БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
- Сообщения: 1276
- Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 17:49:41
- Откуда: Россия
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Но аварийная ситуация то остаётся.
Ваше везение — в ваших руках: водите чёрную кошку на поводке.
Молчание не всегда означает согласие.
Молчание не всегда означает согласие.
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Если всё правильно рассчитано почему она аварийная, она штатная.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
- Сообщения: 1276
- Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 17:49:41
- Откуда: Россия
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Для кого-то и пробой транзистора - штатная ситуация. 
Ваше везение — в ваших руках: водите чёрную кошку на поводке.
Молчание не всегда означает согласие.
Молчание не всегда означает согласие.
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Для правильно рассчитанного блока питания режим ограничения тока штатная ситуация при любом выходном напряжении вплоть до нуля и он в таком режиме может работать сколь угодно долго.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Cremator писал(а):Хотелось бы 4-5А снимать на выходе.
пользуясь случаем, спрошу - а в каких ситуациях нужно 4-5А именно от параметрического стаба?
Cremator писал(а):Понятное дело, лаб бп делается не к конкретно под один тип устройств, потому и берется с запасом. Если бы надо было чисто под экш камеры, то тут без проблем вопрос закрыл сам. Но все упирается в рабочее место, на каждый тип устройств не напасешь столько места под блоки питания.
можно иметь целых два ЛБП, это всего в два раза больше места, чем займет один.
линейник на 3А и импульсный на бОльшие токи.
- Slabovik
- Друг Кота
- Сообщения: 17234
- Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Данный стабилизатор не является параметрическим.sls писал(а):в каких ситуациях нужно 4-5А именно от параметрического стаба?
По поводу остального согласен - чем громоздить одного универсального монстрика, удобнее иметь пару-тройку более узкоспециализированных.
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Slabovik писал(а):Данный стабилизатор не является параметрическим.
кстати, почему?
для стабилизации напряжения тут используется прибор с нелинейной ВАХ, то есть стабилитрон.
то, что далее это самое напряжение заходит на ОУ и с него на эмиттерный повторитель, вроде бы дела особо не меняет
- Slabovik
- Друг Кота
- Сообщения: 17234
- Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Не, параметрический стабилизатор - это стабилитрон. Может быть с усилителем-повторителем. Потому что напряжение определяется неотъемлемым свойством стабилитрона - "параметром" (ну, это грубо говоря, но надеюсь, что понятно). А вот весь блок - он компенсационный. Потому что он компенсирует изменение напряжения на нагрузке посредством изменения сопротивления регулирующего звена (в данном случае - транзистором). А процесс компенсации заключается как раз в сравнении напряжения на выходе с задающим напряжением, получаемым со стабилитрона и усилением разницы между ними с последующей подачей на регулирующее звено (транзистор). Полностью аналогично, как в любом усилителе постоянного тока (ОУ): на вход подаём постоянное напряжение и, усиленное получаем его на выходе, попутно регулируя все изменения при помощи общей ООС.
Если бы сигнал со стабилитрона усиливался без сравнения, например, при помощи эмиттерных повторителей, то это также был бы параметрический стабилизатор. Как видим, доля условности в этом есть, т.е. граница нечёткая, но она точно есть.
Если бы сигнал со стабилитрона усиливался без сравнения, например, при помощи эмиттерных повторителей, то это также был бы параметрический стабилизатор. Как видим, доля условности в этом есть, т.е. граница нечёткая, но она точно есть.
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Заказал себе с китая конструктор для зборки данного БП
http://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html
Необходимо увеличить ток до 6А (Высокий ток нужен при напряжениях выше 15 Вольт)

1. Планирую выходной транзистор продублировать таким же (2SD1047, NPN 140В 12А 100Вт),
транзисторы прикрепить к кулеру от ПК каждый на свой радиатор с обдувом.
Коллекторы и база транзисторов вместе а в цепь эмитеров поставить резистор
0.1 Ом,5 Вт 5%,(цементный).
2. Заменить шунт 0,47 Ом, 5 Вт на 0.1 Ом,5 Вт
Автор статьи по ссылке выше заменил шунт на два резистора по 0,27 Ом параллельно =0,135 Ом
Добавил резистор на 3.9к, параллельно крайним контактам
разъема для подключения резистора регулировки тока, R21 на схеме.
"Он нужен для уменьшения напряжения регулировки так
как напряжение на шунте у нас теперь другое." Какой ставить мне при сопротивлении 0,1 Ом?
3. Заменить входные диоды на на ток 10А вместо 3-х амперных.
4. Заменить ёмкость в фильтре с 3300 мКф на две по 5600 мКф 50В.
Пойдут ли номиналы для такой модернизации данного БП?
Нужно ли еще что то менять что бы ток нормально регулировался и ограничивался 6А. ?
http://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html
Необходимо увеличить ток до 6А (Высокий ток нужен при напряжениях выше 15 Вольт)

