Реальный пример , как молнией ломает электронику
Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику
У нас уже не раз "Бураны" срабатывали без причины, хотя, вроде, там многоступенчатая защита (Правильно! Она на микроконтроллере!
). При срабатывании пиропатрона отдачей ломает гипсокартонные плиты потолка - можно себе подумать, каково оказаться под таким огнетушителем! 
- Андрей Бедов
- Друг Кота
- Сообщения: 37346
- Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
- Откуда: Нижний Новгород
Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику
Их никто и не проверяет. Есть замер "Измерение сопротивления связи оборудования с контуром заземления". Норма - не более 0,05 Ом.Martel- писал(а):Но вот чтобы проверяли сопротивление заземляющих шин, не помню.
Но к грозозащите этот замер не относится. У грозозащиты замер "Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства грозозащиты".
Уточнил норму для отдельно стоящего устройства - не более 25 Ом (в периоды наименьшей проводимости почвы).
- Martel-
- Друг Кота
- Сообщения: 6214
- Зарегистрирован: Пт июл 25, 2014 12:25:27
- Откуда: Свердловская обл.
Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику
Андрей Бедов писал(а): Есть замер "Измерение сопротивления связи оборудования с контуром заземления". Норма - не более 0,05 Ом.
Да, вроде бы именно так, но чтобы 0,05...уже не помню.
Андрей Бедов писал(а):Но к грозозащите этот замер не относится.
Я не имел ввиду...например заземление КТП, которое находится под крышей цеха.
А вообще....ту железную пластину, которая идёт, порою, по зданию и уходит в землю.
Думаю, она обязана быть, эта железная шина.
Наруже здания, по стене, или внутри как-то.
Но здание ведь просто должно быть заземлено обязательно? Или сейчас уже нет?
Гуглить умею, но гораздо более ценю живые мнения+личный опыт.
http://www.youtube.com/watch?v=NUysiCX- ... r_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=NUysiCX- ... r_embedded
- Андрей Бедов
- Друг Кота
- Сообщения: 37346
- Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
- Откуда: Нижний Новгород
Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику
А я не помню, а знаю. Я этим занимаюсь периодически....но чтобы 0,05...уже не помню.
Раньше норма была 0,1 Ом. Затем ужесточили до 0,05.
Что значит "здание заземлено"? У здания может быть контур заземления. А может и не быть.Но здание ведь просто должно быть заземлено обязательно? Или сейчас уже нет?
У каких зданий "быть", а у каких "не быть" - написано в СНиП.
А что касается грозозащиты - мне не хочется цитировать тут все ПУЭ.
Скачивайте седьмую версию, и читайте, если заинтересовались.
Там про грозозащиту много интересного понаписано.
Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику
На передающих центрах в СССР было 2 контура заземления, один снаружи здания в земле, а второй внутри здания, к которому
подключаются все передатчики. Естественно - 2 контура соединялись друг с другом.
Шины заземления делались из медной шинки.
подключаются все передатчики. Естественно - 2 контура соединялись друг с другом.
Шины заземления делались из медной шинки.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
- Сообщения: 37346
- Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
- Откуда: Нижний Новгород
Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику
Контур заземления у здания один, и находится в земле.
К нему подсоединена заземляющая шина, которая проходит внутри здания.
Всё вместе это называется "заземляющее устройство".
К нему подсоединена заземляющая шина, которая проходит внутри здания.
Всё вместе это называется "заземляющее устройство".
ПУЭ, глава 1.7
(...)
1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
1.7.16. Искусственный заземлитель - заземлитель, специально выполняемый для целей заземления.
1.7.17. Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.
1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику
У нас тоже раздельные заземляющие контуры для АМС и здания - но они объединены шиной... 

Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику
Так, навеяло. Году так в 84-м. В лесхозе радиостанция РСО-30. Прилетела молния в антенну. Ну как обычно, мачта расщеплена по всей высоте. Интересно заземление сделано было ( заземлялась радиостанция, а не антенна). Итог: в передатчике сгорели провода на антенном реле и разорвало сетевой выключатель на том же передатчике и... всё
А вот от телефона, стоящего на столе, остались лишь осколки и следы проводки на стене, как и от лампочки освещения в купе с её выключателем.
