На рабочем кране сломалось реле контроля фаз ЕЛ-10-2У3. Скоро проверка Ростехнадзора, поэтому заказывать и ждать пока привезут не варик. Вскрыл его вечерком обнаружились пробитые и вспученные конденсаторы в блоке питания (конденсаторный делитель) 2 конденсатора по 0.68мкф на 400В из 3 штук (3 конденсатора потому что реле на 3-фазку). Далее проверил диоды моста, 2шт на фазу, все 3 штуки в минусовом плече пробитые, диоды типа Д223, заменил их и конденсаторы. Включил, напряжение на 14 ножке 11,5В. Для 176 серии не многовато? В схему пока не вник, но успел заметить что стабилитрон Д818 с гасящим резистором включены в прямом направлении последовательно с нагрузкой(3 м/с К176ЛА7, 3 транзистора КТ 203 и так мелочь всякая).
на выходе управления стоит реле с65.670.000 что это за реле эдакое? 24000w, d провода = 0,05мм, напряжение 60В, 2 группы контактов, одна НЗ, другая НР, сопротивление обмотки 7.5кОм, подаю на него 40В фигу там язычок даже не шелохнулся.
Может кто ремонтировал уже такое реле? схему не смог накопать в инете. Транзистор привлек внимание, по маркировке 361, а по факту оказывается 315. и таких вещей в этом реле достаточно....