Мотаем сетевой трансформатор

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Tayman
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 169
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2016 22:14:05

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Tayman »

karat3456 писал(а): Ага получились разной высоты, и думаю какие габариты в программу вводить 1-го или 2-го или более правильно усреднить?
А чего не замерить полученные размеры и не ввести в программу?
karat3456
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Чт окт 01, 2015 04:38:39

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение karat3456 »

Ввел средние значения, сделал расчет получил 32 витка по 2 провода в первичке, намотал померил индукцию получилась 1.61 мГн, а должно, по проге, 3.1. Материал гуано или я косипор? Сердечник взят с кучи в аудио видео ремонте и из какого он материала я хз.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Телекот »

Может плохо зазор сточил или получилось бугром? Если при сжатии сердечника рукой индуктивность сильно растёт то надо шлифовать.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
karat3456
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Чт окт 01, 2015 04:38:39

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение karat3456 »

Телекот, ага сжимал руками до 2.2 поднялась индукция )) буду завтра подгонять. Спасибо. Когда окончательно собирать буду, если 2-е половинки склеить клеем вперемешку с растолченным ферритом будет толк?
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Телекот »

Толку не будет, будет ещё хуже. Надо подгонять, в конце шлифования доводить просто друг об друга.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
olegue
Собутыльник Кота
Сообщения: 2977
Зарегистрирован: Сб май 21, 2016 11:04:52
Откуда: Беларусь

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение olegue »

У меня есть мелкий броневой транформатор с окном 1см*1см. Выдает 12 вольт переменки. Написано на нем 400 мА. Вторичка навскидку намотана проводом 0.3-0.4. Можно ли приспособить его для зарядки мобильника с током хотя бы 1А (5в) через стабилизатор 7805? Верно ли равенство 12*0.4=5*1 в данном случае?
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение kentgaryk »

не верно будет 5В, 400мА

Но для мобильника скорее всего хватит, будет чуть дольше заряжаться.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение musor »

olegue писал(а): Можно ли приспособить его для зарядки мобильника с током хотя бы 1А (5в) через стабилизатор 7805? Верно ли равенство 12*0.4=5*1 в данном случае?
в теории МОЖНО ВСЕ
но.... максимум транс тянет 400ма это рас...нагрузищь болще дым пустит...а то и того хуже пожар устроит...
2 AC12в(транс дает) до моста это...12х кореннь 2 будет гдето волт 16в DC на банке после моста
16-5=11в
11в х0,4а=4,4вт-жара однако.... :oops:
КПД будет...30%не более- радиатр ващей 7805 надо неслабый 150 и более квадро...
3 для мобилы полезно иметь ограничение тока на 1а значит придется добавить в цепь баласт...еще тепло
с учетом размеров будет неслабый КИРПИЧИК... :)))
не майтеся дурью :idea: купите(починяйте) готовe. зарядку от сота их как гавна можно и 30-100р найти
и даже даром
а транс применяй в более полезном деле...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
Shacken
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2015 19:24:55
Откуда: Кубань

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Shacken »

Доброго времени суток!
Есть транс: ОСМ1- 0,063У3, 0,063кV*A
Железо: 6 см2 (12*25)
Uвтор: 2*29 V
Диаметр провода вторички (примерно): 0,3 мм
..........
Задача: Uвтор= 1*13V
Нагрузка: 4 А (TDA8560Q при 4 Ом)
Хочу смотать обе вторички, каждую сложить вдвое, и в 4 нити снова намотать, выкинув пару метров (при смотке уточню, сколько лишнего)/
Как я понимаю - мощность транса от этого не изменится, но на выходе я получу требуемый мне ток в единой вторичке?
Последний раз редактировалось Shacken Ср июн 15, 2016 22:07:42, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
-serg-
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 1973
Зарегистрирован: Чт июн 26, 2014 17:05:10
Откуда: -Моск-

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение -serg- »

Рассуждение вполне здравое, однако мотать обмотку сразу 4 проводами довольно не удобно.
Полагаю что будет технологичнее:
- при сматывании вторичных обмоток, посчитать количество витков.
- выяснить сколько витков приходится на один вольт
- руководствуясь полученным значением намотать вторичную обмотку одним проводом, диаметром 1 мм.
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение kentgaryk »

