ИИП UC3842, обратноходовой рассчет схемы.
ИИП UC3842, обратноходовой рассчет схемы.
Добрый день.
Хочу собрать ИИП на классическом ШИМ-контроллере UC3842
Задача ознакомиться с методикой расчета, поэтому готовые схемы не подходят.
Основные параметры БП
Вх напряженние сеть 220 В
Вых 12 В 5 А (регулировка)
Режим ограничения тока
Устойчивость к КЗ.
Предварительно схема такая.
Вопросы такие.
1 Подскажите методику рассчета трансформатора (дросселя) для обратноходового преобразователя.
2 Для режима КЗ. Что будет с напряжением обмотки самопитания, и питания компораторов. Напряжение существенно снижается ?
Хочу собрать ИИП на классическом ШИМ-контроллере UC3842
Задача ознакомиться с методикой расчета, поэтому готовые схемы не подходят.
Основные параметры БП
Вх напряженние сеть 220 В
Вых 12 В 5 А (регулировка)
Режим ограничения тока
Устойчивость к КЗ.
Предварительно схема такая.
Вопросы такие.
1 Подскажите методику рассчета трансформатора (дросселя) для обратноходового преобразователя.
2 Для режима КЗ. Что будет с напряжением обмотки самопитания, и питания компораторов. Напряжение существенно снижается ?
- Реклама
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19055
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: ИИП UC3842, обратноходовой рассчет схемы.
1. методика расчета - в любой книге по импульсным преобразователям. содержание книг никто тебе здесь пересказывать не будет.
2. да, при кз напряжение стремится к нулю. работа всей схемы нарушится.
2. да, при кз напряжение стремится к нулю. работа всей схемы нарушится.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Re: ИИП UC3842, обратноходовой рассчет схемы.
А пару авторов книг можно ?Starichok51 писал(а):1. методика расчета - в любой книге по импульсным преобразователям. содержание книг никто тебе здесь пересказывать не будет.
Читал статью Макашова, там вот если бы что то в этом духе только более подробно.
-
charchyard
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2466
- Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59
Re: ИИП UC3842, обратноходовой рассчет схемы.
touserr

если предусмотрена регулировка, не важно чего, напряжения, тока, то готовься раскошельманицца ещё и на дежурочку для питания шима и оу оос напряжения и тока
вот еще тыц
Семенов Б.Ю., Мелешин, Володин Вячеслав Я., Мартин Браун...только более подробно
даже из даташитов на контроллер uc3842/43/44/45 не подходятготовые схемы не подходят
если предусмотрена регулировка, не важно чего, напряжения, тока, то готовься раскошельманицца ещё и на дежурочку для питания шима и оу оос напряжения и тока
вот еще тыц
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Re: ИИП UC3842, обратноходовой рассчет схемы.
По моему подробней сложно описать процесс расчета флайбэка.userr писал(а):Читал статью Макашова, там вот если бы что то в этом духе только более подробно.
- Реклама
Re: ИИП UC3842, обратноходовой рассчет схемы.
Да, наверное без нее не обойтись.charchyard писал(а):touserr
то готовься раскошельманицца ещё и на дежурочку для питания шима
Почитаю литературу, и тогда еще вопросы будут.
Как правильно воспользоваться VIPer Design Software ?
Поправка в схему, (хотя главное понять рассчет )
Регулировки напряжения нет.
Только режим ограничения тока, 3 и 5 А.
Для режима КЗ придумал вот такую вот защиту
- Вложения
-
- ЗАщита КЗ.JPG
- (10.01 КБ) 1062 скачивания
-
manowar
- Сверлит текстолит когтями
- Сообщения: 1102
- Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 10:03:09
- Откуда: Адлер
Re: ИИП UC3842, обратноходовой рассчет схемы.
если используешь широкий диапазон выходных напруг - используй прямой ход для самопитания. при этом пропадает режим работы "пачками" при кз, ключ будет грется сильнее. если предполагается частый режим кз - используй по вторичной стороне шунт с усилителем. а там хоть режим стабилизации тока при кз, хоть выключение организовывайuserr писал(а):Добрый день.
