ИБП Powercom BNT-800AP, напряжение заряда аккумулятора

Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Ответить
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2016 22:55:13

Сообщение Fed9i »

Здравствуйте, какая может быть неисправность BNT-800AP?
Напряжение зарядное на клеммах без аккумулятора составляет слишком различное значение при выключенном, и включенном ИБП. Разница аж около 0,9-0,95В. Если резистором VR1 выставляю 13,8 при выключенном, то при включении оно падает до 12,88, если выставляю например 14,3 при выключенном - при включенном оно где-то 13,35.
То есть, при выставлении правильного зарядного напряжения - при включении ИБП и отключении клеммы аккумулятора, после выключения ИБП зарядное напряжение становится критически высоким и губительным для аккумулятора.
То есть, как эксплуатировать ИБП, если один из режимов его работы губителен для батареи?
В чем неисправность?
Помогите, плз. Имею запасные части от такого же ИБП нерабочего - да будет "здравствовать" эта отвратная фирма Powercom.
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 22897
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Сообщение Borodach »

А на схему можно посмотреть ...? :)
Реклама
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2016 22:55:13

Сообщение Fed9i »

К сожалению, прям на него схемы нет. Как писали где-то в рунете, вот есть схемы на BNT-400-600, там "отличий много быть не должно".
Вложения
BNT-V13b(BNT-400A-600A).pdf
(38.62 КБ) 1490 скачиваний
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2016 22:55:13

Сообщение Fed9i »

Вот еще схему нашел, тут кой-какие номаналы указаны. Написал также на форум в PCM, там заявили, что разница в напряжении между выкл в вкл ИБП - это нормально. Но ведь лишний 1В батарею ухандокает! Помогите, плз.
Вложения
1399636931_powercom-bnt-600_1.gif
(110.16 КБ) 4322 скачивания
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2016 22:55:13

Сообщение Fed9i »

1. Включите ИБП кнопкой от сети.
2. Отсоедините один из проводов от аккумулятора.
3. С помощью VR1 установите напряжение зарядника (на концах красного и черного проводов) равное 13.8 вольт.
4. Подключите второй провод к аккумулятору.
Все.

P.S.
Если ИБП включен кнопкой, то процессом зарядки аккумулятора управляет процессор.
Из-за этого и разница в напряжениях.
P.S.S.
От перезаряда аккумулятора в ИБП предусмотрена защита.

Вот что пишут на офф форуме PCM. Я почему-то им не верю, что можно заряжать батарею 14,6В в постоянном режиме, и там будет работать какая-то защита от перезаряда в то же время.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

если процик рулит верно то должнобыть так что быстро подзаряжаем до14.5/15 в cicle mode
рлтом заряд отключаетя периодически идет контроль и подзаряд до standby mode 13.8
в дежурке поц не работает
так что все в порядке
боле продвинутый IMD625 имеет волтмер+индикатор заряда и по нему видно какидет процес столбик сначала растет доволно быстро потом медлено падает пока не устаканится на полном заряде-такой там хитрый алгоритм
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2016 22:55:13

Сообщение Fed9i »

В общем, чтоб кое-что для себя осознать, я провел некоторые измерения. Рассудил так: напряжение-то напряжением, но есть ведь еще ток. Какой ток зарядка отдает, и как просаживается при этом напряжение? Может быть, этот высокий вольтаж не обеспечен вообще ничем?
Итак, выставил следующее напряжение.
ИБП ON-13,7В, OFF-14.67B.

Подключил нагрузку: автомобильную лампочку. Ибп выключился, просело сразу до 6 вольт. Ладно, опыт не удался.
Следующая нагрузка: маленький кулер от видеокарты, потребляемый ток 103 мА, или 0,1А.
Напряжение просело следующим образом:
ON-13,1В (падение 0,6В), OFF-13,35В (падение 1,35В).
Ага, уже интересно.
Нашел резистор какойто, потребляемый ток - 13 мА.
Напряжение составило:
ON-13,6В (падение 0,1В), OFF-13,9В (падение 0,8В)

Таким образом, на выключенном ИБП холостое напряжение высоковато, но оно склонно значительно проседать даже под малой нагрузкой. Я не знаю, как ИБП поведет себя с новым полностью заряженным аккумулятором, может, оно и не сможет догнать его до 14,7В из-за наличия какого-то хоть малого внутреннего сопротивления батареи, и я рано забеспокоился?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

так у вас батарея дохлая похоже -высохла вся не дердит нагруз совсем
пари лампе от автофары100вт напряг АКБ не должен падать ниже 10!
а так ващи замеры пустые
кстати при совсем дохлом акб эти ups даже не стартуют
вот вам еще схема постарще ващей
СпойлерИзображение
ъ
да будет "здравствовать" эта отвратная фирма Powercom.
зря вы так они делают одни из лучщих UPS вотупомянутые IMDxxx неплохо сохраняют батареи если не дергать щнур из сети...в тех же АРС дохнукт в 2раза чаще
у меня с ними живут 2запарареных автоака UPCы по постоянке тоже запарены и по входу а выходы разделены
прищлось спаять спей шнуры с с фазировкой -з упс работает в своей батарейкой в каскаде с ними... там попроще -BNT400 стоит пащет уже несколко лет без сбоев -свет и 2телека и интернет
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2016 22:55:13

Сообщение Fed9i »

Да это я привел пример просадок напряжения вообще без аккумулятора прри полключении различной нагрузкти. К клеммам подключил просто и замерял.
А стартует ИБП и вовсе без батареи. Как стабилизатор работает в таком случае. Но можно и запустить от батареи, отключить ее, и тогда произвести замеры.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

от сети без батарей стартуют тока те где есть бп дежурки таких немного
пошла тенденция питать схему постояно от батрее
если вилку дернут имесяц невтыкать батареямрет совсем сконцом
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ответить

Вернуться в «Ничего не работает»