Так вот и что осталось от твоей формулы. Если измерить ток ХХ у трансформаторов типа ТС-160 то он составит более 100мА.
прикидываю Iхх, он должен быть 5-10 процентов от номинального тока.
Я писал сразу, ток ХХ зависит в основном от конструкции трансформатора и не может нести информацию о его мощности. Ток покоя зависит в основном от индуктивности первичной обмотки, плюс потери конечно.
Или хотите сказать что ТС-160 мощнее ТТП-109-0,6 в 2-3 раза?

И я не думаю что при изготовлении ТТП-109-0,6 сильно думали о искажениях, он предназначен для питания галогенок.
Ваша формула может сработать только при определённом типе сердечника и в узком диапазоне мощностей. Судя по моему опыту это Ш образное железо мощностью 100-150вт. Но это чисто на глазок, так что рекомендовать её кому нибудь нельзя.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.