Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
blazer
Мучитель микросхем
Сообщения: 480
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 14:30:41

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение blazer »

Телекот писал(а):Вот сижу читаю и не могу въехать, а зачем вам грузить 5в?

Ну, у меня напряжение "проседает" на питании ШИМа, а с ним писки на дросселе появляются. Стабилизирую напряжение и нет "сверчков". И как, и чем стабилизировать 12в при падении напряжения до 10в?
Последний раз редактировалось blazer Пт фев 12, 2016 17:53:41, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение Телекот »

Просто уберите стабилизацию с 5в, е поставьте её на 12в. Даже можно чуть добавить до 13-14.
download/file.php?mode=view&id=242093
И резистор R46 можно убрать.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
.Олег.
Встал на лапы
Сообщения: 140
Зарегистрирован: Вс июн 09, 2013 21:27:03

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение .Олег. »

Что значит напряжение +28.49В ?

Если выставить +12В, сопротивления R41 и R43 рассчитаны под это напряжение?



Изображение
Последний раз редактировалось .Олег. Пт фев 12, 2016 18:57:51, всего редактировалось 2 раза.
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19039
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение Starichok51 »

Телекот, как я понял, разговор был про дежурку, там проваливается питание микры без нагрузки на 5 Вольт-стендбай.
поэтому было предложено нагрузить выход 5 VSB.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
blazer
Мучитель микросхем
Сообщения: 480
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 14:30:41

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение blazer »

Телекот писал(а):Просто уберите стабилизацию с 5в,

А как её убрать, ежели со вторичной обмотки на диоде ровно 5В? :?
.Олег.
Встал на лапы
Сообщения: 140
Зарегистрирован: Вс июн 09, 2013 21:27:03

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение .Олег. »

Делитель с TL-431 перекинуть на выход 12В дежурки.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение Телекот »

Я тебе зачем уже исправленную схему показывал, что бы ты её просто проигнорировал? Ну тогда делай сам.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
.Олег.
Встал на лапы
Сообщения: 140
Зарегистрирован: Вс июн 09, 2013 21:27:03

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение .Олег. »

Не понял, что именно я проигнорировал?
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение Телекот »

Вот в этом сообщении исправленная схема, с стабилизацией по цепи 12в.
viewtopic.php?p=2651441#p2651441
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
.Олег.
Встал на лапы
Сообщения: 140
Зарегистрирован: Вс июн 09, 2013 21:27:03

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение .Олег. »

То, что отключен диод с выхода БП?
т.е . питания только от дежурки ,не хватит для стабильной работы ШИМа?

У меня БП будет работать в качестве зарядного. На выходе БП будет стоять приставка (полевик) ,подающая напряжение на аккумулятор с частотой около 30ГЦ, т.е напряжение на выходе БП, будет меняться от 13,5 до 20В (под нагрузкой и без). Если оставить этот диод, на питании ШИМа это не скажется ( помехи)?
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение Телекот »

Начнём снова
blazer писал(а):Заморачиваюсь с третьим БП на КА7500. Напряжение на Д8- 15.8В Как только подключаю всю "обвязку"- на 12 ноге напряжение падает до 10в. В чем причина, подскажите.

В том что стабилизирован источник 5в, а вам надо стабилизировать 12в. Сделайте по такой схеме. download/file.php?mode=view&id=242093
И не нужно нечего нагружать.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
blazer
Мучитель микросхем
Сообщения: 480
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 14:30:41

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение blazer »

[quote="Телекот". Сделайте по такой схеме.
И не нужно нечего нагружать.[/quote]
Спасибо Телекот
:beer:
dremmi
Родился
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2015 10:31:14
Откуда: г.Кириши Лен.обл.

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение dremmi »

Здравствуйте форумчане!подскажите,пожалуйста,возможно-ли заменить ключи 2sc2625 на c5679.Искал даташит на него,но так и не нашёл.Буду очень благодарен за ответ.posting.php?mode=reply&f=11&t=11684#
Аватара пользователя
антошка
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 17:39:32

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение антошка »

А вот ето что :facepalm:
Вложения
2SC2625.PDF
(172.21 КБ) 212 скачиваний
Если долго мучиться что нибудь получится.
Аватара пользователя
антошка
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 17:39:32

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение антошка »

Если долго мучиться что нибудь получится.
dremmi
Родился
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2015 10:31:14
Откуда: г.Кириши Лен.обл.

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение dremmi »

антошка писал(а):А вот ето что :facepalm:

На 2sc2625 я нашел,а на с5679 нет.Прошу извинить,но с компом я на вы,но уже с маленькой буквы.
blazer
Мучитель микросхем
Сообщения: 480
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 14:30:41

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение blazer »

Чёт, заморочка какая-то вышла... На первой ноге TL - 5В. Измеряю на 2-ой и ... напряжение с 5В на ней,начинает падать вместе с выходным??
.Олег.
Встал на лапы
Сообщения: 140
Зарегистрирован: Вс июн 09, 2013 21:27:03

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение .Олег. »

По дежурке примерно так сделал. Подобранным делителем выставится напряжение 12В. ( у меня R1 получился около 540 Ом)

Изображение



http://www.youtube.com/watch?v=bzIvP2CO0Kw
.Олег.
Встал на лапы
Сообщения: 140
Зарегистрирован: Вс июн 09, 2013 21:27:03

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение .Олег. »

БП АТХ. При выставленных регуляторах напряжения и тока в мин. значения, при нагрузке лампочкой 24В 55Вт, при включении БП в сеть происходит яркая вспышка и угасание лампы. (На выходе ШИМ горизонтальная прямая на уровне 2,2В. ) По каким причинам может такое быть?
kanto
Родился
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2015 17:13:10
Откуда: Липецк
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение kanto »

А не у кого мысли не было сделать одну плату отработанную схему и кому нужно что то переделать, выбирает плату Для зарядки или для БП, печатай трави бери из донора детали и делай. Под любой корпус. Сижу рисую своего донора. Не люблю когда внешне красивый прибор, а внутри как у негра в пещере без света... На обозрение мой POWER MASTER JJ-300T в печати. Кстати, на свободном месте можно реализовать много полезных доработок и сделать универсальный девайс на все случаи жизни. Прошу помощи в доработке и разработке
Вложения
PM_JJ300T_V1.5C.rar
(60.11 КБ) 326 скачиваний
Последний раз редактировалось kanto Ср фев 17, 2016 15:25:04, всего редактировалось 1 раз.
Ответить