаза
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 04:12:56

Re: Включение реле 1A/120VAC в 220

Сообщение Wolf_X »

Насос 5 ватт и нагреватель 25 ватт на разные реле. Да токи небольшие, даже для индуктивной нагрузки. Беспокоила надежность. Но от последовательного соединения контактов надежность вырастает, идет разрыв дуги?. Или при таких токах дуги и не будет. Нужно соединять?
IRMADE
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 958
Зарегистрирован: Вс июл 13, 2014 09:42:26

Re: Включение реле 1A/120VAC в 220

Сообщение IRMADE »

Wolf_X писал(а):Насос 5 ватт и нагреватель 25 ватт на разные реле. Да токи небольшие, даже для индуктивной нагрузки. Беспокоила надежность. Но от последовательного соединения контактов надежность вырастает, идет разрыв дуги?. Или при таких токах дуги и не будет. Нужно соединять?



Когда-то коммутировал самодельный соленоид автостопа в "Электронике-302" контактами РЭС-10, повесил на контакты каплю масла, не очень жидкого, работал автостоп лет 30. Масло играло роль искрогасителя замечательно.
Аватара пользователя
Wolf_X
Открыл глаза
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 04:12:56

Re: Включение реле 1A/120VAC в 220

Сообщение Wolf_X »

IRMADE писал(а):Когда-то коммутировал самодельный соленоид автостопа в "Электронике-302" контактами РЭС-10, повесил на контакты каплю масла, не очень жидкого, работал автостоп лет 30. Масло играло роль искрогасителя замечательно.



Нет релюшку разбирать неохота ) А вот соединить контакты это не сложно, но как последовательно или параллельно не пойму
Аватара пользователя
nickjust
Опытный кот
Сообщения: 781
Зарегистрирован: Чт окт 22, 2009 14:23:03
Откуда: Тростянец

Re: Включение реле 1A/120VAC в 220

Сообщение nickjust »

Аватара пользователя
Андрей Бедов
Друг Кота
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Re: Включение реле 1A/120VAC в 220

Сообщение Андрей Бедов »

Ему не мощность контактов увеличить, а надёжность.
При последовательном соединении дуга будет делиться на две части.
Но для дугогашения я бы лучше повесил параллельно контактам RC-цепочку.
А ещё лучше - применить герконовое реле.
Либо реле с контактами в камере, заполненной гексафторидом серы ("элегаз").
Аватара пользователя
6ф1
Друг Кота
Сообщения: 3060
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 22:57:36
Откуда: Краснодар

Re: Включение реле 1A/120VAC в 220

Сообщение 6ф1 »

Насос 5 ватт - какая там дуга? Рыбы раньше передохнут, чем реле обгорит.
Лепил по-молодости. РЭС-15 на 220 в нагрузку( других небыло) и ничо, работали, по току не привышало. А в зарядном для автоаккумуляторов какое-то немецкое после трех щелчков контакты склеило наглухо, так как нагрузка - тор двухсотваттный. Пришлось искать МКУ... :))
Прости нам, господи, благодеяния наши.
Пренебрежение правилами ТБ улучшает генофонд человечества.
Аватара пользователя
Wolf_X
Открыл глаза
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 04:12:56

Re: Включение реле 1A/120VAC в 220

Сообщение Wolf_X »

6ф1 писал(а):Насос 5 ватт - какая там дуга? Рыбы раньше передохнут, чем реле обгорит.
Лепил по-молодости. РЭС-15 на 220 в нагрузку( других небыло) и ничо, работали, по току не привышало. А в зарядном для автоаккумуляторов какое-то немецкое после трех щелчков контакты склеило наглухо, так как нагрузка - тор двухсотваттный. Пришлось искать МКУ... :))

Спасибо за ответ

Ну тогда спаралеллю контакты для надежности, все равно пара лишних. Просто перестраховаться, кто его знает что за контакты в китайских реле