Что будет с напряжением обмотки самопитания, и питания компораторов. Напряжение существенно снижается ?
на широкий диапазон входа, на самопитание, желателен стаб, хоть трёхдетальный.
Re: ИИП UC3842, обратноходовой рассчет схемы.
Как рассчитывать выходное напряжение ? Если мне нужно ровно 12 В, меньше нельзя точность до 0,1 В естественно под нагрузкой оно снизиться.
Рассчитывать к примеру 14 В и за счет компаратора обратной связи снизить до 12В ? Тогда просадка будет менее заметная ?
Рассчитывать к примеру 14 В и за счет компаратора обратной связи снизить до 12В ? Тогда просадка будет менее заметная ?
-
manowar
- Сверлит текстолит когтями
- Сообщения: 1102
- Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 10:03:09
- Откуда: Адлер
Re: ИИП UC3842, обратноходовой рассчет схемы.
не совсем "вкурил", ссылки на расчеты выше давали.
большое требование к точности? тогда бери сигнал ос непосредственно с нагрузки. или примени мс линейного стаба после импульсного.
не забывай о требованиях к емкостям у обратноходов, если токи потребления амперы.
большое требование к точности? тогда бери сигнал ос непосредственно с нагрузки. или примени мс линейного стаба после импульсного.
не забывай о требованиях к емкостям у обратноходов, если токи потребления амперы.
Re: ИИП UC3842, обратноходовой рассчет схемы.
Как объяснить. Обратная связь работает только по превышению выходного напряжения. Если напряжение будет ниже то нет механизма его повысить.manowar писал(а):не совсем "вкурил",
А мне нужно, четкое выходное напряжение хотя бы в пределах нагрузки 20%
По этому я предполагаю что нужно рассчитывать режим ХХ, с разрывом цепи обратной связи, что бы наряжение было выше необходимого. А при работе уже будет уменьшаться скважность шим до нужного напряжения.
Но тут же вопрос, для схемы рекомендуют коэ заполнения шим 0,5. А в моем случает он будет меньше. Там уже получается вопрос с режимами разрывных токов.
Может нужно для этого прямоход делать ?
-
manowar
- Сверлит текстолит когтями
- Сообщения: 1102
- Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 10:03:09
- Откуда: Адлер
Re: ИИП UC3842, обратноходовой рассчет схемы.
оно и так, без нагрузки и разорванной ос будет выше номинала. сильно выше.
режим хх для обратнохода смерти подобен - закачаная энергия в дросьформатор в паузе должна быть где-то рассеяна, на нагрузке или , с эффектами, на ключе, снаббере, диоде.. минимальная нагрузка должна присутствовать.
не сильно обижу предложением почитать теорию импульсных блоков питания?
---------
для определения оптимальной топологии преобразователя хоть предоставь мин требования к источнику: входные напряжения, выходные, ток нагрузки.
обратноходовики просты, имеют малое кол-во деталей, правильно спроектированный нечувствителен к кз в нагрузке, имеют один моточный элемент, широчайший диапазон входных напряжений, но есть и минусы - большая амплитуда тока через сглаживающие емкости с вытекающим для емкостей требованием по допустимым пульсациям тока, большой уровень помех. для сетевых применений разумнее ограничится мощностью в ватт 150, далее начинается стремительный рост габарита, обогрева окружающей среды и неоправданное усложнение конструкции(хотя есть однофазные(!) сетевые обратноходы в 13квт.. "типа можем"..)
у прямохода же лучшее использование ключа по току(форма тока трапеция против треугольной у ох) и напряжению, выше кпд, пульсации тока на выходе сильно меньше однотактной топологии, но больше моточных изделий, диодов
на, нагуглил. тут вроде все разжевано
http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
режим хх для обратнохода смерти подобен - закачаная энергия в дросьформатор в паузе должна быть где-то рассеяна, на нагрузке или , с эффектами, на ключе, снаббере, диоде.. минимальная нагрузка должна присутствовать.
не сильно обижу предложением почитать теорию импульсных блоков питания?