1. Планирую выходной транзистор продублировать таким же (2SD1047, NPN 140В 12А 100Вт),
транзисторы прикрепить к кулеру от ПК каждый на свой радиатор с обдувом.
Коллекторы и база транзисторов вместе а в цепь эмитеров поставить резистор
0.1 Ом,5 Вт 5%,(цементный).
2. Заменить шунт 0,47 Ом, 5 Вт на 0.1 Ом,5 Вт
Автор статьи по ссылке выше заменил шунт на два резистора по 0,27 Ом параллельно =0,135 Ом
Добавил резистор на 3.9к, параллельно крайним контактам
разъема для подключения резистора регулировки тока, R21 на схеме.
"Он нужен для уменьшения напряжения регулировки так
как напряжение на шунте у нас теперь другое." Какой ставить мне при сопротивлении 0,1 Ом?
3. Заменить входные диоды на на ток 10А вместо 3-х амперных.
4. Заменить ёмкость в фильтре с 3300 мКф на две по 5600 мКф 50В.
Пойдут ли номиналы для такой модернизации данного БП?
Нужно ли еще что то менять что бы ток нормально регулировался и ограничивался 6А. ?
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
srv писал(а):Необходимо увеличить ток до 6А (Высокий ток нужен при напряжениях выше 15 Вольт)
Для начала надо начать с диодов, они там и так слабые. При токе 6А нужен серьёзный мост с охлаждением.
srv писал(а): Заменить ёмкость в фильтре с 3300 мКф на две по 5600 мКф 50В.
Конденсатор на 3,3мФ и для 3А маленький, там пульсации около 7в это очень много. Для тока 6А нужен не меньше 10мФ, но лучше 15мФ. При 15мФ пульсации будут больше 3 вольт.
srv писал(а):Планирую выходной транзистор продублировать таким же (2SD1047, NPN 140В 12А 100Вт),
транзисторы прикрепить к кулеру от ПК каждый на свой радиатор с обдувом.
Для параллельного включения транзисторов нужно обеспечить одинаковую температуру транзисторов, на разных радиаторах этого нельзя получить. Иначе самый горячий транзистор начнёт брать на себя больший ток и ещё больше нагреваться, а другой остывать. Если вы используете принудительное охлаждение то необходимо предусмотреть защиту от остановки кулера.
Для такого тока лучше использовать импульсный источник питания, или у вас в комнате холодно и вы решили обогреться.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Телекот писал(а):srv писал(а):Необходимо увеличить ток до 6А (Высокий ток нужен при напряжениях выше 15 Вольт)
Для начала надо начать с диодов, они там и так слабые. При токе 6А нужен серьёзный мост с охлаждением.srv писал(а): Заменить ёмкость в фильтре с 3300 мКф на две по 5600 мКф 50В.
Конденсатор на 3,3мФ и для 3А маленький, там пульсации около 7в это очень много. Для тока 6А нужен не меньше 10мФ, но лучше 15мФ. При 15мФ пульсации будут больше 3 вольт.srv писал(а):Планирую выходной транзистор продублировать таким же (2SD1047, NPN 140В 12А 100Вт),
транзисторы прикрепить к кулеру от ПК каждый на свой радиатор с обдувом.
Для параллельного включения транзисторов нужно обеспечить одинаковую температуру транзисторов, на разных радиаторах этого нельзя получить. Иначе самый горячий транзистор начнёт брать на себя больший ток и ещё больше нагреваться, а другой остывать. Если вы используете принудительное охлаждение то необходимо предусмотреть защиту от остановки кулера.
Для такого тока лучше использовать импульсный источник питания, или у вас в комнате холодно и вы решили обогреться.
1. Ну разве 10А диодов не хватит? Хотелось припоять их на штатное место а не городить отдельно мост с проводами.
2. Родной конденсатор фильтра 3300мкФ я же хочу поставить два по 5600мкФ, балее чем в 3 раза увеличивается емкость при увеличении тока в 2 раза! что не так?
3. Транзисторы значит лучше на один радиатор посодить?
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
1. Вот именно что потребуется радиатор.
2. Я говорил что в родной схеме родного конденсатора мало, вам при увеличении тока лучше использовать 3 конденсатора по 5,6мФ.
3. Если он способен рассеять 180вт.
2. Я говорил что в родной схеме родного конденсатора мало, вам при увеличении тока лучше использовать 3 конденсатора по 5,6мФ.
3. Если он способен рассеять 180вт.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
-
Shurik4000
- Родился
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: Чт дек 11, 2014 10:15:24
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Altair Заменил UA741 на LM741 и подстроечник заменил на многооборотистый, все тоже самое, вольтаж регулируется от 19в до 30в, при повороте подстроечника разница изменения примерно 1-2в. Куда дальше копать, подскажите.
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Установите регулятор напряжения на минимум и измерьте напряжение на входах и выходе U2.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
- Сообщения: 1276
- Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 17:49:41
- Откуда: Россия
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Shurik4000 писал(а): Altair Заменил UA741 на LM741 и подстроечник заменил на многооборотистый.
Имел ввиду не подстроечник, а сам резистор регулирования напряжения. Есть подозрение, что он скачкообразно работает у вас.
Посмотрите регулировку напряжения на нём, как меняется от нуля до 10-11 вольт на среднем выводе.
Ваше везение — в ваших руках: водите чёрную кошку на поводке.
Молчание не всегда означает согласие.
Молчание не всегда означает согласие.
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Можно ли этот блок питания использовать с ИИП , например на IR2153, заменив диоды выпрямителя на подходящие?
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Только надо менять диоды обоих выпрямителей, а лучше для отрицательного питания применить отдельную обмотку.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
а какое по величине тут отрицательное напряжение? недопонимаю как посчитать
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Хотя если применить двухполупериодный выпрямитель можно обойтись одной обмоткой с средней точкой. Верхние 2 диода мощные нижние маломощные.

Да чуть не забыл, при применении импульсного источника питания ёмкость конденсатора С1 надо уменьшить до 300-500мкФ
Да чуть не забыл, при применении импульсного источника питания ёмкость конденсатора С1 надо уменьшить до 300-500мкФ
Последний раз редактировалось Телекот Чт янв 19, 2017 10:49:16, всего редактировалось 1 раз.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
нет нет, я другое имел ввиду. В данной схеме БП отрицательное напряжение какое по величине, сколько приходит на ноги ОУ.