Добрый день!

Прошу совета по поводу выбора оптимального значения зарядного тока для 12 элементной аккумуляторной батареи емкостью 30 ампер часов напряжением 36 Вольт. Батарея составлена из двенадцати последовательно соединённых LiFePo4 элементов. В состав АКБ конструктивно включена пассивная схема балансировки с паспортным током балансировки 85 mA. Схема балансировки (плата BMS) следующая:
http://www.bestechpower.com/384v12spcmb ... -D122.html
Как я понимаю
ТОК БАЛАНСИРОВКИ - Ток, отбираемый пассивным балансировочным сопротивлением, подключаемым транзисторным ключом параллельно элементам, составляющим батарею. Разница между полным током заряда всей батареи и током балансировки – составляет величину тока протекающего через элемент батареи, обгоняющий другие элементы.
ВЫВОД – Полный ток заряда всей батареи должен превышать ток балансировки не более, чем в 3 – 5 раз. В противном случае балансировка батареи не успеет закончится за время заряда.
Прошу помочь определиться с выбором оптимального соотношения между током заряда всей АКБ и током балансировки каждого отдельного элемента равным в моём случае 85 mA. Считаю критерием выбора зарядного тока максимальную сохранность и безопасность выбранного режима зарядки для данной АКБ при условии пассивной балансировки с помощью имеющейся платы BMS. Для меня минимизация времени заряда батареи имеет второстепенное значение.

С уважением
Александр
Реклама
Опытный кот
Сообщения: 806
Зарегистрирован: Ср май 06, 2015 06:41:27
Откуда: Благовещенск

Сообщение Андрей СШ »

Сами же и ответили на свой вопрос.
al2301 писал(а): В противном случае балансировка батареи не успеет закончится за время заряда.
Соответственно оптимальный ток заряда будет зависеть от имеющегося небаланса.

Но поскольку небаланс величина не очень стабильная и прогрессирующая со старением, то точное значение подобрать нельзя.

В любом случае даже 0,085*5 это всего 0,0014С, что означает зарядку всего за 714 часов. Так что в любом случае придётся заряжать намного большим током.

Если не успеет отбалансироваться за одну зарядку, добалансируется на следующих (при условии, что в банках нет значительных утечек). В плате по ссылке, насколько понял, есть поячеечный контроль напряжения, так что неполная балансировка ничем не грозит кроме небольшого недобора ёмкости.
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11169
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07
Откуда: из мест не столь отдалённых

Сообщение Сэр Мурр »

Насколько я понимаю, балансировка включается, когда напряжение на элементе достигнет максимально допустимого, в этом случае параллельно элементу включается шунт, для предотвращения перезаряда.
То есть, если батарея очень сильно разбалансирована, то нужно заряжать малыми токами, но очень долго.
Если баланс приемлимый- то можно максимально допустимыми токами- в Вашем случае до 5 А. Вроде, допускается после формально достигнутого предельного напряжения, продолжать заряжать небольшими токами- до нескольких десятков мА.
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Чт июн 18, 2015 15:43:48

Сообщение absolut10n »

Сначала надо замерить напряжения на каждой секции. Если разброс не превышает пары десятков милливольт при напряжении 3В и более на элемент, то батарею можно считать достаточно сбалансированной и сразу переходить к последнему абзацу.

Если разброс заметный, то желательно предварительно сбалансировать вручную путем индивидуальной зарядки каждого элемента до одного и того же напряжения, например 3.6В.

Если заряжать поэлементно нечем, а разброс большой, то поставить заряжаться не очень большим током, в районе 0.1-0.2С, периодически контролируя напряжение на каждом элементе. Если на хотя бы одном из них напряжение начинает сильно убегать вперед (3.5 и больше), то убавить ток до сопоставимого с балансировочным и доливать так до конца. Это долго.

Если все вышеперечисленное делать лень или нет зарядки с произвольной регулировкой тока, то можно забить и заряжать чем есть, в БМС-ке есть защита от перезаряда. Просто поставить на зарядку любым допустимым током. Когда одна из банок уйдет вверх, сработает защита и отключит заряд, далее балансир стравит с нее излишки, напряжение опустится, защита сбросится и далее по кругу до выравнивания всех банок. Это тоже долго. Однако не совсем корректно загонять аккум в такой режим, все-таки защита аварийная, не стоит на нее надеяться всегда и везде и умышленно доводить дело до ее срабатывания.

