Реальный пример , как молнией ломает электронику

Флейм в чистом виде - все что угодно...
Но - в рамках закона :)
Аватара пользователя
As
Модератор
Сообщения: 45954
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику

Сообщение As »

У нас уже не раз "Бураны" срабатывали без причины, хотя, вроде, там многоступенчатая защита (Правильно! Она на микроконтроллере! :))) ). При срабатывании пиропатрона отдачей ломает гипсокартонные плиты потолка - можно себе подумать, каково оказаться под таким огнетушителем! :))
Аватара пользователя
Андрей Бедов
Друг Кота
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику

Сообщение Андрей Бедов »

Martel- писал(а):Но вот чтобы проверяли сопротивление заземляющих шин, не помню.
Их никто и не проверяет. Есть замер "Измерение сопротивления связи оборудования с контуром заземления". Норма - не более 0,05 Ом.
Но к грозозащите этот замер не относится. У грозозащиты замер "Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства грозозащиты".
Уточнил норму для отдельно стоящего устройства - не более 25 Ом (в периоды наименьшей проводимости почвы).
Аватара пользователя
Martel-
Друг Кота
Сообщения: 6214
Зарегистрирован: Пт июл 25, 2014 12:25:27
Откуда: Свердловская обл.

Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику

Сообщение Martel- »

Андрей Бедов писал(а): Есть замер "Измерение сопротивления связи оборудования с контуром заземления". Норма - не более 0,05 Ом.

Да, вроде бы именно так, но чтобы 0,05...уже не помню.

Андрей Бедов писал(а):Но к грозозащите этот замер не относится.

Я не имел ввиду...например заземление КТП, которое находится под крышей цеха.
А вообще....ту железную пластину, которая идёт, порою, по зданию и уходит в землю.
Думаю, она обязана быть, эта железная шина.
Наруже здания, по стене, или внутри как-то.

Но здание ведь просто должно быть заземлено обязательно? Или сейчас уже нет?
Гуглить умею, но гораздо более ценю живые мнения+личный опыт.
http://www.youtube.com/watch?v=NUysiCX- ... r_embedded
Аватара пользователя
Андрей Бедов
Друг Кота
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику

Сообщение Андрей Бедов »

...но чтобы 0,05...уже не помню.
А я не помню, а знаю. Я этим занимаюсь периодически.
Раньше норма была 0,1 Ом. Затем ужесточили до 0,05.
Но здание ведь просто должно быть заземлено обязательно? Или сейчас уже нет?
Что значит "здание заземлено"? У здания может быть контур заземления. А может и не быть.
У каких зданий "быть", а у каких "не быть" - написано в СНиП.

А что касается грозозащиты - мне не хочется цитировать тут все ПУЭ.
Скачивайте седьмую версию, и читайте, если заинтересовались.
Там про грозозащиту много интересного понаписано.
Аватара пользователя
FAKIR
Друг Кота
Сообщения: 23520
Зарегистрирован: Пт дек 12, 2014 09:36:15
Откуда: Минск

Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику

Сообщение FAKIR »

На передающих центрах в СССР было 2 контура заземления, один снаружи здания в земле, а второй внутри здания, к которому

подключаются все передатчики. Естественно - 2 контура соединялись друг с другом.

Шины заземления делались из медной шинки.
Аватара пользователя
Андрей Бедов
Друг Кота
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику

Сообщение Андрей Бедов »

Контур заземления у здания один, и находится в земле.
К нему подсоединена заземляющая шина, которая проходит внутри здания.
Всё вместе это называется "заземляющее устройство".
ПУЭ, глава 1.7

(...)

1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
1.7.16. Искусственный заземлитель - заземлитель, специально выполняемый для целей заземления.
1.7.17. Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.
1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
Аватара пользователя
As
Модератор
Сообщения: 45954
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику

Сообщение As »

У нас тоже раздельные заземляющие контуры для АМС и здания - но они объединены шиной... :dont_know:
Аватара пользователя
Serg-G
Друг Кота
Сообщения: 5318
Зарегистрирован: Чт ноя 05, 2009 01:35:25
Откуда: Красноярский кр.

Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику

Сообщение Serg-G »

Так, навеяло. Году так в 84-м. В лесхозе радиостанция РСО-30. Прилетела молния в антенну. Ну как обычно, мачта расщеплена по всей высоте. Интересно заземление сделано было ( заземлялась радиостанция, а не антенна). Итог: в передатчике сгорели провода на антенном реле и разорвало сетевой выключатель на том же передатчике и... всё :) А вот от телефона, стоящего на столе, остались лишь осколки и следы проводки на стене, как и от лампочки освещения в купе с её выключателем.
Низкие грозы были у нас в середине нулевых. Хорошо подзаработали тогда. :) Так вот стою около колодца, воду набираю. Солнышко светит. На юге тучка черная стоит. Далеко вроде. А у меня до АТС метров 500, везде под землей, только через речку кабель метров 30. У дома непосредственно из земли на опору и тогда в дом. Сверкнула молния и синхронно услышал щелчек. ZYXEL лишь вход пробило, а радиотрубку, даже БП по стенке размазало :(
to AS.
Ночь. АТС районная. Дежурю :( TL+ на 20км. Шкаф кросса отдельный на такие вещи, открыт. Пламя на полметра и град стекла от разрядников :)
AS, а когда ЛЭП десятка на наш кабель падает, присутствовал? :)
Аватара пользователя
As
Модератор
Сообщения: 45954
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику

Сообщение As »

Десятка у нас на телефонные линии пока не попадала (вот в соседнем районе монтёры учудили - подхлестнули десятку, когда тянули абонентскую линию, красиво... Смотрел видео с камеры видеонаблюдения... :) ), вот 0,4 - регулярно... :dont_know: Грозой (последней в этом году...) выбило АТС в соседнем районе (я на форуме об этом упоминал...), было прямое попадание молнии в мачту. Пожарную и охранные системы и видеонаблюдение вынесло полностью, на станции убило интерфейсы и коммутаторы... Народ покинул помещения быстрее, чем при пожаре! :)))
Аватара пользователя
Martel-
Друг Кота
Сообщения: 6214
Зарегистрирован: Пт июл 25, 2014 12:25:27
Откуда: Свердловская обл.

Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику

Сообщение Martel- »

Андрей Бедов писал(а):У здания может быть контур заземления.

Вот, спасибо за напоминание точного названия.

И по логике, этот контур должен соответствовать своему предназначению.
Именно это я и высказывал сразу.

Но не с целью особо углубиться, или настаивать, ибо не спец.
Гуглить умею, но гораздо более ценю живые мнения+личный опыт.
http://www.youtube.com/watch?v=NUysiCX- ... r_embedded
Аватара пользователя
As
Модератор
Сообщения: 45954
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику

Сообщение As »

В новых контейнерах - вот там КОНТУР - вокруг всего помещения, над плинтусом, идёт шина заземления порядочного сечения, которая образует замкнутый виток... Думаю, в замкнутом витке будет погашена достаточно большая энергия ЭМИ... :roll:
Аватара пользователя
Андрей Бедов
Друг Кота
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику

Сообщение Андрей Бедов »

Никакой связи.
Аватара пользователя
As
Модератор
Сообщения: 45954
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику

Сообщение As »

Есть некоторая связь, знаете ли... :roll: Вот, последний случай, с убитой цифровой АТС - были бы заземляющие шины проложены по правилам - токи растекания не смогли бы навести на провода интерфейсов Е1 достаточное для повреждения напряжение, а так - пробило порты насквозь, до коммутаторов, и вся станция была выведена из строя! (а коммутатор в ЗИП не положишь, он почти половину стоимости станции составляет... :( )
Аватара пользователя
6ф1
Друг Кота
Сообщения: 3060
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 22:57:36
Откуда: Краснодар

Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику

Сообщение 6ф1 »