Низкие грозы были у нас в середине нулевых. Хорошо подзаработали тогда.
Так вот стою около колодца, воду набираю. Солнышко светит. На юге тучка черная стоит. Далеко вроде. А у меня до АТС метров 500, везде под землей, только через речку кабель метров 30. У дома непосредственно из земли на опору и тогда в дом. Сверкнула молния и синхронно услышал щелчек. ZYXEL лишь вход пробило, а радиотрубку, даже БП по стенке размазало 
to AS.
Ночь. АТС районная. Дежурю
TL+ на 20км. Шкаф кросса отдельный на такие вещи, открыт. Пламя на полметра и град стекла от разрядников 
AS, а когда ЛЭП десятка на наш кабель падает, присутствовал?
Низкие грозы были у нас в середине нулевых. Хорошо подзаработали тогда.
to AS.
Ночь. АТС районная. Дежурю
AS, а когда ЛЭП десятка на наш кабель падает, присутствовал?
Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику
Десятка у нас на телефонные линии пока не попадала (вот в соседнем районе монтёры учудили - подхлестнули десятку, когда тянули абонентскую линию, красиво... Смотрел видео с камеры видеонаблюдения...
), вот 0,4 - регулярно...
Грозой (последней в этом году...) выбило АТС в соседнем районе (я на форуме об этом упоминал...), было прямое попадание молнии в мачту. Пожарную и охранные системы и видеонаблюдение вынесло полностью, на станции убило интерфейсы и коммутаторы... Народ покинул помещения быстрее, чем при пожаре! 
Грозой (последней в этом году...) выбило АТС в соседнем районе (я на форуме об этом упоминал...), было прямое попадание молнии в мачту. Пожарную и охранные системы и видеонаблюдение вынесло полностью, на станции убило интерфейсы и коммутаторы... Народ покинул помещения быстрее, чем при пожаре! - Martel-
- Друг Кота
- Сообщения: 6214
- Зарегистрирован: Пт июл 25, 2014 12:25:27
- Откуда: Свердловская обл.
Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику
Андрей Бедов писал(а):У здания может быть контур заземления.
Вот, спасибо за напоминание точного названия.
И по логике, этот контур должен соответствовать своему предназначению.
Именно это я и высказывал сразу.
Но не с целью особо углубиться, или настаивать, ибо не спец.
Гуглить умею, но гораздо более ценю живые мнения+личный опыт.
http://www.youtube.com/watch?v=NUysiCX- ... r_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=NUysiCX- ... r_embedded
Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику
В новых контейнерах - вот там КОНТУР - вокруг всего помещения, над плинтусом, идёт шина заземления порядочного сечения, которая образует замкнутый виток... Думаю, в замкнутом витке будет погашена достаточно большая энергия ЭМИ... 
- Андрей Бедов
- Друг Кота
- Сообщения: 37346
- Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
- Откуда: Нижний Новгород
Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику
Никакой связи.
Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику
Есть некоторая связь, знаете ли...
Вот, последний случай, с убитой цифровой АТС - были бы заземляющие шины проложены по правилам - токи растекания не смогли бы навести на провода интерфейсов Е1 достаточное для повреждения напряжение, а так - пробило порты насквозь, до коммутаторов, и вся станция была выведена из строя! (а коммутатор в ЗИП не положишь, он почти половину стоимости станции составляет...
)
Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику
Робяты- котяты! Вы о чем ? Молния - энергия немерянная ( кто ж ее померяет?).
На ЛЭП сверху трос грозозащитный, и то не всегда вывозит. На 10КВ троса нету - при попадании изоляторы фарфоровые в горох рассыпаются. Если бы в здании небыло контура, накрылась бы не только. Пожарка, а и ВСЯ проводка, силовая, сигнальная. Причем возможно со 'спецэФфектами' - типа феерверка из всех коробок. Так что, Мартель, радуйтесь, тому что досталось, могло и не быть
.
Сам видел на телеграфных столбах вдоль дороги белые полосы на креазоте. Остановились посмотреть - щепка вылетела от верхушки до середины, столбов двадцать подряд, после ночной грозы
Ас, и с АТС, не факт, что предыдущий раз ничего не случилось бы, дождик землю намочил до удара молнии
А Вы про контур... это как предохранитель, возможно защитит, но ...
