Регулирование скорости насоса отопления
- Сообщения: 46504
- Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05
Кстати, если обсуждать именно эффективность передачи тепла от котла в помещение, то она будет тем выше, чем меньше разница температур между входом и выходом...
(ведь 10 градусов разницы - означает, что нижняя часть батареи отопления холоднее верхней на те же 10 градусов и греет пропорционально слабее...
) Для "умных" котлов, оборудованных системами автоматики, рекомендации по температуре теплоносителя обычно есть в паспорте - фантазировать не приходится, разработчик уже обо всём позаботился...

- Реклама
А есть жилой район, один ЦТП на район и один насос гоняет горячую воду на несколько многоэтажных домов, магазины, поликлиника и прочее. И ничего = справляется. И никто ему скорость не регулирует. А чем регулируют? А в подвале стоит устройство (не помню как дразнится), где вентиль с электроприводом регулирует КОЛИЧЕСТВО горячей воды на данные ветки (несколько контуров) согласно температуры от датчика.ingenerfix писал(а):[
есть дома по три этажа, с разделением контуров, гаражами и теплицами, спортзалами и бассейнами.
Тема то завелась = регулировать скорость оборотов насоса. Так ведь? Вот я и не пойму - а зачем? Если так НИКТО не делает, значит это глупая мысль.
А поболтать?
- Сообщения: 46504
- Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05
Регулировать можно, и иногда даже нужно... Но, есть одно "но": не всякий насос на это рассчитан! А для насоса, не имеющего "штатной" возможности регулирования единственный метод, сколь-либо гарантирующий результат - частотный преобразователь... 
И это по вашему "средний" дом?ingenerfix писал(а):есть дома по три этажа, с разделением контуров, гаражами и теплицами, спортзалами и бассейнами.
По моему в российских реалиях три этажа с бассейном и экономия в 1000 руб/месяц несовместимы.
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 17:35:14
у циркуляционника как правило 3 скорости и переключатель на 3 положения
если рукой (по какой-то причине) переключить не можете или не хотите, то
терморезистор + компаратор + реле = клацаете этими обмотками
частотник для такой задачи? ну если бабла немеряно ...
если рукой (по какой-то причине) переключить не можете или не хотите, то
терморезистор + компаратор + реле = клацаете этими обмотками
частотник для такой задачи? ну если бабла немеряно ...
Дураки преобладают во всех сферах нашей жизни, включая интеллектуальную
- Реклама
ну не знаю зачем 3 насоса...наверно щибко крутой дом...
а вот то что без насоса 1 работать не будет...это факт...
а вот то что без насоса 1 работать не будет...это факт...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
да нет, обычная московская дача, никакая не крутая, крутая это с котлом на 150 кВт и площадью 1500 кв.м. средний бюджет отопления такой дачи около 700 т.р., а крутые, там блин один умывальник 150 может стать.......
Вот котельная дома 240 м.кв.
4 насоса (гараж отопление, теплые полы, отопление 1 и 2 этаж и четвертый -бойлер косвенного нагрева, пятый на гидрострелку, он правый нижний.)
фотка не ставится никак....
4 насоса (гараж отопление, теплые полы, отопление 1 и 2 этаж и четвертый -бойлер косвенного нагрева, пятый на гидрострелку, он правый нижний.)
фотка не ставится никак....
- Вложения
-
- IMG_20160124_172400 - копия.jpg
- Вот гидрострелка, мое производство)))
- (214.1 КБ) 678 скачиваний
-
- IMG_20160201_160943.jpg
- вот котельная частного дома
- (211.58 КБ) 670 скачиваний
А поболтать?
Классика жанра - когда не хочется не то что считать, а даже оценивать сопротивление контуров и расход теплоносителя - ставим побольше насосов
Как советует Brigadir - ставьте их на минимум мощности и проверяйте сбалансированность системы.
У Вас и так там настроено ой-ой, введёте доп. системы авторегулирования - получите неожиданные эффекты + точки отказа, особенно при самопальном исполнении.
Как советует Brigadir - ставьте их на минимум мощности и проверяйте сбалансированность системы.
У Вас и так там настроено ой-ой, введёте доп. системы авторегулирования - получите неожиданные эффекты + точки отказа, особенно при самопальном исполнении.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
ну ктото ставит на транзистор радиатор с табуретку
а ктото неболшой кулер сбыстрым вертухаем....
так итут можно кочегорить котел докипения
и гонять теплоноситель самотеком
а можно наоборот нагреть воду до 50 игонять насосом быстро...
чаще испозуют 2 метод это проще тонкого ималодостоверного расчета спеределками
а ктото неболшой кулер сбыстрым вертухаем....
так итут можно кочегорить котел докипения
и гонять теплоноситель самотеком
а можно наоборот нагреть воду до 50 игонять насосом быстро...
чаще испозуют 2 метод это проще тонкого ималодостоверного расчета спеределками
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Надо и учитывать время отдачи тепловой энергии от теплоносителя окружающему воздуху. Слишком быстрый поток теплоносителя = пустая трата энергии насоса. Недостаточная скорость - отразится на плохом прогреве ДАЛЬНЕГО радиатора(как и недостаток мощности котла).musor писал(а):н
а можно наоборот нагреть воду до 50 игонять насосом быстро...
ми
Ничего тут заумного нет. Плавная регулировка скорости потока ничего практически не решает. Но некоторым виднее...
На подогрев теплоносителя = требуется время, на отдачу тепла = тоже требуется время. Какое? Трудно сказать, но довольно продолжительное.
В продаже имеются насосы (я выше показал картинку) и такого вполне достаточно без лишних "танцев" с бубном. А для более серьезного помещения (300 квадрат и выше) применяют более мощные насосы и тоже скорость никто и никогда не регулировал.
А поболтать?