Видел УЗО которые отключаются от соприкосновения земли и ноля и видел такие которые не отключаются. Поверял сам. Это связано с какими то характеристиками УЗО или просто неправильное подключение УЗО или просто особенности сети или что то другое? Как это распознать?
Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкосновении
- Сообщения: 287
- Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23
Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкосновении нуля и земли?
Видел УЗО которые отключаются от соприкосновения земли и ноля и видел такие которые не отключаются. Поверял сам. Это связано с какими то характеристиками УЗО или просто неправильное подключение УЗО или просто особенности сети или что то другое? Как это распознать?
Видел УЗО которые отключаются от соприкосновения земли и ноля и видел такие которые не отключаются. Поверял сам. Это связано с какими то характеристиками УЗО или просто неправильное подключение УЗО или просто особенности сети или что то другое? Как это распознать?
- Реклама
Есть. Неисправные. Либо исправные, но в сетях с разземленной нейтралью, или просто неправильно подключенныеmonopolie писал(а):Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкосновении нуля и земли?
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Очень просто распознать.
Нужно включить амперметр между нулем и землей. Естественно без УЗО. Если он покажет ток больше, чем ток срабатывания УЗО, то УЗО сработает, а если меньше, то соответственно не сработает.
Напряжение на нуле образуется из-за значительного сопротивления проводов от точки соединения нуля-земли и нагрузки, которая и создает ток, который в свою очередь создает потенциал нуля относительно земли.
Естественно, что замкнув ноль на землю, мы пустим часть тока нуля через землю мимо УЗО. Что и вызовет разность тока фазы и нуля в сечении УЗО. Эта разность токов и является током срабатывания УЗО.
Из всего этого следует, что срабатывать УЗО не будет при соединении земли и нуля в случае отсутствия нагрузок в защищаемом шлейфе или в случае когда ток срабатывания УЗО меньше тока уходящего в землю при таком замыкании.
Нужно включить амперметр между нулем и землей. Естественно без УЗО. Если он покажет ток больше, чем ток срабатывания УЗО, то УЗО сработает, а если меньше, то соответственно не сработает.
Напряжение на нуле образуется из-за значительного сопротивления проводов от точки соединения нуля-земли и нагрузки, которая и создает ток, который в свою очередь создает потенциал нуля относительно земли.
Естественно, что замкнув ноль на землю, мы пустим часть тока нуля через землю мимо УЗО. Что и вызовет разность тока фазы и нуля в сечении УЗО. Эта разность токов и является током срабатывания УЗО.
Из всего этого следует, что срабатывать УЗО не будет при соединении земли и нуля в случае отсутствия нагрузок в защищаемом шлейфе или в случае когда ток срабатывания УЗО меньше тока уходящего в землю при таком замыкании.
- Сообщения: 287
- Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23
Сейчас проверил. Один щуп амперметра на ноль в розетке, другой щуп на землю в розетке. Совершенно ничего не показывает Амперметр. Параллельно подключён работающий прибор. Система TNCS.
Значит если нету перекоса фаз и по нулю не течёт ток, значит УЗО не будет выключаться при соприкосновении ноля и земли, правильно?
Значит если нету перекоса фаз и по нулю не течёт ток, значит УЗО не будет выключаться при соприкосновении ноля и земли, правильно?
Прежде чем подключать амперметр, надо бы подключить вольтметр. А то амперметр может не успеть что-либо показать.КРАМ писал(а):Нужно включить амперметр между нулем и землей. Естественно без УЗО. Если он покажет ток больше, чем ток срабатывания УЗО, то УЗО сработает, а если меньше, то соответственно не сработает.
P.s. Уф, кажись, обошлось...
Последний раз редактировалось Николай_С Пн май 16, 2016 19:45:44, всего редактировалось 2 раза.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
- Реклама
А что показывает омметр? Тоже ноль?monopolie писал(а):Сейчас проверил. Один щуп амперметра на ноль в розетке, другой щуп на землю в розетке. Совершенно ничего не показывает Амперметр.
Это значит лишь одно: "Земля" и "Ноль" прикручены к корпусу щитка. Толку от такой защиты не слишком много.Значит если нету перекоса фаз и по нулю не течёт ток...
