Подключение эл двигателя
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2016 16:59:45
У моего эл.двигателя АЕР-16УХЛ4 6 выводов вот и проблема как подключить, кто подскажет
- Реклама
Метки на проводах ?
Цвета проводов ?
Сопротивления мерили ? Чтобы определить обмотки ?
Цвета проводов ?
Сопротивления мерили ? Чтобы определить обмотки ?
Семь бед, один Reset.
На крышке как правило нарисовано как подключать, или как минимум какая клемма какая обмотка.
- Сообщения: 7853
- Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 20:35:58
Нет там никаких крышек.
И провода должно быть четыре. Поэтому у топикстартера и возник вопрос.

И провода должно быть четыре. Поэтому у топикстартера и возник вопрос.
otest писал(а):Подключай звездой или треугольником.
Семь бед, один Reset.
- Реклама
Значит надо ковырять откуда взялось ещё два. Может какое термореле... А может обмотки с отводами на разные скорости? )
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: Чт июл 24, 2014 00:25:25
Встречаеются два друга детства – НР и бомж. Последний жалуется, что не ел уже два дня, на что НР – "Ну ты это.., ну заставлять себя нужно!"otest писал(а):Подключай звездой или треугольником.
Feodor76
Там две обмотки. Рабочая и пусковая.
Два вывода от одной, два от другой.
Больше там ничего не должно быть.
Если только кто нибудь когда-то туды не лазил и чего нибудь не отковырял из спаек.
В общем, тут только ждать результата измерений тестером и даже возможно вскрытия "пациента".
Там две обмотки. Рабочая и пусковая.
Два вывода от одной, два от другой.
Больше там ничего не должно быть.
Если только кто нибудь когда-то туды не лазил и чего нибудь не отковырял из спаек.
В общем, тут только ждать результата измерений тестером и даже возможно вскрытия "пациента".
Семь бед, один Reset.
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2016 16:59:45
Точно, поковырял дальше по трубке там четыре вывода все одинакового цвета черные, спасибо за советFeodor76 писал(а):Значит надо ковырять откуда взялось ещё два. Может какое термореле... А может обмотки с отводами на разные скорости? )
Добавлено after 6 minutes 33 seconds:
Поковырял дальше по трубке, обнаружил 4 провода все черные. сопротивление пока не мерил буду пытаться запустить Спасибо за советAL.EX писал(а):Метки на проводах ?
Цвета проводов ?
Сопротивления мерили ? Чтобы определить обмотки ?
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
крышки ни какой нет поковырял дальше там 4 провода ,черные ,спасибоFeodor76 писал(а):На крышке как правило нарисовано как подключать, или как минимум какая клемма какая обмотка.
Обмотка с большим сопротивлением - пусковая
Обмотка с меньшим сопротивлением - рабочая
Двигатель НЕ конденсаторный.
Поэтому пусковую обмотку треба отключать, после запуска двигателя.
Обмотка с меньшим сопротивлением - рабочая
Двигатель НЕ конденсаторный.
Поэтому пусковую обмотку треба отключать, после запуска двигателя.
Семь бед, один Reset.
Кстати сказать, рабочая обмотка не всегда имеет меньшее сопротивление. Иногда бывает и наоборот.
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн