Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
- Slabovik
- Друг Кота
- Сообщения: 17234
- Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
В этом блоке "Status" садится на землю при наличии сети при помощи K2. И стабилизируется стабилизатором на уровне 3.3 вольта через резистор 820 Ом, подключенный к питанию. Т.е логика работы инверсная от варианта, что ты нарисовал. Для приведения в соответствие нужно добавить реле или что-то на транзисторах (транзисторе).
Оно реально надо?
Оно реально надо?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2996
- Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
- Откуда: Lugansk ЛНР
Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
Та оказалось что нужно.
Ладно, поставлю вместо диода 4148 резистор 4,7-10кОм та и пёс с ним.

Ладно, поставлю вместо диода 4148 резистор 4,7-10кОм та и пёс с ним.
Спойлер

- Сергеj
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2996
- Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
- Откуда: Lugansk ЛНР
Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
Собрал тестовую плату. Силовая работает отлично, ничего не греется. Выходное напряжение регулируется, верхнее и нежнее напряжение регулировки не замерял, в среднем положении подстроечника 13,7 вольт(тут все в норме)
От ЛБП подал напряжение на разъем подключения АКБ. При нижнем положении подстроечника включается при 13,5 вольт, при верхнем положении включается при 17 вольтах. Вобщем включение и не важно, так как для включения есть кнопка "холодного старта". А вот "порог отключения" в любом положении подстроечника R18_22k отключает АКБ при 7 вольтах. Slabovik, уменьшать R19 или что-то другое?


От ЛБП подал напряжение на разъем подключения АКБ. При нижнем положении подстроечника включается при 13,5 вольт, при верхнем положении включается при 17 вольтах. Вобщем включение и не важно, так как для включения есть кнопка "холодного старта". А вот "порог отключения" в любом положении подстроечника R18_22k отключает АКБ при 7 вольтах. Slabovik, уменьшать R19 или что-то другое?


- Slabovik
- Друг Кота
- Сообщения: 17234
- Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
Порог на отключение должен двигаться практически синхронно с порогом на включение.
"Заряд АКБ" при этом не горит, случайно?
"Заряд АКБ" при этом не горит, случайно?
- Slabovik
- Друг Кота
- Сообщения: 17234
- Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
А не должен. Временно оторвать это LED и настроить порог отключения. Далее займёмся выяснением, почему горит LED...
- Сергеj
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2996
- Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
- Откуда: Lugansk ЛНР
Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
Откинул светодиод. все нормально. при нижнем/верхнем положениях подстроечника отключение 10,7/12,6 вольт.
Без светодиода нету зарядки.
Без светодиода нету зарядки.
- Slabovik
- Друг Кота
- Сообщения: 17234
- Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
Без светодиода зарядки и не будет (точнее, она будет, но печальная - ток в АКБ идёт через диод VT6, что приводит к потере 0,6~0,8 вольт).
Так, порог отрегулирован, можно про него не беспокоиться, автоматическое включение специально выведено далеко, чтобы не провоцировать генерацию, возможную из-за внутреннего сопротивления АКБ и подводящих проводов. Поэтому при отсутствии сети и есть кнопка "Подкл.АКБ". Всё-равно оператр вручную заменяет АКБ, по замене и кнопку нажмёт.
Нужно убедиться, что VT5 открывается при нужном пороге.
Точно также, от Лаб.ИП, не включая инвертор, подать напряжение на клеммы аккумулятора. У VT6 временно замкнуть сток-исток перемычкой. Контролировать открытие-закрытие VT5, контролируя мультиметром (или осциллографом) напряжение затвор-исток у VT5. Пороги на выкл~вкл должны быть в районе 7~8 вольт. Регулировок там нет за ненадобностью. Если пороги попадают примерно в эти значения, то так и оставляем.
Так, порог отрегулирован, можно про него не беспокоиться, автоматическое включение специально выведено далеко, чтобы не провоцировать генерацию, возможную из-за внутреннего сопротивления АКБ и подводящих проводов. Поэтому при отсутствии сети и есть кнопка "Подкл.АКБ". Всё-равно оператр вручную заменяет АКБ, по замене и кнопку нажмёт.
Нужно убедиться, что VT5 открывается при нужном пороге.
Точно также, от Лаб.ИП, не включая инвертор, подать напряжение на клеммы аккумулятора. У VT6 временно замкнуть сток-исток перемычкой. Контролировать открытие-закрытие VT5, контролируя мультиметром (или осциллографом) напряжение затвор-исток у VT5. Пороги на выкл~вкл должны быть в районе 7~8 вольт. Регулировок там нет за ненадобностью. Если пороги попадают примерно в эти значения, то так и оставляем.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2996
- Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
- Откуда: Lugansk ЛНР
Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
Светодиод впаивать или без него?
- Slabovik
- Друг Кота
- Сообщения: 17234
- Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
Пока без него. Просто двигаемся по узлам справа налево. Они самостоятельные, убеждаемся, что работают - переходим к следующему 
p.s. Вот сейчас смотрю на внутреннюю схему LM393 и чувствую, что возможно, что я лопухнулся - In+ и In- попутал местами. Если у VT5 порога не щупается, то попробовать поменять 2 и 3 выводы между собой...
p.s. Вот сейчас смотрю на внутреннюю схему LM393 и чувствую, что возможно, что я лопухнулся - In+ и In- попутал местами. Если у VT5 порога не щупается, то попробовать поменять 2 и 3 выводы между собой...

Последний раз редактировалось Slabovik Пт сен 11, 2015 10:13:08, всего редактировалось 1 раз.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2996
- Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
- Откуда: Lugansk ЛНР
Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
У VT6 замкнул сток-исток, на клемы АКБ подал напряжение 5-15 вольт. на VT5 зтвор-исток нету напруги, точнее 5мВольт
- Slabovik
- Друг Кота
- Сообщения: 17234
- Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
Чуть будем резать дорожка. Выводы 2 и 3 у LM поменять между собой.
На точке +0.36 В есть ожидаемое напряжение (относительно вывода 4)?
На точке +0.36 В есть ожидаемое напряжение (относительно вывода 4)?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2996
- Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
- Откуда: Lugansk ЛНР
Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
на ноге 2 есть напруга 0,32 вольта.
дороги резать?
дороги резать?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2996
- Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
- Откуда: Lugansk ЛНР
Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
Выводы 2 и 3 у LM поменять между собой?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2996
- Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
- Откуда: Lugansk ЛНР
Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
Поменял. щас R4 идет на 2 ногу, а R1 и R2 идут на 3 ногу. Подключил светодиод, в настройках отключения ничего не изменилось
- Slabovik
- Друг Кота
- Сообщения: 17234
- Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
угу... Не, светодиод ещё рано. Пока с VT5 разберёмся.
А если оторвать ещё и R11, порог на VT5 будет прощупываться? Или он после замены 2 и 3 выводов стал в норму (при замкнутом VT6)?
А если оторвать ещё и R11, порог на VT5 будет прощупываться? Или он после замены 2 и 3 выводов стал в норму (при замкнутом VT6)?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2996
- Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
- Откуда: Lugansk ЛНР
Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
оторвал и R11, на затворе VT5 нету напруги. VT6 замкнут.
- Slabovik
- Друг Кота
- Сообщения: 17234
- Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
Хм, а должна появиться. Надо просмотреть ещё раз разводку и монтаж этого узла. VT5 блокирует зарядку (т.е. протекание тока из ИИП в АКБ), если на клеммах АКБ напряжение ниже порогового (7~8 вольт). Разрядке он не препятствует, даже если закрыт - шунтирован внутренним диодом.