Робяты- котяты! Вы о чем ? Молния - энергия немерянная ( кто ж ее померяет?).
На ЛЭП сверху трос грозозащитный, и то не всегда вывозит. На 10КВ троса нету - при попадании изоляторы фарфоровые в горох рассыпаются. Если бы в здании небыло контура, накрылась бы не только. Пожарка, а и ВСЯ проводка, силовая, сигнальная. Причем возможно со 'спецэФфектами' - типа феерверка из всех коробок. Так что, Мартель, радуйтесь, тому что досталось, могло и не быть :kill: .
Сам видел на телеграфных столбах вдоль дороги белые полосы на креазоте. Остановились посмотреть - щепка вылетела от верхушки до середины, столбов двадцать подряд, после ночной грозы :shock: :shock:
Ас, и с АТС, не факт, что предыдущий раз ничего не случилось бы, дождик землю намочил до удара молнии :twisted:
А Вы про контур... это как предохранитель, возможно защитит, но ...
Если молния решит порвать в клочья, значит порвет. :oops: :cry:
Прости нам, господи, благодеяния наши.
Пренебрежение правилами ТБ улучшает генофонд человечества.
Аватара пользователя
As
Модератор
Сообщения: 45954
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику

Сообщение As »

Грозозащита должна быть устроена так, чтобы ток молнии, протекая по шине заземления, не создал опасных потенциалов в других подключенных к тому же заземлению устройствах (т.е. должно быть эффективное выравнивание потенциалов...) Конечно, от прямого попадания не спасёт ни какая защита - но "радиус поражения" должен быть ограничен, как в примерах выше, нынешние же АТС частенько норовят пропустить разряд сквозь всю свою электронную требуху... :dont_know: :(
bondyara
Встал на лапы
Сообщения: 139
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:00:42
Откуда: Оттуда

Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику

Сообщение bondyara »

Это что... Вот реальный эксперимент с телевизором https://www.youtube.com/watch?v=LKvE5CXlcaI
Аватара пользователя
Андрей Бедов
Друг Кота
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику

Сообщение Андрей Бедов »

bondyara писал(а):
Видели.
Идиоты. :facepalm:
Я считаю, что им крупно повезло остаться в живых.
Кого там исследователя молний так пришлёпнуло? Фамилию забыл.

Но скорее всего монтаж, ибо гром не может быть одновременно с молнией.
Эти ребята известны набросами на ЛЭП-110/220 кВ.
Видимо здесь применён тот же способ (а комментарии во время ролика наложили постпродакшен).
Аватара пользователя
Martel-
Друг Кота
Сообщения: 6214
Зарегистрирован: Пт июл 25, 2014 12:25:27
Откуда: Свердловская обл.

Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику

Сообщение Martel- »

6ф1 писал(а):Если бы в здании небыло контура, накрылась бы не только. Пожарка, а и ВСЯ проводка, силовая, сигнальная. Причем возможно со 'спецэФфектами' - типа феерверка из всех коробок. Так что, Мартель, радуйтесь, тому что досталось, могло и не быть .

Да я не ропщу :)

Тут ещё вот что ИМХО главное. Мы не знаем величину двух главных факторов. Силу молнии и качество грозозащитного (правильнее наверное молниезащитного) контура или заземления.
Гуглить умею, но гораздо более ценю живые мнения+личный опыт.
http://www.youtube.com/watch?v=NUysiCX- ... r_embedded
Аватара пользователя
As
Модератор
Сообщения: 45954
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику

Сообщение As »

Степень защищенности аппаратуры от грозовых разрядов зависит совсем не от сопротивления заземления, а в гораздо большей степени от способности заземляющего контура уравнять потенциалы, возникающие при протекании тока разряда молнии, до безопасной для аппаратуры величины... А тут уже важнее, как проложены провода, соединяющие оборудование с контуром заземления и в каком порядке подключены... :dont_know:
Аватара пользователя
Андрей Бедов
Друг Кота
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику

Сообщение Андрей Бедов »

Martel- писал(а):...правильнее наверное молниезащитного) контура или заземления.
Нет, как-раз в нормативной документации и профильной литературе (ПУЭ, ПТБЭЭ) используется термин "грозозащита".

=======

As, полностью согласен. Поэтому в ПУЭ устройству контура заземления посвящён раздел.
Ответить

Вернуться в «МЯЯЯУ!»