Если молния решит порвать в клочья, значит порвет.

На ЛЭП сверху трос грозозащитный, и то не всегда вывозит. На 10КВ троса нету - при попадании изоляторы фарфоровые в горох рассыпаются. Если бы в здании небыло контура, накрылась бы не только. Пожарка, а и ВСЯ проводка, силовая, сигнальная. Причем возможно со 'спецэФфектами' - типа феерверка из всех коробок. Так что, Мартель, радуйтесь, тому что досталось, могло и не быть
.Сам видел на телеграфных столбах вдоль дороги белые полосы на креазоте. Остановились посмотреть - щепка вылетела от верхушки до середины, столбов двадцать подряд, после ночной грозы
Ас, и с АТС, не факт, что предыдущий раз ничего не случилось бы, дождик землю намочил до удара молнии
А Вы про контур... это как предохранитель, возможно защитит, но ...
Если молния решит порвать в клочья, значит порвет.
Прости нам, господи, благодеяния наши.
Пренебрежение правилами ТБ улучшает генофонд человечества.
Пренебрежение правилами ТБ улучшает генофонд человечества.
Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику
Грозозащита должна быть устроена так, чтобы ток молнии, протекая по шине заземления, не создал опасных потенциалов в других подключенных к тому же заземлению устройствах (т.е. должно быть эффективное выравнивание потенциалов...) Конечно, от прямого попадания не спасёт ни какая защита - но "радиус поражения" должен быть ограничен, как в примерах выше, нынешние же АТС частенько норовят пропустить разряд сквозь всю свою электронную требуху...

Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику
Это что... Вот реальный эксперимент с телевизором https://www.youtube.com/watch?v=LKvE5CXlcaI
- Андрей Бедов
- Друг Кота
- Сообщения: 37346
- Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
- Откуда: Нижний Новгород
Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику
Видели.bondyara писал(а):
Идиоты.
Я считаю, что им крупно повезло остаться в живых.
Кого там исследователя молний так пришлёпнуло? Фамилию забыл.
Но скорее всего монтаж, ибо гром не может быть одновременно с молнией.
Эти ребята известны набросами на ЛЭП-110/220 кВ.
Видимо здесь применён тот же способ (а комментарии во время ролика наложили постпродакшен).
- Martel-
- Друг Кота
- Сообщения: 6214
- Зарегистрирован: Пт июл 25, 2014 12:25:27
- Откуда: Свердловская обл.
Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику
6ф1 писал(а):Если бы в здании небыло контура, накрылась бы не только. Пожарка, а и ВСЯ проводка, силовая, сигнальная. Причем возможно со 'спецэФфектами' - типа феерверка из всех коробок. Так что, Мартель, радуйтесь, тому что досталось, могло и не быть .
Да я не ропщу
Тут ещё вот что ИМХО главное. Мы не знаем величину двух главных факторов. Силу молнии и качество грозозащитного (правильнее наверное молниезащитного) контура или заземления.
Гуглить умею, но гораздо более ценю живые мнения+личный опыт.
http://www.youtube.com/watch?v=NUysiCX- ... r_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=NUysiCX- ... r_embedded
Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику
Степень защищенности аппаратуры от грозовых разрядов зависит совсем не от сопротивления заземления, а в гораздо большей степени от способности заземляющего контура уравнять потенциалы, возникающие при протекании тока разряда молнии, до безопасной для аппаратуры величины... А тут уже важнее, как проложены провода, соединяющие оборудование с контуром заземления и в каком порядке подключены... 

- Андрей Бедов
- Друг Кота
- Сообщения: 37346
- Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
- Откуда: Нижний Новгород
Re: Реальный пример , как молнией ломает электронику
Нет, как-раз в нормативной документации и профильной литературе (ПУЭ, ПТБЭЭ) используется термин "грозозащита".Martel- писал(а):...правильнее наверное молниезащитного) контура или заземления.
=======
As, полностью согласен. Поэтому в ПУЭ устройству контура заземления посвящён раздел.