Внутреннее сопротивление розетки

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 960
Зарегистрирован: Пн май 10, 2010 22:54:05
Откуда: Киев

Сообщение Vovk_Z »

да, внутреннее сопротивление розетки на разных частотах разное, а что хуже всего - разное у разных розеток (зависит от конфигурации сети, подключенных нагрузок, и т.п.).
Наперед вам точно никто не скажет, нужно только мерить.
Реклама
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2466
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59

Сообщение charchyard »

было дело. строили локалку для IP-камер по сети 220В на PLA адаптерах Zyxel. по трем фазам раскидали 16 камер 8-мегапиксельных. использовали ЭМИ фильтры от рэа эпкось. удалось 50...60МВ качать. но 25кадров с кажной камеры так и не удалося. хотя на коробульке от адаперов красовалася цифирь аж 200МВ :( в итоге, 10...12 кадров 5Мп с каморры на том и порешили. клиент часть денег придержал из-за бахвальства зиксельного. а строили по причине замены аналога на цифру по существующей проводке. по коксу сигнал 768*576 отправлялся в охранную будку на "аналоговый" регистратор ввиде компа с платою в/з
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Реклама
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1233
Зарегистрирован: Сб июн 20, 2015 13:24:08
Откуда: Канада

Сообщение RadioSanta »

charchyard
Экстремальность, ыыы ))) Трудно было проложить кабель? Заказчика жаль )
Фоты в тырнете смотрел, такое сейчас делают, аж ппц и ведь работает. )

Видеорегистраторы сейчас внутри меняются быстро, у меня статистика есть лет за 8, что работает до сих пор, а у вас ? Наверное вы через 1 год гарантии забыли и забили ).
Привет П. Ну все поняли...
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2466
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59

Сообщение charchyard »

Трудно было проложить кабель? Заказчика жаль )
да чего его жалеть то? у него все работает с 2009 года и по сей день :dont_know: по поводу кабеля. его не трудно было проложить, а невозможно. система изначально строилась на базе аналога. веревки закладывались на этапе строительсва в штробах по бетонным стенам. соответственно, пвс и коаксиал 75Ом. при модернизации системы, камеры уличные аналоговые были сняты и заменены на IP. блоки питания и ответные части модемов поместились в новые смартечные кожуха
у меня статистика есть лет за 8
а у меня за 16 :)
Наверное вы через 1 год гарантии забыли и забили
а вот не надо о людях плохо думать, а то может аукнутся в вашу сторону не лучшим образом :kill:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Андрей Бедов »

Да.
Обычно монтажная организация заключает договор и на обслуживание.
Реклама
As
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 47164
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Сообщение As »

Если камере хватит 10 мегабит - то по коаксиалу это легко получается, первые сети ethernet именно на тонком коаксиале и работали... :dont_know:
Реклама
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2466
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59

Сообщение charchyard »

Обычно монтажная организация заключает договор и на обслуживание
ну, естесно! кто ж 30 000 евро коту под хвост на модернизацию кинет без договора на обслугу? там только камеры без объективов по 47кр/шт были по тому курсу. Сони Айпелла и дисочек с ПО ейный же 200кр. да и заказчик продвинутый был, дурку не включишь. дураки только в зеркале бывают. потом я еще на двух домах такой финт проделывал. 5 и 8Мп каморры вешал. тогда впервые с кат 6е ютипихою познакомкался. и джеки под обжим тоже 6е были. в 5е нэ лэзло :wink:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1239
Зарегистрирован: Пн фев 26, 2007 20:23:49
Откуда: Москва

Сообщение ФД263 01 »

Как замерить... Яссно по закону Ома, для полной цепи. Включил чайник - замерил падение напряжения. В сельской местности работает :))
В городе - внутреннее сопротивление розетки обуславливается током отсечки автомата :))

В "шпионских штучках" была схемка передатчика-приёмника по осветительной сети, работало на частоте то ли 100 то ли 150 КГц. работало до трансформаторной подстанции.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1233
Зарегистрирован: Сб июн 20, 2015 13:24:08
Откуда: Канада

Сообщение RadioSanta »

charchyard
кто ж 30 000 евро коту под хвост на модернизацию кинет без договора на обслугу? там только камеры без объективов по 47кр/шт были по тому курсу.
Я вас умоляю, 2 лимона, это несерьезные деньги... А камеры куполки ? 120 тыщ руб каждая и никто не парится, меняют без проблем, все уже забыли про тех, кто их ставил.
Вот и 16 лет статистики...

Да я понимаю... Разговаривал с такими людьми, они прямо говорят, ну нет бюджета, так и сделали, за эти деньги. Это кошмар, но лет 3-5 работает, потом выбивает насмерть все подряд.
Насчет невозможности, полчаса-час обсуждения и все решается в сторону денег. Надо по-умному говорить и знать теорию, заказчик не понимает, что такой кабель лучше, ему надо объяснить. И даже то, что например есть видеотрансформатор, для развязки. Задумываются сразу.
В "шпионских штучках" была схемка передатчика-приёмника по осветительной сети, работало на частоте то ли 100 то ли 150 КГц. работало до трансформаторной подстанции.
Там точно нет, посмотрел. Схему помню, частота была вроде 180 кГц и схема старенькая уже. Там еще FM диапазона не было и прочего.
Соседи спасибо скажут?
Привет П. Ну все поняли...
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1239
Зарегистрирован: Пн фев 26, 2007 20:23:49
Откуда: Москва

Сообщение ФД263 01 »

Да какая х№й разница ! , нет Уважаемый коллега, в данном приближении разница не столь существенна. 150 или 180 КГц. Дело в кодировании.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1233
Зарегистрирован: Сб июн 20, 2015 13:24:08
Откуда: Канада

Сообщение RadioSanta »

Ну да, помехоустойчивость надо скинуть на железо, например обычный модем 56-64 Кбит, там коррекция помех встроена аппаратно. Программно тоже можно, но железо тоже нужно какое-то. И качать в сеть вольт 10 хотя бы или сколько там.
485 помех не любит, надо долбить в линию, пока ответа не будет, а это надо писать софт. Ну как-то так ).

Забыл... От 2.5 вольт импульса чипы 485-487 работают устойчиво, недавно проверял. Даже от от 2.4 вольт, но неустойчиво. И в идеальных условиях.
Это всем на заметку, может будет полезно. Там еще надо делать выброс на фронте, вот без него никак, это точно )))
Привет П. Ну все поняли...
Родился
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2015 17:39:27

Сообщение _mastak_ »

Исходя из требований к источнику питания для испытаний на соответствие стандарту IEC61000-3-3:
Значения составляющих стандартного полного сопротивления Zi:
RL1 =0,24Омì jXL1 = 0,15Ом на частоте 50 Гц;
RN =0,16Ом jXN = 0,1Ом на частоте 50 Гц.
(комплексное сопротивление это индуктивность)
Строго говоря это худшие допустимые параметры внутреннего сопротивления "розетки".

Исходя из требований к источнику питания для испытаний на соответствие стандарту IEC61000-3-2:
Амплитудное значение падения напряжения на внутреннем сопротивлении, обусловленное потребляемым током ИТС, не превышало 0,15 В.
Исходя из максимального тока, на который расчитана ваша сеть можете по закону Ома найти оптимальное внутреннее сопротивление "розетки".
Ответить