В итоге каким-то из этих способов получается сбалансированный аккум, который можно уже заряжать любым допустимым для банок и БМС-ки током. Появляющийся за каждый цикл дисбаланс будет крайне мал и будет всплывать только когда в аккум будут доливаться последние капли током, меньше тока балансира, который тот прекрасно сможет компенсировать.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 23:48:07

Сообщение al2301 »

Большое спасибо!
Наверное я так и буду поступать в дальнейшем.
Реклама
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 23:48:07

Сообщение al2301 »

Обдумав предложенные на Форуме варианты балансиров, решил собрать двенадцати канальный балансир, работающий по следующему алгоритму:
Весь процесс заряда АКБ разделён на два этапа
- первый этап – зарядка идёт большим током до порогового значения на первом же элементе батареи, зарядившимся до этого уровня напряжения. Порог решил выбрать равным 3,6 Вольта.
- второй этап – начало балансировки элементов батареи. На этом этапе ток зарядки снижается до уровня, при котором заряд любого элемента, на котором напряжение достигло порога в 3,6 Вольта, полностью прекращается . Вот тут-то самая главная проблема в схемной реализации. Ведь все 12 элементов буквально «сварены» в неразъёмное целое! Поэтому простым отключением прекратить разряд любого из элементов батареи нельзя. Можно лишь зашунтировать элемент так, чтобы весь ток заряда теперь протекал через шунт, не перезаряжая шунтируемый элемент. Причём, неприятным в этом случае будет неизбежно происходящий при этом разряд шунтируемого элемента. Значит, ток разряда надо выбрать минимальным, чтобы сохранить «моторесурс» батареи.
Решил выбрать ток разряда шунтируемого элемента батареи в 20-40 mА, «с запасом» на всякие «люфты». Ток зарядки на втором этапе выбрал в диапазоне – 300-400 mA. Практически это облегчается тем, что уровень порога в 3,6 Вольта фиксирован и, следовательно, ток через шунт – постоянен.
Таким образом, схема балансира будет состоять из двенадцати независимых каналов, Каждый канал имеет детектор порога в 3,6 Вольта, ключ с мощным двухваттовым шунтирующим сопротивлением в 10 Ом, индикатор срабатывания ключа на светодиоде и преобразователь уровня на оптопаре для связи с КМОП логикой принятия решений о выборе этапов заряда всей батареи.
Сигналом полного окончания зарядки будет одновременное срабатывание всех двенадцати балансировочных ключей ИЛИ превышение напряжением на батарее порога в 43,4 Вольта. Кроме того, за процессом будет продолжать «наблюдение» штатная BMS. Надеюсь, что она не слишком помешает правильному течению всего процесса.
Схему детектора с ключом решил выбрать из данных работы «Надёжный балансир LiFePo4» на основе управляемого стабилитрона TL431.
http://cxem.net/pitanie/5-295.php
Решил повысить крутизну фронта срабатывания входящего в состав схемы детектора триггера Шмита путём параллельного включения резистору R5 небольшого конденсатора в 10 нФ.
Реклама
Держит паяльник хвостом
Аватара пользователя
Сообщения: 965
Зарегистрирован: Сб апр 12, 2014 23:46:03
Откуда: Киев

Сообщение Flash.#13 »

al2301 писал(а): ...из данных работы «Надёжный балансир LiFePo4» на основе управляемого стабилитрона TL431. http://cxem.net/pitanie/5-295.php
Хорошая схема, применял ее в 16в 7А*ч батарее литиевых акумов, работает на отлично, единственное чего советую, это поставить вместо R3-R4 многооборотистый подстроечный резистор на 20к, постоянными нужную отсечку замучаетесь искать.
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 23:48:07

Сообщение al2301 »

Спасибо!
Так и сделаю...
Опытный кот
Сообщения: 806
Зарегистрирован: Ср май 06, 2015 06:41:27
Откуда: Благовещенск

Сообщение Андрей СШ »

Так и непонятно зачем дублировать функционал купленной BMS в заряднике.

