Есть 12вольтовые релюшки с нагрузкой 1A/120VAC. Можно ли подключать к ним нагрузку 220VAC, ток нагрузки 0,2А. Там 2 пары контактов, их соединить последовательно для увеличения воздушных зазоров? Не пострадает ли при этом надежность (они нужны для аквариумной автоматики). Вот похоже на такие
Думал купить другую но вовремя заметил несоответствие на фото на ней написано 120VAC но магазин пишет 220В и по даташиту:
Rating 3A 120VAC/24VDC
Resistive load (cosφ=1) 3A 220VAC/30VDC
Inductive load (cosφ=0.75) 0.3A 120VAC/24VDC
Насос 5 ватт и нагреватель 25 ватт на разные реле. Да токи небольшие, даже для индуктивной нагрузки. Беспокоила надежность. Но от последовательного соединения контактов надежность вырастает, идет разрыв дуги?. Или при таких токах дуги и не будет. Нужно соединять?
Wolf_X писал(а):Насос 5 ватт и нагреватель 25 ватт на разные реле. Да токи небольшие, даже для индуктивной нагрузки. Беспокоила надежность. Но от последовательного соединения контактов надежность вырастает, идет разрыв дуги?. Или при таких токах дуги и не будет. Нужно соединять?
Когда-то коммутировал самодельный соленоид автостопа в "Электронике-302" контактами РЭС-10, повесил на контакты каплю масла, не очень жидкого, работал автостоп лет 30. Масло играло роль искрогасителя замечательно.
IRMADE писал(а):
Когда-то коммутировал самодельный соленоид автостопа в "Электронике-302" контактами РЭС-10, повесил на контакты каплю масла, не очень жидкого, работал автостоп лет 30. Масло играло роль искрогасителя замечательно.
Нет релюшку разбирать неохота ) А вот соединить контакты это не сложно, но как последовательно или параллельно не пойму
Ему не мощность контактов увеличить, а надёжность.
При последовательном соединении дуга будет делиться на две части.
Но для дугогашения я бы лучше повесил параллельно контактам RC-цепочку.
А ещё лучше - применить герконовое реле.
Либо реле с контактами в камере, заполненной гексафторидом серы ("элегаз").
Насос 5 ватт - какая там дуга? Рыбы раньше передохнут, чем реле обгорит.
Лепил по-молодости. РЭС-15 на 220 в нагрузку( других небыло) и ничо, работали, по току не привышало. А в зарядном для автоаккумуляторов какое-то немецкое после трех щелчков контакты склеило наглухо, так как нагрузка - тор двухсотваттный. Пришлось искать МКУ...
6ф1 писал(а):Насос 5 ватт - какая там дуга? Рыбы раньше передохнут, чем реле обгорит.
Лепил по-молодости. РЭС-15 на 220 в нагрузку( других небыло) и ничо, работали, по току не привышало. А в зарядном для автоаккумуляторов какое-то немецкое после трех щелчков контакты склеило наглухо, так как нагрузка - тор двухсотваттный. Пришлось искать МКУ...
Спасибо за ответ
Ну тогда спаралеллю контакты для надежности, все равно пара лишних. Просто перестраховаться, кто его знает что за контакты в китайских реле