Про диаметр вторичкм 0,3 сомнительно она должна быть потолще на ток чуть больше 1А. 63ВА/58В=1,08А, сложенная в 4раза она годится на 4А, чтобы правильно получить 13В надо аккуратно посчитать количество вольт на виток, сматывая вторичку.
Мотать в 4 провода неудобно, лучше бы найти провод подходящего сечения, но тут уж хозяин - барин. По мощности трансформатор 63ВА, для 13В 4А годится.
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение kentgaryk »

одновременно написали тоже самое :))) :))) :)))
Аватара пользователя
Shacken
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2015 19:24:55
Откуда: Кубань

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Shacken »

-serg- писал(а): намотать вторичную обмотку одним проводом, диаметром 1 мм.
Этот провод нужно еще где-то приобрести, а халявные - вот они, под рукой. :)))
Понимаю, что сложнее, поэтому буду делать "аккуратно, но сильно" :))
Спасибо за ответы! :beer:
Последний раз редактировалось Shacken Ср июн 15, 2016 22:12:33, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Upgrader »

Нестандартный вопрос! :)
Подскажите, возможно ли, при КЗ витков в первичке, повышение выходного напряжения с трансформатора?
Неожиданно обнаружил, что напряжение раза эдак в 2 выше ожидаемого (сколько точно должно быть неизвестно). При этом трансформатор немножко греется и гудит (нормально или нет - не знаю, т.к. трансформатор не мой).
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение kentgaryk »

Возможно, но возможно и другое - просто первичка недомотана или раньше было нормально все? Какой приблизительно мощности трансформатор то?
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Upgrader »

kentgaryk писал(а):раньше было нормально все?
Да, раньше было нормально.
kentgaryk писал(а):Какой приблизительно мощности трансформатор то?
На глаз - 10 Вт.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Аватара пользователя
conler
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1327
Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 05:43:30
Откуда: Екатеринодар

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение conler »

olegue писал(а):У меня есть мелкий броневой транформатор с окном 1см*1см. Выдает 12 вольт переменки. Написано на нем 400 мА. Вторичка навскидку намотана проводом 0.3-0.4. Можно ли приспособить его для зарядки мобильника с током хотя бы 1А (5в) через стабилизатор 7805? Верно ли равенство 12*0.4=5*1 в данном случае?
:)) Прям фокусник! Но 7805 на подобное не способна. Чтобы не греть воздух, используйте ЭТО или ЭТО
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение kentgaryk »

Upgrader писал(а):На глаз - 10 Вт.
Если есть уверенность что раньше все нормально было и ничего не меняли с обмотками то 100% первичка подгорела. В мелких трансформаторах такое часто бывает, у них обычно первичка внавал намотана...тут только перематывать или искать замену.
Аватара пользователя
Vasilii
Друг Кота
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Vasilii »

Upgrader писал(а):Подскажите, возможно ли, при КЗ витков в первичке, повышение выходного напряжения с трансформатора?
Возможно, но очень кратковременно. Несколько КЗ витков будут сильно греться и греть остальные. Как следствие количество КЗ витков будет стремительно увеличиваться до определенного предела, а потом- бах!
Так что либо замена, либо перемотка!
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение musor »

как не пародоксално но факты прут...
при наличиие мала КЗВ в мелком трансе напряжение всех 2чек ПАДАЕТ ибо
1индукктивность расеяния и омическое 1ки высоки а КЗВ забирают на себя почти ВСЯ мощ передаваемая магнитным потоком...
2 кстати Ктр приэтом изменяется ничтожно....-транс греется силно но в допуске...
если витков замкнуто много то описаное возможно.. изза значителного ростападения Ктр...
но растет силно м поток транс насыщается -часть обмотки с ал и КЗВ-кипит если транс пропитань-вонь дастьзнать если нет пыхнет сразу .... транс тут не жилец время жизни от секунд до десятка минут
греется выще сотни 130-180+...плавятся каркасы пластика бумага темнеет...обмотки(лак) тоже-это по сути трупик уже -редко такое попадает к мастекру-разве что вы накосячив это получили-перегрузив или перегрев транс или включив сырой в сеть... сам так попал-непропитаный трас в приборе побывал на дождике-прибор внещне высох за ноч но транс =насосал воды-бумага! после вкл затрещал пустил дым и хлопнул с сгоранием пырки
:idea: ВСЕГДА ПРОПИТЫВАЙТЕ ТРАНСЫ ПОСЛЕ НА/ПЕРЕМОТКИ :idea:
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ответить