Тем более, что в алгоритме окончания заряда есть дырка - напряжение не контролируется поячеечно, следовательно возможен перезаряд одной из банок.
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 23:48:07

Сообщение al2301 »

Каждая ячейка батареи контролируется дважды:
Во-первых своим независимым каналом внешней дополнительной схемы балансировки, которая полностью прекращает заряд, если напряжение на ячейке достигнет порога в 3,6 Вольт.
Во-вторых - штатной встроенной платой BMS, которая также выполняет функцию поячеечного контроля всех двенадцати элементов батареи.
То есть имеет место двойной поячеечный контроль.
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11169
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07
Откуда: из мест не столь отдалённых

Сообщение Сэр Мурр »

Один контроль- при заряде, второй контроль- при разряде. Т.е. они не одновременны, и не взаимозаменяемы.
Опытный кот
Сообщения: 806
Зарегистрирован: Ср май 06, 2015 06:41:27
Откуда: Благовещенск

Сообщение Андрей СШ »

al2301 писал(а):если напряжение на ячейке достигнет порога в 3,6 Вольт.
Дело в том, что 43,4 В на аккумуляторе не означают, что на каждой банке будет 3,6 В. Может получиться, что на 11-и банках будет 3,4 В, а на одной 6 В. И скорее всего будет именно так.

Поэтому общий контроль напряжения не дублирует функции BMS.

Непонятно зачем делать в заряднике балансиры на 40 мА если в составе BMS уже есть балансиры на 85 мА.
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 23:48:07

Сообщение al2301 »

Прошу прощения, возможно, я что-то не учёл – именно поэтому и обратился за советом на Форум.
В данном случае я планирую построить алгоритм контроля заряда следующим образом:
На протяжении всей зарядки контроль за напряжением каждого элемента всей АКБ выполняется внешней схемой балансировки. С этой целью в схему входят двенадцать независимых детекторов порога. Порог этих детекторов я сначала решил выбрать равным 3,6 вольта. Но, т.к. встроенная BMS также работает на этом же уровне порога, то решил сделать порог внешнего балансира чуть меньше – что-то около 3,5 Вольта. Это исключит влияние двух балансиров – штатного и внешнего – друг на друга. Ведь порог 3,6 Вольта - это паспортный порог штатной BMS.
Дополнительно контроль за процессом заряда АКБ будет по-прежнему выполняться и имеющейся штатной платой BMS. Эта плата также контролирует каждый из двенадцати элементов АКБ по отдельности и имеет порог выключения заряда 3,6 Вольт.
Дополнительно решил ввести в состав внешнего балансира возможность прекращения заряда при достижении общего напряжения АКБ в 43,4 Вольта.
Таким образом, заряд всей АКБ может быть прекращён тремя способами:
1. Аварийно - штатной платой BMS или внешним балансиром при достижении порога на всей АКБ в 43,4 Вольта.
2. Штатно – внешним балансиром. Сигналом для такой остановки заряда будет срабатывание всех двенадцати разрядных ключей, входящих в его состав. При этом напряжения на всех элементах АКБ будут примерно равными в моём случае 3,5 Вольта.
3. Принудительно в ручную – по данным внешнего визуального наблюдения за двенадцатью светодиодными индикаторами и замерам напряжения непосредственно на всех элементах АКБ вручную.
Дальнейшую автоматизацию заряда я посчитал излишней.
Опытный кот
Сообщения: 806
Зарегистрирован: Ср май 06, 2015 06:41:27
Откуда: Благовещенск

Сообщение Андрей СШ »

Ваш алгоритм контроля заряда понятен. Непонятно зачем добавлять лишние детали (дополнительные балансиры). Фактически они не добавляют никаких полезных функций.

Для работы аккумулятора в минимуме достаточно:
1. Покупной BMS
2. Зарядника с фиксированным выходным током.

Но обычно ещё добавляется (на всякий аварийный случай):
3. Ограничение выходного напряжения 43,4 В

В процессе зарядки балансировка производится BMS.
Если какая то ячейка уже зарядилась, то BMS отключает ток заряда пока она не разрядится.
После того как все ячейки отбалансированы напряжение достигнет 43,4 В и заряд прекратится.

