Коэффициент мощности и последствия его уменьшения
Коэффициент мощности и последствия его уменьшения
Доброго времени суток всем.
Сложилась у меня следующая ситуация. В целях экономии принимается решение (не мной, чесслово, я против, но есть начальство) использовать в светодиодных светильниках драйверы подешевле, а именно - Китай нонейм. Коэффициент мощности у них - 0.78. (да и надежность сомнительная).
Хочется знать последствия такого шага, дабы не вляпаться. Знаю, что требования к коэффициенту мощности прописаны в постановлении правительства 602 от 20.06.2011 и там они составляют для светодиодных светильников от 25 Вт - 0.85. А вот какие карательные меры принимаются за нарушение этого постановления - не знаю. А может ли поставщик электроэнергии применить какие-либо санкции за некачественное потребление электроэнергии (большая реактивная составляющая), так как в этом случае заказчик нам претензию выкатит.
Может кто сталкивался и знает? Подскажите, а? Если можно - с ссылками на нормативные документы.
Сложилась у меня следующая ситуация. В целях экономии принимается решение (не мной, чесслово, я против, но есть начальство) использовать в светодиодных светильниках драйверы подешевле, а именно - Китай нонейм. Коэффициент мощности у них - 0.78. (да и надежность сомнительная).
Хочется знать последствия такого шага, дабы не вляпаться. Знаю, что требования к коэффициенту мощности прописаны в постановлении правительства 602 от 20.06.2011 и там они составляют для светодиодных светильников от 25 Вт - 0.85. А вот какие карательные меры принимаются за нарушение этого постановления - не знаю. А может ли поставщик электроэнергии применить какие-либо санкции за некачественное потребление электроэнергии (большая реактивная составляющая), так как в этом случае заказчик нам претензию выкатит.
Может кто сталкивался и знает? Подскажите, а? Если можно - с ссылками на нормативные документы.
Живём как положено. Положено на всё.
Re: Коэффициент мощности и последствия его уменьшения
Если установлены приборы учета реактивной энергии, то надо читать что написано в договоре на отпуск электроэнергии и возможно ставить компенсаторы если не укладываетесь. Если приборов учета реактивной энергии нет, то никто об этом не узнает.
Re: Коэффициент мощности и последствия его уменьшения
Как вариант, - не забудте поставить реле напряжения, - в целях экономии, а то придёца покупать китацкие регулярно... Впрочем, реле напряжения всегда желательно ставить
-
сэм53
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1453
- Зарегистрирован: Пт янв 01, 2016 13:00:20
- Откуда: Москва
Re: Коэффициент мощности и последствия его уменьшения
требование к коэффициенту мощности устанавливается не к конкретному устройству, а на границе раздела между поставщиком и юр. лицом .
Re: Коэффициент мощности и последствия его уменьшения
и не надо мешать в одну кучу реактивную мощность (сдвиг фазы тока от напряжения) и коэф мощности - потребление бОльшего имп тока на пике синуса напряжения, но меньшее время.
- Energizer-A
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 617
- Зарегистрирован: Вт мар 03, 2015 20:13:46
- Откуда: рядом с "не резиновой" живу в деревне
Re: Коэффициент мощности и последствия его уменьшения
не знаю как вот прямо сейчас, но раньше, этот вид эл оборудования подлежал обязательной сертификации - если ничего не изменилось пройти её Вам не светит - если девайсы на продажу
и у клиента не дай бог загорится ..и что нибудь сгорит дорогое .. они подадут в суд будет очень большОой проблемс - риски не очень большие как кажется сначала -но они существуют.
и у клиента не дай бог загорится ..и что нибудь сгорит дорогое .. они подадут в суд будет очень большОой проблемс - риски не очень большие как кажется сначала -но они существуют.
Re: Коэффициент мощности и последствия его уменьшения
seagull72 писал(а): В целях экономии принимается решение использовать в светодиодных светильниках драйверы подешевле, а именно - Китай нонейм. Коэффициент мощности у них - 0.78.
И какой мизер в общем энергопотреблении приходится на эти светильники? А у остального оборудования на предприятии коэффициент использования эл.энергии намного больше? Даже задумываться не имеет смысла.
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Re: Коэффициент мощности и последствия его уменьшения
Экономия на спичках.
Re: Коэффициент мощности и последствия его уменьшения
Energizer-A писал(а):
и у клиента не дай бог загорится .
скорее автомат сработает на опережение из-за реактивной составляющей
Vasilii писал(а):
И какой мизер в общем энергопотреблении приходится на эти светильники?
примерно 50%. остальное - холодильники.
Живём как положено. Положено на всё.
Re: Коэффициент мощности и последствия его уменьшения
Так счетчик реактивки есть или нет?