Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкосновении

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Alkul
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 933
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 11:09:20
Откуда: Екатеринбург

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение Alkul »

Для начала, я вообще слабо представляю себе измерение тока между силовыми цепями. Вы еще между фазой и нолем ток померяйте :))
Ток измеряется последовательно с нагрузкой. А между цепями измеряется напряжение. Так что у автора как минимум с методикой измерений что-то не то.
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение monopolie »

Не, погодите. Я сам не в курсе что я делаю. Мне написали: померь ток между нолём и землёй. А между нолём и фазой я уже мерил, как понимаете другим прибором. (Не повторять. Прибор сгорит.)
Последний раз редактировалось monopolie Пн май 16, 2016 21:20:23, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
КРАМ
Друг Кота
Сообщения: 25121
Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
Откуда: Московская область, Фрязино

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение КРАМ »

В данном случае ток измеряют при ЗАМЫКАНИИ земли и нуля.
Так что с этим все нормально...
Аватара пользователя
Андрей Бедов
Друг Кота
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение Андрей Бедов »

Чёто я вообще запутался. :facepalm:
Автор ни обяснить толком не может, ни схему предоставить.
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение monopolie »

Схему чего? вот. Две параллельно подключённые розетки.
Вложения
1 (2).jpg
(51.9 КБ) 340 скачиваний
Аватара пользователя
Муркиз
Друг Кота
Сообщения: 25758
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение Муркиз »

Да все просто. УЗО содеожит (внутри себя) две цепи проходящего тока сети - фазный и нулевой.
На каждом из этих цепей стоит токовый шунт. Схема сравнения контролирует разницу токов в этих двух шунтах ( а точнее, схема контролирует разницу падений напряжений на этих шунтах).

При отсутствии утечек тока "на сторону" токи в обоих цепях равны друг другу, как бы не менялась величина тока нагрузки.

При появления тока утечки "на сторону" - то есть любая сторонняя цепь протекания тока от нагрузки мимо возвратной цепи УЗО, вызывает разницу токов на шунтах, что и приводит к срабатыванию защиты УЗО.

Отсюда два правила: УЗО должно стоять непосредственно вблизи перед защищаемым оборудованием, и нулевой провод, приходящий в УЗО, должен быть, при отсутствии настоящего заземления, заземлен до входа в УЗО, а не после него.
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение monopolie »

Мы теперь спорим почему у меня 3,5 Ампер между землёй и нолём.
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20067
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение vlasovzloy »

3-5a.JPG
(33.17 КБ) 290 скачиваний

синий сопротивление проводов
желтый нагрузки
вот тебе и ток
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Аватара пользователя
Муркиз
Друг Кота
Сообщения: 25758
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение Муркиз »

Или другой вариант - кто-то пустил свой ноль на землю мимо счетчика. Вот и возник перекос нуля относительно земли. Или с фазного провода где-то есть утечка на землю.
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение monopolie »

vlasovzloy писал(а):
3-5a.JPG

синий сопротивление проводов
желтый нагрузки
вот тебе и ток


Что я должен был понять из этого не знаю.
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение monopolie »

Амперметр ставят ведь в разрыв цепи. Можете объяснить как в этом случае амперы измеряются?
Аватара пользователя
КРАМ
Друг Кота
Сообщения: 25121
Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
Откуда: Московская область, Фрязино

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение КРАМ »

Амперметр, в отличии от вольтметра, имеет БЛИЗКОЕ К НУЛЮ внутреннее сопротивление.
А вольтметр с точностью до наоборот - близкое к бесконечности.
petrenko
Друг Кота
Сообщения: 5321
Зарегистрирован: Вт фев 21, 2012 13:51:55
Откуда: Начинающий
Контактная информация:

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение petrenko »

Должен иметь в идеале. :wink:
То есть всегда стараются приблизить реальные хар.-ки к этому идеалу ..
monopolie писал(а):Амперметр ставят ведь в разрыв цепи. Можете объяснить как в этом случае амперы измеряются?
А что такое ток ?(почти риторический)
А что возникает при движении зарядов ? Вот оно самое и смещает систему сттрелки прибора .. 8)
< виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение monopolie »

petrenko писал(а):А что такое ток ?(почти риторический)
А что возникает при движении зарядов ? Вот оно самое и смещает систему сттрелки прибора .. 8)

С такими мыслями можно и на фазу и ноль воткнуть амперметр.
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение monopolie »

Откуда вообще ток между нолём и землёй. Они ведь имеют одинаковый потенциал.
Аватара пользователя
Андрей Бедов
Друг Кота
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение Андрей Бедов »

Когда имеют неодинаковый.
Аватара пользователя
Муркиз
Друг Кота
Сообщения: 25758
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение Муркиз »

monopolie писал(а):Откуда вообще ток между нолём и землёй. Они ведь имеют одинаковый потенциал.


Фантазёр !
Аватара пользователя
Goodefine
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 906
Зарегистрирован: Ср апр 16, 2008 13:22:54
Откуда: Приднестровье, Тирасполь

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение Goodefine »

Для того, чтобы тек ток в 3.5 А через стандартные для заземления 4 Ома - достаточно смещение нейтрали на 14В. Конечно, у автора может быть сопротивление поболее (да и смещение тоже), но порядок цифр вполне реальный
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение monopolie »

Какое смещение? Куда нейтраль должна сместиться?
Аватара пользователя
Андрей Бедов
Друг Кота
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение Андрей Бедов »

Разницу напряжений иногда называют смещением.
Ответить

Вернуться в «Теория»