-----------------------------------------------------------
Почитал внимательнее параметры той BMS и увидел, там фигню.
Защита от перезаряда: 3,6 - 3,9 В.
Напряжение балансировки: 4,2 В.
Как так?
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 23:48:07

Сообщение al2301 »

Вы совершенно правы – мне тоже не понравились паспортные данные установленной в моей батарее платы BMS. В особенности, слишком малое значение тока балансировки – 85mA. С таким током балансировки батарея в 30 Ампер/часов и за неделю зарядки не отбалансируется. Тем более, что первая же зарядка это и подтвердила. Поэтому я решил не рисковать и контролировать заряд дополнительным мощным внешним балансиром.
А напряжение в 4,2 Вольта в паспорте – это, очевидно, просто опечатка.
Держит паяльник хвостом
Аватара пользователя
Сообщения: 965
Зарегистрирован: Сб апр 12, 2014 23:46:03
Откуда: Киев

Сообщение Flash.#13 »

al2301 писал(а):...Штатно – внешним балансиром. Сигналом для такой остановки заряда будет срабатывание всех двенадцати разрядных ключей, входящих в его состав. При этом напряжения на всех элементах АКБ будут примерно равными в моём случае 3,5 Вольта
Это достаточно трудно реализовать на практике, если у вас батарея с "N" элементов, одно дело поставить на каждый, настроенный балансир со светодиодом, и совсем другое логику, которая будет обрабатывать сигналы этих балансиров. Балансир сам по себе как бы двухполюсник, находится на самом элементе и никуда не выходит, "земля" балансира N-ного элемента будет смещена на рабочее напряжение в точке батареи, там будет не 0, а 3.7,7.2,10.9,14.4.. Это нужно на каждую ячейку лепить развязку, типа оптронной, в результате куча проводов. Как по мне, намного проще не делать обратной связи с балансиров, а отключать при достижении максимального напряжения весь АКБ. Задача балансира не дать перезарядить, при срабатывании ячейки балансира она шунтирует элемент батареи, при соответствующем номинале резистора, заряд прекращается вовсе. С нормальными балансирами перезарядится никакой элемент не сможет, а напряжение рано или поздно достигнет максимального, и произойдет окончание заряда по "ХХ" вольт.
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 23:48:07

Сообщение al2301 »

Конечно, Вы правы. Но я уже сделал оптронную развязку с "кучей проводов". Так что никуда уже не деться - придётся заканчивать всю схему полностью - ведь зима ещё не кончилась...
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 23:48:07

Сообщение al2301 »

Вчера удалось, наконец, закончить работу по изготовлению балансировочного устройства, реализующего описанный алгоритм заряда.
Испытания показали, что конечное напряжение батареи поднялось до 42,6 Вольта. Процесс балансировки элементов батареи занимает около пятнадцати минут. За это время напряжения на элементах батареи выравниваются и устанавливаются в пределах 3,55 Вольта. Максимальный зарядный ток составил 1,2 А, ток балансировки – 0,42 А, ток заряда в режиме балансировки – 0,38 А. Испытания проводились на LiFePo4 батарее из 12 элементов ёмкостью 30 Ампер/часов.
Держит паяльник хвостом
Аватара пользователя
Сообщения: 965
Зарегистрирован: Сб апр 12, 2014 23:46:03
Откуда: Киев

Сообщение Flash.#13 »

40В 30Ач, это же целый киловатт! Вкручивайте в мотор колесо и на покатушки! Скиньте хоть пару фоток, интересно же увидеть батарейку, и все остальное...
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 23:48:07

Сообщение al2301 »

Конструктив у меня грубоватый - фанерные корпуса, биполярные pnp ГТ806 транзисторы (12 ШТУК!) в 12-ти каналах...
А что вы хотите от пенсионера, добывающего комплектацию на компьютерной свалке? Ключи на мощных полевиках мне не по карману. Да и необходимость применения оптронной развязки привела, естественно, к огромному расходу монтажного провода МГШВ.
Всё это усугубила необходимость сведения к минимуму числа межплатных и межблочных разъёмов с целью уменьшить до предела переходные сопротивления – в таком устройстве важно сохранить каждую сотую, не то что десятую долю вольта! В общем – монтаж тот ещё!