при работе в пущпулных и полусостовых инверторах следует применят запас гдео 2,5-3кратный при этом
снаберные цепи паралелно им обязателны! если по какимто причинам снабера не ставят (встречал) запас должен и правда быть 4-5кратным но как првилно пищет
Slabovik писал(а):на 100 вольт уже редки, а на 200 вольт теряют смысл, т.к. их "вкусные" параметры куда-то исчезают...
в таких случаях вместо шоток правилне ставить ultraFAST ДИОДЫ C p-n переходом
что часто и сделано в каналах 12в болщинства АТХ и во всех сварках
есть правда рещения позволяющие применить и там ШОТКУ но часто схемотехнические и конструктивные изыски для ЭТОГО не оправданы
крайне опасно установка Шоток с превыщением пика выброса обратки без поглощающего снабера и реакторов в аноде-как правило принагреве до 50-60 с происходит пробой диода дале сразу летять ключи инвертора даже быстрая защита (без реакторов) не спасает силу
пролавиники -их делают толко в силовом исполнении БОЛТ и ЩАЙБА(индастрил-милитари исполнение) дещевый пластик отдыкает