---------
для определения оптимальной топологии преобразователя хоть предоставь мин требования к источнику: входные напряжения, выходные, ток нагрузки.
обратноходовики просты, имеют малое кол-во деталей, правильно спроектированный нечувствителен к кз в нагрузке, имеют один моточный элемент, широчайший диапазон входных напряжений, но есть и минусы - большая амплитуда тока через сглаживающие емкости с вытекающим для емкостей требованием по допустимым пульсациям тока, большой уровень помех. для сетевых применений разумнее ограничится мощностью в ватт 150, далее начинается стремительный рост габарита, обогрева окружающей среды и неоправданное усложнение конструкции(хотя есть однофазные(!) сетевые обратноходы в 13квт.. "типа можем"..)
у прямохода же лучшее использование ключа по току(форма тока трапеция против треугольной у ох) и напряжению, выше кпд, пульсации тока на выходе сильно меньше однотактной топологии, но больше моточных изделий, диодов
на, нагуглил. тут вроде все разжевано
http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
Re: ИИП UC3842, обратноходовой рассчет схемы.
Вы хотя бы маленько представляете как работает любой стабилизированный блок питания?userr писал(а):Обратная связь работает только по превышению выходного напряжения. Если напряжение будет ниже то нет механизма его повысить.
Он рассчитывается на самый худший режим и ОС всегда снижает выходное напряжение так что механизм повышения напряжения не нужен.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: ИИП UC3842, обратноходовой рассчет схемы.
http://ferrite.ru/uploads/images/produc ... enie_e.gif
Вопрос от чайника, для программы старичка как снять размеры с феррита ?
E 25/13/7 это
А = 25
h1 = 13
B= 7
?
Вопрос от чайника, для программы старичка как снять размеры с феррита ?
E 25/13/7 это
А = 25
h1 = 13
B= 7
?
- airnbrew
- Открыл глаза
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: Вт май 16, 2017 11:32:19
- Откуда: Казань
- Контактная информация:
Re: ИИП UC3842, обратноходовой рассчет схемы.
Продолжу пугать. А при коэфф. заполнения более 0,5 обратноходовый преобразователь на 3842 ещё и на субгармониках обязательно взвоет.
Re: ИИП UC3842, обратноходовой рассчет схемы.
А вы где видели что бы обратноход работал в таком режиме? 
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- airnbrew
- Открыл глаза
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: Вт май 16, 2017 11:32:19
- Откуда: Казань
- Контактная информация:
Re: ИИП UC3842, обратноходовой рассчет схемы.
Короче, видел. Поёт-таки.
Re: ИИП UC3842, обратноходовой рассчет схемы.
Значит баран его рассчитывал.
Эта микросхема обычно начинает петь при неразрывном токе дроссель трансформатора и коэффициент заполнения здесь не причём.
Эта микросхема обычно начинает петь при неразрывном токе дроссель трансформатора и коэффициент заполнения здесь не причём.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: ИИП UC3842, обратноходовой рассчет схемы.
Будет ли работать такая схема для изменения опорного напряжения в сторону увеличения для lm358, если поставить диод и к точкам 1 и 2 подать напряжение к примеру от микроконтроллера ?
Либо же при нагреве на диоде измениться падение напряжения и это внесет ошибку в опорное напряжение для задачи тока?
Добавлено after 10 minutes 17 seconds:
Либо вот такой вариант лучше ?
Либо же при нагреве на диоде измениться падение напряжения и это внесет ошибку в опорное напряжение для задачи тока?
Добавлено after 10 minutes 17 seconds:
Либо вот такой вариант лучше ?
- Вложения
-
- shema_uc38_ver2.jpg
- (104.11 КБ) 780 скачиваний
-
- shema_uc38.jpg
- (103.27 КБ) 725 скачиваний
Re: ИИП UC3842, обратноходовой рассчет схемы.
А зачем его менять? Диод внесёт температурный дрейф. Если хотите уменьшить опору то поставьте резистивный делитель. Версия 2 совсем не работоспособна, ОУ имеет вытекающий ток по входам который закроет диод.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.