Нет не правильно!УЗО не будет выключаться при соприкосновении ноля и земли, правильно?
Нормальное УЗО выключается только в том случае, если в цепи фаза-ноль появляется не синфазный ток. Иными словами, ток по линии фазы отличается от тока по нулю.
Последний раз редактировалось Николай_С Пн май 16, 2016 19:49:19, всего редактировалось 1 раз.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
- Сообщения: 287
- Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23
Омметр показывает соединение между нолём и землёй. Система TNCS, Земля и ноль соединены вместе в щитке.
Что значит к корпусу щитка? Корпус щитка у меня пластиковый.
Что значит к корпусу щитка? Корпус щитка у меня пластиковый.
Спойлер
Прежде чем подключать амперметр, надо бы подключить вольтметр. А то амперметр может не успеть что-либо показать.![]()
Добавить нечего.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн май 16, 2016 19:52:05, всего редактировалось 1 раз.
Я не точно выразился. Речь о распределительном щитке, установленном в подъезде многокваритрного или в подвале частного дома.Что значит к корпусу щитка? Корпус щитка у меня пластиковый.
Добавил в своём предыдущем посте.в каком случае УЗО не отключается при прикосновении ноля и фазы и в каком случае отключается?
Последний раз редактировалось Николай_С Пн май 16, 2016 19:54:17, всего редактировалось 1 раз.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Ток срабатывания бытовых УЗО обычно 30 мА. То есть амперметр должен иметь диапазон, на котором можно было бы увидеть оные 30 мА.monopolie писал(а):Сейчас проверил. Один щуп амперметра на ноль в розетке, другой щуп на землю в розетке. Совершенно ничего не показывает Амперметр. Параллельно подключён работающий прибор. Система TNCS.
Значит если нету перекоса фаз и по нулю не течёт ток, значит УЗО не будет выключаться при соприкосновении ноля и земли, правильно?
ЗЫ. Неплохо бы еще и проверить работоспособность амперметра. А то частенько там уже давно выгорел предохранитель, а Вы все пытаетесь им что либо измерять...
Последний раз редактировалось КРАМ Пн май 16, 2016 19:57:35, всего редактировалось 1 раз.
В том случае, если дифток между нулём и землёй не превысит дифтока срабатывания.в каком случае УЗО не отключается
Бля, как вы все так быстро пишете?!
- Сообщения: 287
- Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23
Это плохо если земля и ноль прикручены к корпусу щитка? Почему?
Мы сначала отправляем пустой пост, а потом его корректируем.Андрей Бедов писал(а):Бля, как вы все так быстро пишете?!![]()
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Добавление: реальная проверка лично сотен УЗО на стенде показывает реальный ток срабатывания 22...24 мА.КРАМ писал(а):Ток срабатывания бытовых УЗО обычно 30 мА.
Видимо, на фабриках делают "подстрахуй".
- Сообщения: 287
- Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23
Николай_С, то же самое написал Марк, но вы с этим не согласились. То есть происходит перекос фаз, на ноле появляется ток, и в этом случае если прикоснуться нолём к земле, то УЗО отключится. Вы не согласились с этим.
Потому что в случае отгорания нуля от щитка, земля (и корпуча электроприборов, соединенные с ней) оказывается под фазовым напряжением.monopolie писал(а):Это плохо если земля и ноль прикручены к корпусу щитка? Почему?
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
- Сообщения: 287
- Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23
Марк, мой амперметр может увидеть даже микро амперы, но он ничего не показывает.
Перекос фаз тут ни при чем. Скажу больше, ток по шине "земли" тоже.monopolie писал(а):Николай_С, то же самое написал Марк, но вы с этим не согласились. То есть происходит перекос фаз...
Повторяю еще раз: исправное УЗО срабатывает только на появление не синфазного тока.
Последний раз редактировалось Николай_С Пн май 16, 2016 20:03:28, всего редактировалось 1 раз.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
- Сообщения: 287
- Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23
Из за чего тогда появляется напряжение на ноле? Неравномерная нагрузка на фазах-Перекос фаз.