Зная что там за электрики на поселке, мне стремно ихний ноль со своей землей соединятьДмитрий М писал(а):Отваливание нуля лечится (положенным кстати по ПУЭ) повторным заземлением нуля городского с дальнейшим расщеплением на рабочий ноль и землю.
Отопление частного дома, дачи
- Реклама
Далеко не все, именующие себя электриками, таковыми являются на самом деле. Навидался за 10 лет стажа таких.
"Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С)
"Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
"Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Я правильно понял что это 7 трансформаторов против 3 трансформаторов? А что, это реле напряжения использует трансформаторы для контроля напряжения? Кажется автор хотел решить проблему с перекосом напряжения, а трехфазное реле с этим как раз и борется!Satyr писал(а):7тр против 3тр
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Не совсем.
Если одна фаза отвалится - с точке зрения этого реле это архи-перекос и надо гасить свет.
Что неприемлимо. С остальными фазами полный порядок и ничего отлючать не надо.
Мне ж на дом, а не на защиту асинхронного двигателя.
Если одна фаза отвалится - с точке зрения этого реле это архи-перекос и надо гасить свет.
Что неприемлимо. С остальными фазами полный порядок и ничего отлючать не надо.
Мне ж на дом, а не на защиту асинхронного двигателя.
Так я же что и говорю!
Одно реле отключит свою фазу, а остальные нет. Если они в пределах нормы, конечно.Vasilii писал(а):А использовать три однофазных, не ?
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
- Реклама
Громоздко и дорого.Vasilii писал(а): Одно реле отключит свою фазу, а остальные нет. Если они в пределах нормы, конечно.
Очевидный отступной вариант, интересны более рациональные
Ау вас много приборов с питанием от 3-х фаз?
"Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С)
"Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
"Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Считай ни одного. Есть один 3х фазный, один 2х фазный. Но они совсем не против, если их перемычкой на 1 посадить -))HariusHek писал(а):Ау вас много приборов с питанием от 3-х фаз?
Поэтому мне и надо, чтоб при проблемах на одной фазе остальные не отключались
А промышленные трехфазные по другому никак. Либо самому городить трехканальное реле контроля. Только, боюсь, выйдет ещё болееSatyr писал(а):Громоздко и дорого.
Satyr писал(а):Громоздко и дорого.
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
При длинной линии и солидном потреблении может возникнуть проблема просадки напряжения, если мощные потребители подключены к одной фазе.
Нормальный электрик не просто розетки поставит, а поинтересуется, какие приборы вы намерены туда подключать, какова их потребляемая мощность, и раскидает равномерно по трём фазам.
Ещё можно посоветовать мощный галетный переключатель, чтоб освещение, например, можно было переключить на любую рабочую фазу.
(Прошу прощения, маркировку уже не помню, почти 11 лет уже прошло, как ...)
Нормальный электрик не просто розетки поставит, а поинтересуется, какие приборы вы намерены туда подключать, какова их потребляемая мощность, и раскидает равномерно по трём фазам.
Ещё можно посоветовать мощный галетный переключатель, чтоб освещение, например, можно было переключить на любую рабочую фазу.
(Прошу прощения, маркировку уже не помню, почти 11 лет уже прошло, как ...)
"Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С)
"Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
"Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Не актуально. В щитке за линией разграничения ответственности с энергокоманией автоматы по 20А на фазуHariusHek писал(а):При длинной линии и солидном потреблении может возникнуть проблема просадки напряжения, если мощные потребители подключены к одной фазе.
Ебать шваброй с занозами того, кто такое придумал, вместо одной фазы и 63А, но с этим ничего не поделать.
Ввод в дом 16мм2 провода, на столбах совсем сурово, до трансформатора ~150м
Автовыбор живой фазы для работы котельно - чтука полезная. Только вопрос сейчас не про нее.Ещё можно посоветовать мощный галетный переключатель, чтоб освещение, например, можно было переключить на любую рабочую фазу.
Всё уже украдено до нас!
https://www.youtube.com/watch?v=5c4y5RvIL9M
Когда люди перестанут "вестись" на халяву?
https://www.youtube.com/watch?v=5c4y5RvIL9M
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Василий - я ржал! Сьем мощности = радиатор в три ручья (там полтора стакана воды всего лишь). На счетчике - 300 ватт. Вот и ответ.
А поболтать?
А я про шо? ВД первого рода! Хотя..., вполне себе ничего. Только для каждого радиатора свой "котел", может и не даст остыть предварительно прогретой не большой комнате
.
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Пока есть такие люди как бригадир.Vasilii писал(а):Всё уже украдено до нас!
https://www.youtube.com/watch?v=5c4y5RvIL9M
Когда люди перестанут "вестись" на халяву?
Неучи, 'люди практики' -)) что с теорией не знакомы и тупо взять и посчитать не могут.
- Сообщения: 46601
- Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05
Теория - это, конечно, хорошо... Жаль, практика с ней не всегда совпадает!
Вот все теории утверждают, что самое дешёвое отопление - природным газом, а на практике - срок окупаемости газовой системы отопления (по сравнению с "старыми-добрыми" дровами...) - более четверти века!!! И это ещё без учёта "накладных расходов", типа ремонта одноразового высокоэффективного газового котла каждые три-пять лет (стоимость ремонта примерно равна стоимости дров на один отопительный сезон) и обязательного технического обслуживания (примерно треть стоимости дров каждый год...)
Вот и подумаешь, а стоит ли, ради сомнительного "удобства" тратить более четверти миллиона на реконструкцию системы и подключение "к трубе", да ещё с обязательными ежемесячными и ежегодными платежами... Твердотопливная система АБСОЛЮТНО автономна - топливо можно купить тогда, когда это удобно, и не остаться без тепла среди зимы из-за просроченного (по болезни, к примеру...) платежа 
Вот все теории утверждают, что самое дешёвое отопление - природным газом, а на практике - срок окупаемости газовой системы отопления (по сравнению с "старыми-добрыми" дровами...) - более четверти века!!! И это ещё без учёта "накладных расходов", типа ремонта одноразового высокоэффективного газового котла каждые три-пять лет (стоимость ремонта примерно равна стоимости дров на один отопительный сезон) и обязательного технического обслуживания (примерно треть стоимости дров каждый год...)
Не совпадает только у тех, кто ей не умеет пользоватьсяAs писал(а):Теория - это, конечно, хорошо... Жаль, практика с ней не всегда совпадает!![]()
вот например:
если теория останавливается только на цене единицы топлива, без рассмотрения всего цилка установки и эксплуатации, то бывают косяки -))Вот все теории утверждают, что самое дешёвое отопление - природным газом, а на практике - срок окупаемости газовой системы отопления (по сравнению с "старыми-добрыми" дровами...) - более четверти века!!!
Ага, съезди куда нибудь на месяц, а как вернешься - расскажи о автономности.As писал(а):Твердотопливная система АБСОЛЮТНО автономна
Сколько услуги печника в месяц стоят ? -)))
- Сообщения: 46601
- Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05
Антифриз может стать решением проблемы...
Опять же - совсем не трудно именно для подобных случаев врезать ТЭН от водонагревателя, с датчиком температуры, будет подогревать систему, если температура теплоносителя ниже 5 градусов (такая функция и в газовых котлах встречается, кстати...
)
Антифриз и только. Электричество тоже могут отключить.
"Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С)
"Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
"Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)