От точки соединения земли и нуля к розетке идет ТРИ проводника. Все они имеют некое собственное сопротивление.
По ДВУМ из них, в случае подключения к оной розетке нагрузки, течет ток. А по провднику земли ток НЕ ТЕЧЕТ.
Поэтому В СЕЧЕНИИ РОЗЕТКИ, на клемме нуля относительно клеммы земли возникнет разность потенциалов (напряжение, сиречь). Это напряжение будет равно произведению тока через нагрузку и сопротивения нулевого проводника от розетки до точки, где нуль и земля соединены.
Об этом напряжении и идет речь.
Когда землю и ноль замыкают в розетке, через землю начинает течь ЧАСТЬ тока нагрузки, при этом потенциалы земли и нуля в розетке выравниваются.
По ДВУМ из них, в случае подключения к оной розетке нагрузки, течет ток. А по провднику земли ток НЕ ТЕЧЕТ.
Поэтому В СЕЧЕНИИ РОЗЕТКИ, на клемме нуля относительно клеммы земли возникнет разность потенциалов (напряжение, сиречь). Это напряжение будет равно произведению тока через нагрузку и сопротивения нулевого проводника от розетки до точки, где нуль и земля соединены.
Об этом напряжении и идет речь.
Когда землю и ноль замыкают в розетке, через землю начинает течь ЧАСТЬ тока нагрузки, при этом потенциалы земли и нуля в розетке выравниваются.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Во, круто. Спасибо.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
ЧАСТЬ тока нагрузки? Эта та часть которая?
КРАМ писал(а): Это напряжение будет равно произведению тока через нагрузку и сопротивения нулевого проводника от розетки до точки, где нуль и земля соединены.
- КРАМ
- Друг Кота
- Сообщения: 25121
- Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
- Откуда: Московская область, Фрязино
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Эта та часть тока, которая образуется от соотношения сопротивлений нулевого и земляного проводов от розетки до точки их соединения.
Если эти сопротивления равны, то ток поделится поровну.
Если эти сопротивления равны, то ток поделится поровну.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
То есть если я замерил между нолём и землёй 3,5 Ампера, то всего на ноле у меня около 7 Ампер?
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20067
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
6,999
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Можно таким образом расчитать полную нагрузку идущую на подключённый прибор? То есть на фазе ведь тоже эти 7 Ампер будут?
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
КРАМ писал(а):!
?
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Соединил я лампочку между нолём и землёй там где 3,5 Ампера, но лампочка почему то не горит.
- КРАМ
- Друг Кота
- Сообщения: 25121
- Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
- Откуда: Московская область, Фрязино
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
3,5 ампера там течет только при их соединении проводником с практически нулевым сопротивлением. А лампа имеет совсем не нулевое сопротивление. И с ней ток в 3,5 ампера течь уже не будет.
Вам бы закон Ома изучить...
Вам бы закон Ома изучить...
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Можете сказать чем отличаются 3,5 Ампера между фазой и Нолём и 3,5 Ампера между Нолём и землёй?
Как визуально ещё можно проверить ток между нолём и землёй?
Как визуально ещё можно проверить ток между нолём и землёй?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
- Сообщения: 37346
- Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
- Откуда: Нижний Новгород
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Разностью потенциалов.monopolie писал(а):Можете сказать чем отличаются 3,5 Ампера между фазой и Нолём и 3,5 Ампера между Нолём и землёй?
- КРАМ
- Друг Кота
- Сообщения: 25121
- Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
- Откуда: Московская область, Фрязино
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
monopolie писал(а):Как визуально ещё можно проверить ток?
Ток ИЗМЕРЯЮТ амперметром. Что значит "проверить" ток - я не понимаю.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Чтоб на эти два контакта (земля-ноль) подключить что нибудь и чтоб это работало, светилось и.т.п.
- КРАМ
- Друг Кота
- Сообщения: 25121
- Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
- Откуда: Московская область, Фрязино
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Светиться будет светодиод с балластным резистором и встречно-параллельным диодом. Только проку с этого никакого не будет. Это будет индикатор наличия НАПРЯЖЕНИЯ, а не тока.
Непонятна Ваша цель. Это игра такая?
Непонятна Ваша цель. Это игра такая?
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20067
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
трансформатор будет работать. только надо правильный, с посеребренными проводами из бескислородной меди. даже лампочку можно будет запитать. и электросчетчик считать не будет
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20067
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
напиши адрес, обязательно пришлю то что просишь. а пока посылка будет идти, почитай физику за 8 класс.